Найдено 3 результата
Вернуться к листу благодарностей
- 26 апр 2019, 17:16
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Обвязка Бакси Слим
1. На ваше кол-во теплого пола Слим зайдет нормально, гидрострелка не обязательна. 2. Можно обойтись обычным коллектором и одним насосом управляемым платой котла. 3. Бойлер подключаете через второй насос + датчик темп.бойлера. Схема есть в инструкции котла. 4. Помимо котла Слим+БКН есть схема Luna 3...
- 26 апр 2019, 18:18
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Обвязка Бакси Слим
Насос на теплый пол и радиаторы- один? Или на каждый контур свой? желательно свой и и на теплый пол насос со смесителем...по ссылкам 2й вариант и разделить выходы на отопление и теплый пол, а бойлер подключить к котлу до стрелки... Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды: один из вариантов конечно..
- 26 апр 2019, 20:59
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Обвязка Бакси Слим
тактование будет летом больше, зимой меньше...на бойлер - чем температура ближе к заданной будет больше тактований...вообще это не повод для головняка...однако уменьшить тактовку зимой можно установив комнатный термостат на радиаторный контур, правда слегка пострадает комфорт в виде бОльших перепадо...