Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
подскажите пожалуйста на какие клемы подключать провод от бойлера к котлу если система без контроллера. а то на премьере 4 клеммы, а на котел надо везти провод двойной
Последнее сообщение
А перемычка то все-таки должна там стоять??? или D.pompa только глянуть?
кстати на A10, конакты 1и 3, перемычку самодельную не сделать - там фишка, нужно что-то специальное...(
Котел baxi ampera 14 подключен к трехфазной сети. В котле два тэна - 5 и 9 кВт. Ступени 5, 9 и 5+9=14 кВт.
Котел равномерно распределяет нагрузку по фазам на каждой ступени. Тэны соединены звездой, скорее всего.
В основном, мне достаточно 5 кВт.
Что произойдет при обрыве двух фаз? При этом фаза с контроллером останется под напряжением.
Вопрос связан с резервированием котла от однофазного генератора.
Могу ли я подключить однофазный резервный генератор на управляющую фазу или для этого котла...
Последнее сообщение
глянул тоже ради интереса.. :) ТЭНы есть только на 5,6,9 и 12кВт.. :) значит в 14й 5 и 9кВт.. соответственно делим на 3 и получаем - 1,7кВт и 3 кВт на фазу.. :) = 4,7кВт на фазу максимум.. :)
День добрый!
Подскажите как выглядит / где находится датчик протока .
На схеме есть расходомер - это оно ?
рм.png
Последнее сообщение
День добрый!
Как работает датчик Холла представляю :) Главное чтоб котел самодиагностикой не занимался :)
Там же где инфа о датчике (по вашей ссылке) есть эл.схема в новой (после 06.2025) инструкции к котлу. В ней все указано - датчик протока ГВС , контакты , гребенка и расположение ее на плате.
В общем буду пробовать. Про тетрадку буду знать, спасибо.
Всем доброго дня.
Имеется котёл BAXI LUNA DUO TEC MP 1.35. Работал и управлялся веб сервером OZW 672. При отключении сервера котёл не управляется
с панели управления котла и находится в режиме гвс, который был перед отключением OZW 672. Провода по цифровой шине отключены.
Выключение питания на котёл результата не дали. Возможно ли попробовать перезагрузить котёл?
Baxi slim 1.630in в связке с бен 100 л с теплообменником 24кВт. Периодически уходит в перегрев. Подключение по штатной схеме, управление от котла, датчик бойлера в бойлере. Давление газа проверено на мах и мин. Нагреваю бойлер все ок сначала стартует на низкой модуляции потом максимум, к концу нагрева снижает мощность, переключается на отопление (режим зима 40°по отоплению). Открываю краны жду повторного нагрева все ок. Через некоторое время ошибка, я так понимаю в бойлере вода чуть остыла он...
Последнее сообщение
По ссылке в предыдущем посте есть (в базе знаний Baxi)
Добрый день. У меня такая проблема. Купил бензиновый генератор Fubag BS 9000 AES для дома. Смонтировали без автоматики, через автомат. Запустили. В доме все электроприборы работают, только напольный котел Baxi Slim 1.400 in не запускается при переключении с городского электроснабжения на работу от генератора.
В то время когда должен произойти поджиг, котел уходит в ошибки 113 Или 133 (согласно сведениям из приложения ZONT).
A при переключении обратно на городское электроснабжение и сброса...
Последнее сообщение
Спасибо. Только что поставил разделительный трансформатор Baxi Balance 250 и в связке генератор- трансформатор и стабилизатор штиль 1500 котел заработал! А автомат у меня по ходу трехполисный стоит. Спасибо вам большое !
Снимок экрана 2026-03-11 115753.png Всем доброго времени суток! В ноябре был подключен котел Baxi Ampera 12 квт ( без всяких плюсов) по цифровой шине к Baxi connect+ (open therm). Проработал до 1-х сильных морозов. Как только начались морозы выдал ошибку в приложении Е211. Пришлось приехать к котлу и его перегрузить. Через неделю эта-же ошибка повторилась. Решил обновить прошивку Baxi connect+ до последней бетта версии (так посоветовали в техподдержке), и прикупил радиомодуль с датчиками...
Последнее сообщение
Всем доброе утро! Вчера поменял контроллер на ЗОНТ Н-1 NEW, проблема таже, значит глючит котел. Снял плату управления котлом попробую показать в каком-нибудь сервисе Baxi.
Отправлено спустя 19 минут 43 секунды:
автоматически должно подхватиться
Не подхватывает ни на Коннект+ ни на новом ЗОНТе с АЦШ. :( Похоже проблема все-таки в котле
Всем доброго дня суток! Не получается через меню включить режим опен терм котла Baxi Ampera 12 кВт для сопряжения с Baxi connect+. Все перезагрузки и сбросы котла к желаемым результатам не привели. Котел работает отдельно от контроллера. Если из котла выдернуть датчик температуры воздуха и сбросить параметры через некоторое время выскакивает ошибка перегрев теплоносителя . Контроллер в приложении показывает ошибку нет связи с котлом и температуру на всех датчиках которые к нему (котроллеру...
Последнее сообщение
был подобный случай, виноват 99% зонт, а точнее его прошивка. Если GSM связь видит пишите в поддержку пусть подключаются и прокидывают на него удаленно свои прошивки. Даже новые зонты так себя ведут, в моем случае клиент сдал зон и взял новый, до сих работает.
Всем доброго дня! Подключаю Ampera Plus 12 кВт к линии 3ф/380В с выделенной мощностью 15 кВт (5 кВт на фазу). Помимо котла к каждой фазе линии будут подключены и другие потребители. У этого котла 2 ТЭНа по 3 элемента 2 кВт и при полной полной мощности потребление составит 4 кВт на фазу. При включении другого потребителя при работе котла, например, насооса 1,5 кВт, есть высокая вероятность, что выбьет вводной автомат и обесточит весь дом, что очень нежелательно. Чтобы этого не случилось, делаю...
Хорошего нового 2026-го года всем! Не просто праздника, а в целом!
Господа, прошу совета: можно ли подружить мой котёл и термостат IMIT TA5?
Вроде бы сделал всё по инструкции, а котлу пофиг, он так же тактует. 3 мин работы, 3 мин отдыха (примерно).
Он откуда берет данные для запуска? Может мне убавить нагрев отопления на ноль? Тогда он будет брать данные от термостата?
Прошу помощи, знатоки!
Последнее сообщение
доброго дня всем!
дополнение: после долгого сна, котёл и бодрствует долго, греет непрерывно, не тактами.
скорее всего, потом на поддержание переходит на такты.
короче, я избавился от тактования и это очень меня радует!
PS вот ещё бы на регулятор воткнуть диод, чтобы понимать - когда оп спит, а когда нет...
Добрый день, есть котел Luna 3, подарили панель управления 5682690, вот хотел узнать как ее подключить.
Последнее сообщение
Врёт. Свихнулись все с этим ИИ. Котёл работает с модуляцией, есть термостат или нет.
Чат у меня, наверное, из-за бесплатной версии GPT ведёт себя как проститутка — всё время меняется.
ChatGPT:
Вы сейчас рассуждаете абсолютно трезво. И в целом — вы правы.
Давайте разделим эмоции и физику процесса.
1️⃣ Котёл модулирует сам по себе
Да. Любой современный модулируемый котёл (включая линейки Baxi) всегда модулирует горелку, даже если подключён обычный термостат.
Когда есть запрос на отопление:...
Котел одноконтурный Baxi Ampera 14, управление по OpenTherm через Baxi Connect + / Zont Connect, бойлер косвенного нагрева 160л через 3-х ходовой клапан Thermex, способ регулирования по воздуху (беспроводной датчик температуры в жилом помещении), есть беспроводной датчик температуры уличный, работает СО уже 3 года, в целом работой доволен и проблем как таковых нет.
Однако есть вопросики, ответов на которые самому найти не получилось.
Прошу помочь разобраться, если кто...
Последнее сообщение
Спасибо за ответы, на выходных на месте все обдумаю, с датчиком попробую подсунуть зонту (нужно провод нарастить, штатного 1м не хватит).
Десятки раз ставлю Зонт и никогда не знаешь сколько это займет времени. Где то гладко 30 минут и домой, где то часами, всю голову себе сломал, сам в себе стал сомневаться в проф пригодности.
В общем очередной ZONT c озона. Клиент приобретал сам, все в пломбе. Ставим как обычно, убрали перемычку кинули на опентерм, связь есть собираю провода в кучу собираюсь домой и тут вижу что перестал с приложения BAXI Connect включатся режим отопления, т.е. режим лето и ОФФ работают, режим Комфорт не...
Последнее сообщение
кинули на опентерм...Не стал заморачиваться, пошёл по простому варианту. Поставил датчик по воздуху, и докупил датчик температуры теплоносителя, прижал рядом с родным в котле. Задействовал два входа ntc. По мобильнику контроль и смена температуры, и режимы отопления. Больше ничего и не требуется. Для народа нужна простота...начали понимать. И ещё..для подстраховки в параллель где была перемычка механический термостат комнатный на 19 гр. Если зонт заглючил..то механический пашет.
Добрый день! Второй сезон в работе BAXI luna 3 (вроде comfort) одноконтурный. Весной подцепили с мастером zont. Жить в доме стал только в этом отопительном сезоне. Что заметил и с чем хотелось бы разобраться:
1. Котел работает с тактовкой розжиг, 3 минуты работы, минута паузы и по новой. Знаю, что есть возможность эти интервалы настраивать и у шурина такой же аппарат, только без zont мы отрегулировали. У меня панель подключена к зонту как внешний датчик. Переход в режим управления с панели не...
Последнее сообщение
1. Как крайняя мера - исключить временно из цепи Зонт. Перенастроить и подключить назад. Но вообще должно работать и так.
2. Должен видеть, если подключено по АЦШ. Датчик температуры отопления и ГВС, модуляцию
Сломал себе всю голову. как правильно организовать подключение одного датчика температуры ГВС из комплекта техходового клапана baxi BX4991100069.
Суть в следущем:
-Есть два котла (элеткрический и газовый) Baxi Ampera pro 14 и Baxi eco four 1.24F. Оба котла одноконтурные.
-У двух котлов стоит трехходовой клапан для возможности нагрева бойлера косвенного нагрева
-Ранее не было газового котла и все работало только от электрического, подключенного к ZONT h1V02 через цифровой...
Последнее сообщение
А зачем допреле? Подключается штатным бортовым Зонтовским на место перемычки термостата. Всё как всегда. Авария - реле замкнул - котёл начал греть отопление заданной температурой.
Добрый день, уважаемые форумчане. Подключал по инструкции, единственное что не делал, настройки по wi fi, симка своя, в приложении пишет авария котла. Пробовал и сбрасывать настройки котла и обновлять Baxi Ампера + в приложении пишет авария котла. Куда копать?
Последнее сообщение
Танцы с бубном. Так и не подключил. Ткните где посмотреть как подключится по реле
Добрый день! Подскажите на котел baxi ecohome 24f хочу подключить термостат вот этой модели
Подходит ли он к этому котлу? Есть ли в этом котле сухой контакт, немогу разобраться кто что пишет все по разному. И если есть сухой контакт я так понимаю его нужно подключать вместо перемычки?
Добрый день
В документации пишется, что Baxi AMPERA PLUS 12 для трёх фаз 380В. Но у меня в доме три фазы 220В/15 квт.
Прошу уточнить кто знает, можно ли подключить котёл Baxi AMPERA PLUS 12 к трёхфазной сети 220В ?, т.е. не одной фазой а тремя сразу ?
Здравствуйте!
Нужна помощь с подключением термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
Проблема в том, что котёл не реагирует на команды термостата.
даже когда текущая температура в помещении 28°C, а желаемая 24°C — котёл продолжает работать.
Я подозреваю, что термостат подключён неправильно, но хочу уточнить у специалистов.
Попробую объяснить как подключил установщик:
1. На приёмнике RXM два провода идут в клеммы OT (OpenTherm).
2. На котле эти же провода подключены в...
Последнее сообщение
Это зависит от возможностей контроллера и от наличия исполняющих устройств на каждой зоне.
1. Тут не подскажу. У нас в ходу другой контроллер. Какие возможности у вашего - не знаю.
2. Тут опять же непонятно. Что у вас там есть и чем может управлять контроллер.
Добрый день!
Приобретен котел Baxi luna in plus, для загородного дома , соответственно для осуществления удаленного контроля и управления выбран модуль котел ок 4.0 премиум от компании ИПРО. Но ! На сайте ипро отсутствует схема подключения к данному котлу по цифровой шине, при этом есть схемы к другим котлам Baxi.
Инструкцию к котлу перечитал несколько раз и не нашел где в котле разъем опен терм. Обратился в техподдержку ипро, получил ответ, что на этом котле они не пробовали свое...
Всем доброго времени. Имею ECO-4s, датчик уличной температуры и комнатный термостат. Теперь вот озаботился ещё одним - хочу отключать внешний цирк.насос (тёплых полов), когда не работает внутренний (в целях экономии электричества да и тепла тоже, вода будет чуть медленнее остывать). Где-то прочитал, что к некоторым котлам можно подключать некие внешние программируемые реле (а может, они внутренние?), и эту функцию можно включать через меню котла. Кто-нибудь может подсказать, что это за реле и...
Последнее сообщение
Больше ничего не добавлю. Не доводилось баловаться с внешними реле.
Не могу разобраться как подключить этот термостат
Термостат беспроводной для электрических и газовых котлов ZT-02W / ЗОТА / RT4218260002
Последнее сообщение
Что именно смущает? Вроде ничего необычного нет.
1. Com и NO термостата на X16 котла.
2. Тянете 220 из сети для питания модуля на указанную в инструкции клемму.
Всё. Две картинки же всего. Одна в инструкции на термостат, вторая в инструкции на котёл
Всем привет. Котел Baxi ЭКО фор 24ф. Интересует, можно ли поставить частотный насос в штатное место? Или может кто ставил , покупая насос с частотным регулированием в пластиковый корпус штатного ? На худой конец, воткнуть 3х скоростной? Суть проблемы, первый этаж, 100кв.м. второй не известно когда до делается. 4 батареи на первом этаже. Из них в морозы работают , чуть при открытом состоянии, 2, остальные 2 очень редко открываются, стоят термо головки. Т П . И получается котловой насос все...
Последнее сообщение
А какая разница? Насос поменяли - логика осталась. Нужно отопление - крутит по большому контуру, нужен ГВС, переключил трёхход - крутит через теплообменник/змеевик.
Здравствуйте, подскажите, подключил датчик уличной температуры KHG 714062112 к котлу BAXI Luna 3 comfort. На дисплее показываются целые числа, иногда перескакивают с одного числ на другое, как можно сделать, чтоб начало показывать десятые?
Последнее сообщение
Без Амбона он вроде бы сам не будет подбирать. Придётся самостоятельно экспериментировать. Хотя может и ошибаюсь. Попробуйте в районе 15-й - 20-й поставить чего-нибудь и через недельку проверьте. Если поменял - сам умеет. Если нет, тогда сами подбирайте.
Здравствуйте. Хотел подключить котел к opentherm ectocontrol к старой версии адаптера от 2019 года, но котел у меня Baxi Luna Duo-tec e24 с датой выпуска 2022 года и 39 неделей. Тех поддержка адаптера сказала что данный котел есть в списке, но есть вероятность что будут работать не все функции т.к. в этом котле может быть более новая версия прошивки. Хотел узнать возможно ли узнать какая в этом котле стоит версия прошивки и от какого года?
Унаследовал котел BAXI Slim EF 1.22, хочу подключить к нему комнатный термостат с реле с сухими контактами.
Подскажите пожалуйста, как правильно снять панель этого котла, чтобы получить доступ к колодке, где находится перемычка для подключения комнатного термостата? В инструкции об этом не нашел, боюсь по незнанию отломать крепежные части панели.
С уважением.
Последнее сообщение
Успешно подключил термостат! Крепления я конечно сломал, но тут сам виноват, не догадался, что верхняя крышка снимается первой. Под ней все саморезы для открытия панелей.
Всем спасибо!
Подскажите какие PINами необходимо обжать провода мотора трехходового клапана (шёл без клемм ) для присоединения к разъему CN1 Baxi Luna 3 Comfort? Интересует артикул , наименование.
Последнее сообщение
Артикул не скажу. Они там квадратного сечения. Кажись в автомагазинах на отечественные авто такие есть.
Ну у вас на этой колодке же вентилятор с насосом сидят ещё. Там такие же клеммы. Вытяните одну, да и промерьте.
Есть котел ECO four 1.24 и контроллер BAXI connect+ подключенный через open therm. Данные по многим датчикам не отображаются. Хочу понять какой набор данных можно получить с датчиков котла по цифровой шине? Есть ли, например, данные температуры обратки, давление в системе, состояние вкл/выкл?
Последнее сообщение
Датчика температуры на обратке у котла нет. Датчика давления (цифрового) тоже.
Так что.
1. Температура теплоносителя на подаче.
2. Температура ГВС (в вашем случае в бойлере при его наличии).
3. У двухконтурных котлов при работе на ГВС ещё должен показывать текущий расход по датчику протока.
4. При подключенном к котлу датчике уличной температуры должен и его значения показывать.
5. Ну и режим работы горелки. Простой, работа, наличие пламени, текущая мощность, модуляция, высота пламени. Вот...
1) Подскажите датчик уличной температуры от baxi slim KHG 714062111 подходит для baxi ecofoure.
2) если смотреть таблицу зависимостей темпертуры = сопротивление, правильно понимаю что у ecofoure датчик уличной температуры подходит и для датчика температуры внешнего бойлера
Добрый деньь.
В работе новый котел Baxi Эколайф 1.14F. Пробная работа в режиме отопления и ГВС ( бойлер 100 л.) от ИБП при 230 в берет 140 вт., а по паспорту 110 вт. В чем может быть причина?
Последнее сообщение
Именно по паспорту пишется, что 110 вт при максимальной тепловой нагрузке…посмотрим после обкатки…
Здравствуйте. Воспользовался поиском и прочитал скудную документацию, прилагаемую к котлу. Возможно, не всё увидел и понял.
Суть запроса в заголовке. Я хочу подключить умный термостат к котлу. В документации всё просто - снять перемычку, воткнуть термостат (даже про полярность не сказано, что для меня было первым звоночком ).
Этот самый термостат подаёт 220В в момент срабатывания, а котёл, если я правильно понял, наверно, всё же ждёт замыкания на контактах перемычки? Это первый мой вопрос....
Последнее сообщение
поэтому чтобы котёл грел до требуемой температуры более длительными отрезками времени, а не тактовал короткими перебежками (как это бывает в межсезонье), В корне не верное представление, навязанное интернетными блогерами. ;)
Традиционные котлы не тактуют, а работают циклично. :) Длительность цикла зависит от большого числа условий. ;)
Добрый день. У меня такой вопрос : есть квартира (5 этаж, пятиэтажка) , в которой есть сильная хорошая тяга (установлен турбодефлектор) , но тяга прерывается. Допустим 4 минуты есть, потом на пол минуты (примерно, точно не засекал) становиться нулевая. В этот момент Baxi SIG-2 11i уходит в перегрев, угарные газы поступают частично на кухню, а не полностью в дымоход. Дымоход имеет 3 изгиба под 90 градусов. Переделать уже нельзя.
Побороть прерывание тяги не представляется возможным. Колонка летом...
Последнее сообщение
То есть 5 минут работает нормально, потом минуту тяга назад? Я, конечно, не дымоходчик, но, кажись это пурга по ушам. Атмосфера по часам работает.....
В любом случае все изменения конструкции на ваш страх и риск. Будете что менять - просите у инженера акт о замене. Упростить задачу СК, если ваши тела обнаружат
Всем здравствуйте!
Отопление в доме тёплыми полами, уже 12 лет. Уличный датчик плюс комнатный термостат.
В конце зимы на смесительном узле тёплого пола перестал работать трёхходовой термостатический клапан. Почему-то стал подмешивать мало горячей воды. Почистил, не помогло. Выкинул внутренности у клапана, стал регулировать подачу котлом. Стало нормально.
Но дело в том, что тёплый пол запитан от гидрострелки, потому, что до стрелки идёт высокотемпературное радиаторное отопление в гараж.
А...
Последнее сообщение
Спасибо! Так и сделаю. Тем более, что ГВС у меня же через бойлер косвенного нагрева.
Квартира 85 кв. м., Baxi Main 24Fi, однотрубная система, теплоноситель идёт через 9 радиаторов, на последних двух его температура минимальная, если сравнивать с первыми в контуре (автономку ставил в 2002 году предыдущий хозяин, подозреваю, что тогда не особо имели понятие о правильности монтажа и проектировании). Вопрос: можно ли добавить дополнительный насос где-то между 7 и 8 радиатором, или как по-другому решить проблему не прибегая к радикальным мерам?) Спасибо.
Последнее сообщение
Не котловой смотрите. Обычный циркуляционник в систему отопления. С чугунной улиткой. Вам же только голова нужна от него. Ну из грундфоса это линейка UPS. 25-80 или 32-80. У Wilo это RS-Star. Но и то и другое скорее всего левяк будет. Поэтому проще дешёвого китайца какого-нибудь купить на попробовать. Главное, чтобы колесо влезло и направление совпадало.
Здравствуйте! Котлы Ampera 9 и Eco Nova 1.24F. Бойлер UBT 100 (GR).
Есть ли возможность подключить котлы к одному датчику ГВС? Два датчика в одну колбу не влезают.
Последнее сообщение
Как включат - выложу фотки
Будет здорово.
Наконец то газифицировали :)
Переключатели датчиков не стал делать в распр.коробке, как планировал (не хотел дырявить/портить кафель). Смонтировал их сбоку, на корпусе эл/котла. Все работает! Фотки:
Переключатели между котлами 001.jpg Переключатели между котлами 002.jpg Переключатели между котлами 004.jpg
После отключения/включения электричества котёл перестал управляться терморегулятором Teplocom имеющим питание от электросети. При задании температуры значительно превышающей температуры воздуха в помещении на табло терморегулятора появляется значёк работы котла, но котёл не включается. Если отключить терморегулятор и вернуть перемычку, то котёл управляется кнопками на корпусе исправно.
Вопрос: может ли быть неисправность в котле и какая именно или неисправен исключительно терморегулятор?...
Последнее сообщение
Я правильно понял, если ставим перемычку, то котёл нормально заходит на розжиг? С термостатом такого не происходит? Тогда проблема с термостатом. Реле не замыкается когда должно.
Здравствуйте.Помоги с котлом)Котел Baxi fourtech 24,горячая вода включена минут 5 и котел выдает ошибку датчика тяги.Этаж 3/6.Дымоход нормальный,приток есть в стене.Датчик проверяли нормальный.Уже 8 мастеров приезжали,толку не.
Последнее сообщение
ВДПО открещивается от дымоходов.
- рынок немонополизирован, хотят делают хотят нет. Есть другие частные конторы.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Вот что сказано:
либо УК/ТСЖ обучают свой персонал, либо нанимают спец. организацию. Лицензия не требуется!
Подскажите пожалуйста к каким клеммам в колодке М2 подключать датчик ГВС от бойлера косвенного нагрева. Инструкция и фактическое расположение клеммной колодки М2 не совпадают. Фото с котла прилагаю.
Последнее сообщение
Npapan , Большое спасибо!
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Bahus , Большое спасибо!!!
Котел BAXI AMPERA PRO 12 кВт, управляется системой удаленного управления котлом через контроллер ZONT H1V 02.
Уровень модуляции котла я ограничил значением 66% в настройках цифровой шины. Режим работы котла - по температуре в помещении с PID-регулированием.
Сейчас уровень модуляции принимает 2 значения - 0 и 50%.
Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, почему при таком режиме работы нет регулирования по ступеням мощности? Котел либо включается на максимум, либо отключается...
Последнее сообщение
Да нет. Вопрос в принципе понятный. Но куда копнуть не очень понятно.
Могу только посоветовать отключить Зонт и посмотреть как без него модуляция будет работать. Если так будет всё рОвно, то копать в сторону контроллера. Либо настройки, либо прошивка, либо неисправный экземпляр. В принципе это универсальный совет. Чтобы понять какой из приборов ерундит.
Если без Зонта всё хорошо - запрос в техподдержку МикроЛайн. Пусть сами со своим Зонтом колдуют.
Добрый день. Купил новый котел Baxi ecoFour 24f. (22 марта запустили). Заводские настройки выставлены как в инструкции. Отопление работает нормально, какую температуру выставил на котле, на столько и греет. Но вот с ГВС все плохо. Выставляю 60 градусов, греет на 39 градусов (указано на табло). Температура воды на входе +7 +9 градусов. Максимальная скорость напора 6,9 л/мин (или 69 если посмотреть через меню i). Изменение настроек в меню котла не помогает. При уменьшении напора воды на выходе из...
Последнее сообщение
Начинаете винить и оскорблять потребителя
Перечитал ещё раз всю тему. Что-то ничего похожего не нашёл. Ну да ладно.
молодой парень-сервисник, который привозит к новому котлу сразу новый теплообменник и трех ходовой клапан
Не поверите, все сервисники в стране работают именно так. Предварительно звонят пользователю и уточнив время прибытия пытаются установить первичный диагноз по фото . Затем прикидывают какие запчасти с собой необходимо взять. И берут, как правило, с избытком, поскольку...
Здравствуйте.
LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ 2 контурный с мордой
куплен второй термостат c wifi от beok TR9HB-WIFI-WPB
Задача поставить второй термостат на сухом контакте c wifi от beok TR9HB-WIFI-WPB сохранив функции первого (управление всем кроме отопления само собой)
мастер мало того что поставил термостат на высоте от пола 50 см со словами что так нормально, когда везде не менее 1,2 идеально 1,5 метра от пола и 20см от косяка двери.
Так вот мастер уверяет что родною морду надо снимать либо...
Добрый день, помогите пожалуйста выбрать техническое решение
*** Исходные данные:
Смонтирована гидравлическая часть:
1. Котел Baxi Slim 1.490 iN
2. Гидростерлка Meibes
3. Блок Meibes подключения радиаторов с насосом
4. Смесительная группа Meibes подключения теплых полов с насосом, но без всякой автоматики
5. Бойлер с насосом (пока сухой, не подключен)
6. Подключен датчик уличной температуры
Важно: насосы просто включены в розетку на плату котла не заведены (так рекомендовал установщик т.к....
Последнее сообщение
Труба вход в БКН горячая, выход закономерно холоднее.
Вы правы, что нужно проверить циркуляцию воды нагрева БКН от котла, но странно, что при работе на отопление ГВС нагревается быстрее, чем собственно при работе только на ГВС. Схему не нарисую, попробую приложить фото.
Отправлено спустя 15 минут 18 секунд:
Прилагаю краткое видео
Добрый день. Прошу совета. Котел Baxi Eco 4S 24F. Отопление: радиаторы + ТП.
На ТП имеется насосно-смесительный узел с обратным клапаном. Сейчас насос ТП работает постоянно от сети 220В.
Вопрос в следующем: при включении ГВС на длительное время (10-20 минут) нужно ли отключать насос ТП?
Тема уже была, но сейчас закрыта. Подключил штатный датчик уличной температуры. Кабель 5м, сечение 0,75мм. С началом морозов обратили внимание на то что он начал врать. В морозы к -30 по мимо других проблем показал температуру -40 и вырубился по ошибке F32 (Некорректные показания датчика уличн. температуры.) Вычислил необходимое значение коррекции сопротивления. Подключил параллельно сопротивление 200кОм. Пока показания температуры +- 1гр( в диапазоне - 18 +2). Полет нормальный.
Отправлено...
Последнее сообщение
:facepalm:
Отправлено спустя 26 секунд:
В котле это всё есть
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Надо вам кривую поднять - подкиньте резистор
Котел управляется ZONT. Но насос ТН подключен к управлению из платы котла. Насос работает только когда горит горелка. Не понятно почему такие алгоритмы, почему насос не работает постоянно, отключаясь только когда в приоритете ГВС. В чем логика сей заложенной программы я не пойму. Может кто подскажет, плата Бертелли. А так планирую подключить насосы ТН и ГВС к ЗОНТ, чтобы работал постоянно, отключаясь только на ГВС.
1.jpg
Последнее сообщение
EF есть такое. Это энергонезависимый. Вот только куда вы его подключили - вопрос. Схемку бы, али чертёж
Доброй день. Имеется котел slim 1.620 in. Работает 9 лет. Хочу подключить насосы ГВС и отопления через пускатели. Зачем? Поясняю. Лет 7 всё работало как часы. Потом котел начал уходить в ошибку по перегреву. Изначально стояли насосы grundfos alpha. Понял, что то ли насос стал уставать, то ли незамерзайка начала давать о себе знать, то ли сказались ошибка монтажников. Grundfosы стали стоить космос, купил китайский трехскоростной насос следующий в линейке по характеристикам, и, соответственно, по...
Последнее сообщение
Реле котла пробрасывает 220. Делайте с ним что хотите
Здравствуйте, подскажите пожалуйста требуемые технические параметры датчика температуры бойлера для конденсационного котла baxi luna duo-tec 1,12, в инструкции, к сожалению, нет
Последнее сообщение
- оригинальных в продаже нет? А что считать оригиналом?
По диаметру вала можно на АлиЭкспресс поискать, там много чего продают, но такие подшипники по внешнему диаметру и толщине отличаются, фиксирующие шайбы можно новые прикупить. Принцип монтажа этих подшипников одинаковый, можно потренироваться на комнатных вентиляторах.
Только сомневаюсь, что вентилятор котла легко разобрать удастся, фиксирующие шайбы можно новые прикупить.
Я бы со смазки начал, можно не снимая с котла прутиком смазку к...
Добрый день, система baxi luna 3 + baxi ampera все подключено через baxi connec. Не работает резервный котел когда основной в ошибке. По звуку реле щелкает два раза в connecte, котел электрический включается и сразу отключается, в чем может быть проблема?
Последнее сообщение
Ок. Что и как подключено? Что с настройками реле,?
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой, не могу разобраться почему котел при выставленной температуре теплоносителя ( пример 60 гр ) , каждый час нагревает теплоноситель до мах (90 гр) (параметр tТН (котел)) и затем остывает до 20-25 гр (хотя указан диапазон температуры 40 гр -70 гр.) (параметр отопление расчетное). Нигде в настойках не смог найти как отключить. В моем понимании котел при выставленной температуре, например 60 гр , температура теплоносителя была в пределах 55-65 гр. Прошу...
Последнее сообщение
Добрый день. Понаблюдал за работой котла, после того как сделал настройки как было указано.
Котел стал работать так): при выставленной температуре теплоносителя ( конкретно 50 гр ) работает в диапазоне 45-55 гр (как принципе и должно быть), исчезло нагревание до мах 90 гр. каждый час, но теперь каждые полчаса нагревается до 70 гр (как я понимаю до указанной мною мах температуре теплоносителя в настройках). Остывание котла до 20-25 гр (хотя указан диапазон температуры 40 гр -70 гр.) сразу после...
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения