Найдено 18 результатов

Вернуться к листу благодарностей

Steamboy
09 июл 2020, 15:40
Перейти в форум
Перейти в тему

Промывка бака ГВС (вода с запахом горячая)

Слейте старую воду, вскройте верхний фланец и гляньте внутренние стенки на наличие микрофлоры
Steamboy
07 сен 2020, 19:55
Перейти в форум
Перейти в тему

Добрались руки до ГВС. не получается запустить.

Blade писал(а): 07 сен 2020, 18:10 P.S. проточной турбины на моём котле нет? (на схеме не нашел)
нет
Blade писал(а): 07 сен 2020, 18:10 весь мониторинг по датчику температуры в бойлере?
да
BAXI - Volga
08 сен 2020, 14:05
Перейти в форум
Перейти в тему

Добрались руки до ГВС. не получается запустить.

да этот флажок должен быть включен
и ещё зайдите в Настройки-Режимы термостата- Режи Комфорт.. и проверьте задана ли температура ГВС в этом режиме
Starik
14 июл 2022, 15:37
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка 25 ГВС

Blade писал(а): 14 июл 2022, 13:39с чего начать?
С инструкции, там другая трактовка ошибки.
Но датчик проверить лишним не будет.
Фильтр (поз. 19) чистить, имхо. Если отопление включено, то трехход ещё проверять, может заедает при переключении.
Как-то так. :)
Starik
20 июл 2022, 12:50
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка 25 ГВС

Теплообменник котла проверять и бойлера изнутри (там искать накипь). Конденсатор насоса, надо ёмкость замерить и сравнить с заявленной (указана на корпусе кондера). Разъём насоса снять/поставить, осмотреть на предмет окисления. И останется реле насоса - большой ток из-за подгоревших контактов. Други...
Alex_Kovy
25 ноя 2020, 16:45
Перейти в форум
Перейти в тему

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

У нас холодная пятидневка доходила до -25, до -35 ночью. Конденсат был в первый год, когда только запустил отопление и вел "мокрые" работы по дому. Тогда каждый день на стены "выливалось" по 40-60 литров воды. Сейчас конденсата на окнах нет даже если плитку кладу, суховато в доме...
Erik
08 ноя 2018, 11:17
Перейти в форум
Перейти в тему

Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы

https://baxi.ru/upload/iblock/3b4/luna- ... ktsiya.pdf
стр. 20. 20. Установка параметров.

F16 - Установка максимальной температуры (°С) системы отопления 00 = 85°С - 01 = 45°С

Установите 45, и схема перестанет отличаться от той, что была с электрокотлом.
Bahus
02 мар 2020, 15:14
Перейти в форум
Перейти в тему

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Я бы посоветовал дополнительно для пункта 17 прокладку лючка 197 тоже новую поставить.
RADAR
12 июл 2021, 12:27
Перейти в форум
Перейти в тему

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Blade писал(а): 12 июл 2021, 12:23 3 человека, душ, ванны нет. через сколько необходима промывка? жесткость воды - 6,2. и когда нужно менять анод?
по мере необходимости,
Bahus
06 окт 2021, 12:51
Перейти в форум
Перейти в тему

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Тоже вариант.
Ну а насчет прокладки - это как повезёт, конечно.
Bahus
06 окт 2021, 14:50
Перейти в форум
Перейти в тему

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Это для ЭВН, скорее всего. Они маленькие совсем. Толщина анода должна быть такой, чтобы он в пробку враспор встал. https://service.baxi.ru/info/download-pic?img=5679910_03.jpg&type=spare https://service.baxi.ru/info/download-pic?img=5679910_04.jpg&type=spare Отправлено спустя 1 минуту 22 сек...
ddugin
11 окт 2021, 15:00
Перейти в форум
Перейти в тему

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

с крана горячей воды сольется литра полтора. дальше через кран слива воды из бойлера. при этом нужно обеспечить подсос воздуха на линии горячей воды максимально близко к бойлеру. по инструкции предлагают чуть ослабить гайку на выходе горячей воды из бойлера. У меня кран на выходе предусмотрен для эт...
Johnny
05 ноя 2021, 21:08
Перейти в форум
Перейти в тему

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Выходные поспособствовали замене анода. С бойлера сливалась такая вода: https://i.ibb.co/Lh4SdPS/1.jpg Для удобства слива приспособил, что под руку подвернулось: https://i.ibb.co/z7Q7GV4/2.jpg Но это неудобно, в планах купить елочку с резьбой 3/4, одеть шланг и повесить кран, чтобы удобно было перек...