Найдено 327 результатов

Вернуться к листу благодарностей

RADAR
09 ноя 2015, 16:56
Перейти в форум
Перейти в тему

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

23888 Рекомендую пообщаться с компаний "Микролайн" которая производит блок GSM-Climate вот ответ от них - Здравствуйте! Если из руководства следует что к Вашему котлу BAXI можно подключать комнатный регулятор SIMENS QQA73, то это означает что можно подключить и наш интерфейс OpenTehrm. По...
RADAR
12 ноя 2015, 19:38
Перейти в форум
Перейти в тему

Программирование работы котла Luna Comfort 3

так и есть..в определенное время он поддерживает разную температуру(типа эконом или комфорт)..при этом включаясь и выключаясь..или я не правильно понял вопрос?
RADAR
27 ноя 2015, 12:19
Перейти в форум
Перейти в тему

SLIM 1.300 Fi

на максимальной длине труб - все почти котлы хлопают...сделай забор воздуха из помещения..
RADAR
27 ноя 2015, 16:22
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi slim 1.400 in и Baxi slim ub 80 inox

24400 Этой ручкой он не регулируется этой ручкой задумано регулироваться..если этого не происходит - значит что-то не так с подключением.. 24400 он греет на полную мощность перечитывать инструкцию пока некогда..котел старается выйти на полную мощность на всех режимах, если позволяет электроника..в ...
RADAR
15 дек 2015, 12:26
Перейти в форум
Перейти в тему

выбор бойлера для BAXI-котла

любого производителя бойлер можно взять..
RADAR
15 дек 2015, 15:12
Перейти в форум
Перейти в тему

выбор бойлера для BAXI-котла

выбор бойлера - вопрос личных предпочтений..если хочется сэкономить - можно сварить бойлер самостоятельно - вопрос цены увязан с вопросом качества..
RADAR
15 дек 2015, 15:49
Перейти в форум
Перейти в тему

куда отводится конденсат?

есть выход соответствующий для подключения канализации..
RADAR
15 дек 2015, 16:13
Перейти в форум
Перейти в тему

куда отводится конденсат?

24969 нашёл такие тезисы - - конденсат имеет слабокислую реакцию и легко переваривается септиком, особенно с учётом нейтрализации щелочными растворами моющих средств (кухня, стиральная машина) - объём его порядка ведра в день - можно сделать отдельное поглощение грунтом, если есть сомнения в септик...
RADAR
15 дек 2015, 16:25
Перейти в форум
Перейти в тему

куда отводится конденсат?

у меня нет практики..но хотелось бы привлечь в такие темы хозяев автономных устройств канализации и послушать их..
RADAR
15 дек 2015, 16:54
Перейти в форум
Перейти в тему

куда отводится конденсат?

из практики - котел мощностью 35кВт, дом около 300м2 - конденсата 20литров в неделю..
RADAR
21 дек 2015, 16:51
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI ECOFOUR время работы насоса

3 минуты постциркуляция в этом случае..
RADAR
21 дек 2015, 17:34
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI ECOFOUR время работы насоса

vvs писал(а):
Т.е. изменить этот период 3мин вообще никак?
Нет
RADAR
22 дек 2015, 23:59
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI ECOFOUR время работы насоса

так греть сразу и не будет, а насос через 3 минуты остановится..
RADAR
25 дек 2015, 01:09
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI ECOFOUR время работы насоса

можно для этого задействовать параметр F11 -
Время ожидания горелки между двумя включениями
(от 0 до 10 минут) 00 = 10 сек.
RADAR
06 янв 2016, 21:56
Перейти в форум
Перейти в тему

Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN

начать тогда с исправления заземления и нужно..а также почистить электрод ионизации..а вообще пламя то загорается или нет?..скудное описание..
RADAR
07 янв 2016, 12:16
Перейти в форум
Перейти в тему

Не работает котел BAXI NUVOLA 3 COMFORT 240Fi

Есть ещё клапан байпаса, который может залипнуть..дальше искать грязь тока..
RADAR
08 янв 2016, 22:11
Перейти в форум
Перейти в тему

Тактование котла baxi slim 1.490

проблема в термоголовках - они режут циркуляцию по собственному графику для примера..потом ваша система может пропускать воды достаточно для отопления 250 квадратов, а котлу нужен проток как для 400 квадратов..чувствуете разницу в недостатке в 1,5 раза?..ну и плюс неизвестно, что вносящий в систему ...
RADAR
22 фев 2016, 16:28
Перейти в форум
Перейти в тему

Управление температурой ГВС на котле slim 1.300 in

26986 Два специалиста не ответили мне Marat*Ka писал(а): Источник цитаты для чего нужен регулятор температуры ГВС который установлен на панели котла. Всё просто как специалист специалисту - Выдержка из инструкции - Параграф 3. Первый пуск - 3 - Регулятор температуры воды в бойлере(говорит само за с...
RADAR
19 мар 2016, 21:19
Перейти в форум
Перейти в тему

Выносной пульт от Baxi Luna

не было никаких больше деталей..пульт открывается и крепится его задняя часть к стене, а потом всё вместе защелкивается..
RADAR
11 апр 2016, 12:25
Перейти в форум
Перейти в тему

EcoCompact 5. Ошибка E01

Булкин писал(а): Заземления розетки не было
в эту и копать сначала..
RADAR
13 май 2016, 14:29
Перейти в форум
Перейти в тему

Котел на 250 кв.м.

Про Слим..обычный также будет выглядеть с ТП..только там на теплообменнике будет такая же зелень только..в низкотемпературные режиме..
RADAR
16 май 2016, 11:45
Перейти в форум
Перейти в тему

Недобросоветсный сервисный партнер

АСП поддерживают гарантию только на свои котлы.. АСЦ на любые..покупайте там, где будет гарантия..добрый совет..
RADAR
21 май 2016, 18:34
Перейти в форум
Перейти в тему

гвс

29022 теплообменники все ок и горячая вода все ок моюсь без проблем вот эта фраза говорит о том, что с насосом всё в порядке..и систему он способен нормальную протянуть т.к. это - 28124 Котёл бакси эко компакт 24 остюда - 29022 сантехники говорят котел или насос в котле газовики воздух в системе .к...
RADAR
21 май 2016, 18:42
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка E03

Graggis писал(а): хочу узнать какие работы они должны делать
как минимум почистить от пыли, грязи и насекомых, подкачать расширбак..если жалоб нет, то этого хватит..
RADAR
21 май 2016, 19:12
Перейти в форум
Перейти в тему

гвс

ну хоть пофотографируйте систему или видео..чтоб хоть визуально глянуть для начала..
RADAR
24 май 2016, 08:51
Перейти в форум
Перейти в тему

Задержка включения насоса отопления

нет новых прошивок насколько мне известно с таким алгоритмом..
RADAR
28 май 2016, 00:21
Перейти в форум
Перейти в тему

Связка slim 1.230in + бак premier +2 насоса

29156 Нашел место подключения термостата -термостат не родной, буду тспользовать salus с удаленным управлением-смутила надпись 230 вольт- должно приходить 230 вольт с термостата для управления котлом? контакт салюса вместо перемычки на плате.. 29156 В баке нашел 2 провода, оканчивающимися медными т...
RADAR
02 июн 2016, 16:37
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка E03

Все просто..заполняют систему, запускают не у далив воздух из котла..и пожалста..

Отправлено спустя 53 секунды:
Ошибку не выдаст, но циркуляции нет..теплообменник без воды..
RADAR
12 июн 2016, 14:23
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка е26. Mainfour 240f

судя по цифрам - можно и на насос подумать..вот бы эти цифры в режиме отопления посмотреть, когда греет ОТ и в режиме ГВС..