Найдено 327 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 09 ноя 2015, 16:56
- Перейти в форум
- Перейти в тему
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
23888 Рекомендую пообщаться с компаний "Микролайн" которая производит блок GSM-Climate вот ответ от них - Здравствуйте! Если из руководства следует что к Вашему котлу BAXI можно подключать комнатный регулятор SIMENS QQA73, то это означает что можно подключить и наш интерфейс OpenTehrm. По...
- 12 ноя 2015, 19:38
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Программирование работы котла Luna Comfort 3
так и есть..в определенное время он поддерживает разную температуру(типа эконом или комфорт)..при этом включаясь и выключаясь..или я не правильно понял вопрос?
- 27 ноя 2015, 12:19
- Перейти в форум
- Перейти в тему
SLIM 1.300 Fi
на максимальной длине труб - все почти котлы хлопают...сделай забор воздуха из помещения..
- 27 ноя 2015, 16:22
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi slim 1.400 in и Baxi slim ub 80 inox
24400 Этой ручкой он не регулируется этой ручкой задумано регулироваться..если этого не происходит - значит что-то не так с подключением.. 24400 он греет на полную мощность перечитывать инструкцию пока некогда..котел старается выйти на полную мощность на всех режимах, если позволяет электроника..в ...
- 15 дек 2015, 12:26
- Перейти в форум
- Перейти в тему
выбор бойлера для BAXI-котла
любого производителя бойлер можно взять..
- 15 дек 2015, 15:12
- Перейти в форум
- Перейти в тему
выбор бойлера для BAXI-котла
выбор бойлера - вопрос личных предпочтений..если хочется сэкономить - можно сварить бойлер самостоятельно - вопрос цены увязан с вопросом качества..
- 15 дек 2015, 15:49
- Перейти в форум
- Перейти в тему
куда отводится конденсат?
есть выход соответствующий для подключения канализации..
- 15 дек 2015, 16:13
- Перейти в форум
- Перейти в тему
куда отводится конденсат?
24969 нашёл такие тезисы - - конденсат имеет слабокислую реакцию и легко переваривается септиком, особенно с учётом нейтрализации щелочными растворами моющих средств (кухня, стиральная машина) - объём его порядка ведра в день - можно сделать отдельное поглощение грунтом, если есть сомнения в септик...
- 15 дек 2015, 16:25
- Перейти в форум
- Перейти в тему
куда отводится конденсат?
у меня нет практики..но хотелось бы привлечь в такие темы хозяев автономных устройств канализации и послушать их..
- 15 дек 2015, 16:54
- Перейти в форум
- Перейти в тему
куда отводится конденсат?
из практики - котел мощностью 35кВт, дом около 300м2 - конденсата 20литров в неделю..
- 21 дек 2015, 16:51
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI ECOFOUR время работы насоса
3 минуты постциркуляция в этом случае..
- 21 дек 2015, 17:34
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 22 дек 2015, 23:59
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI ECOFOUR время работы насоса
так греть сразу и не будет, а насос через 3 минуты остановится..
- 25 дек 2015, 01:09
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI ECOFOUR время работы насоса
можно для этого задействовать параметр F11 -
Время ожидания горелки между двумя включениями
(от 0 до 10 минут) 00 = 10 сек.
Время ожидания горелки между двумя включениями
(от 0 до 10 минут) 00 = 10 сек.
- 06 янв 2016, 21:56
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN
начать тогда с исправления заземления и нужно..а также почистить электрод ионизации..а вообще пламя то загорается или нет?..скудное описание..
- 07 янв 2016, 12:16
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Не работает котел BAXI NUVOLA 3 COMFORT 240Fi
Есть ещё клапан байпаса, который может залипнуть..дальше искать грязь тока..
- 08 янв 2016, 22:11
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Тактование котла baxi slim 1.490
проблема в термоголовках - они режут циркуляцию по собственному графику для примера..потом ваша система может пропускать воды достаточно для отопления 250 квадратов, а котлу нужен проток как для 400 квадратов..чувствуете разницу в недостатке в 1,5 раза?..ну и плюс неизвестно, что вносящий в систему ...
- 11 янв 2016, 21:42
- Перейти в форум
- Перейти в тему
какое подключение радиаторов выбрать
не сомневайтесь..
- 22 фев 2016, 16:28
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Управление температурой ГВС на котле slim 1.300 in
26986 Два специалиста не ответили мне Marat*Ka писал(а): Источник цитаты для чего нужен регулятор температуры ГВС который установлен на панели котла. Всё просто как специалист специалисту - Выдержка из инструкции - Параграф 3. Первый пуск - 3 - Регулятор температуры воды в бойлере(говорит само за с...
- 19 мар 2016, 21:19
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Выносной пульт от Baxi Luna
не было никаких больше деталей..пульт открывается и крепится его задняя часть к стене, а потом всё вместе защелкивается..
- 11 апр 2016, 12:25
- Перейти в форум
- Перейти в тему
EcoCompact 5. Ошибка E01
в эту и копать сначала..Булкин писал(а): Заземления розетки не было
- 13 май 2016, 14:29
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Котел на 250 кв.м.
Про Слим..обычный также будет выглядеть с ТП..только там на теплообменнике будет такая же зелень только..в низкотемпературные режиме..
- 16 май 2016, 11:45
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Недобросоветсный сервисный партнер
АСП поддерживают гарантию только на свои котлы.. АСЦ на любые..покупайте там, где будет гарантия..добрый совет..
- 21 май 2016, 18:34
- Перейти в форум
- Перейти в тему
гвс
29022 теплообменники все ок и горячая вода все ок моюсь без проблем вот эта фраза говорит о том, что с насосом всё в порядке..и систему он способен нормальную протянуть т.к. это - 28124 Котёл бакси эко компакт 24 остюда - 29022 сантехники говорят котел или насос в котле газовики воздух в системе .к...
- 21 май 2016, 18:42
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Ошибка E03
как минимум почистить от пыли, грязи и насекомых, подкачать расширбак..если жалоб нет, то этого хватит..Graggis писал(а): хочу узнать какие работы они должны делать
- 21 май 2016, 19:12
- Перейти в форум
- Перейти в тему
гвс
ну хоть пофотографируйте систему или видео..чтоб хоть визуально глянуть для начала..
- 24 май 2016, 08:51
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Задержка включения насоса отопления
нет новых прошивок насколько мне известно с таким алгоритмом..
- 28 май 2016, 00:21
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Связка slim 1.230in + бак premier +2 насоса
29156 Нашел место подключения термостата -термостат не родной, буду тспользовать salus с удаленным управлением-смутила надпись 230 вольт- должно приходить 230 вольт с термостата для управления котлом? контакт салюса вместо перемычки на плате.. 29156 В баке нашел 2 провода, оканчивающимися медными т...
- 02 июн 2016, 16:37
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Ошибка E03
Все просто..заполняют систему, запускают не у далив воздух из котла..и пожалста..
Отправлено спустя 53 секунды:
Ошибку не выдаст, но циркуляции нет..теплообменник без воды..
Отправлено спустя 53 секунды:
Ошибку не выдаст, но циркуляции нет..теплообменник без воды..
- 12 июн 2016, 14:23
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Ошибка е26. Mainfour 240f
судя по цифрам - можно и на насос подумать..вот бы эти цифры в режиме отопления посмотреть, когда греет ОТ и в режиме ГВС..