Найдено 46 результатов

Вернуться к листу благодарностей

tsv63
02 сен 2019, 18:20
Перейти в форум
Перейти в тему

Термостат OpenTherm своими руками

Довёл до ума свой OpenTherm термостат на основе ESP8266 для BAXI SLIM. Кому интересно схема и прошивка здесь https://yadi.sk/d/Qcu-3S7WqdUTHg .
tsv63
31 янв 2020, 15:02
Перейти в форум
Перейти в тему

Сгорает резистор на плате Slim 2.300

lpm61, смотри на пробой диоды V114-115-116-117, V112, а так же стабилитрон V111.
tsv63
31 янв 2020, 16:43
Перейти в форум
Перейти в тему

Сгорает резистор на плате Slim 2.300

lpm61, тогда ждите окончания отопительного сезона. Эта часть схемы питания не имеет гальванической развязки по сети 220В. На плюсе С104, а соответственно и катодах V111, V112 должно быть напряжение 24В относительно условной земли (минус С104).
tsv63
08 фев 2020, 15:13
Перейти в форум
Перейти в тему

Сгорает резистор на плате Slim 2.300

lpm61, похвально, хорошая работа проделана, обычно так и поступаем. Вам пытались про монитор намекнуть, глядишь и рисовать не пришлось бы.
tsv63
01 сен 2020, 10:13
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Main 24 Fi - ошибка 80, уже 3-й датчик температуры за 3 месяца

Датчик - термистор, АЦП МК опорное напряжение ну 1-3 вольта. Схемотехнику обвязки надо глянуть... Схема на плату Honeywell CS0261F есть в журнале Ремонт и сервис за 2017 №6. Ну, или конкретно к этому котлу (если не ошибаюсь) https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/510-honeywell-cs0162e-ls-revb...
tsv63
07 окт 2020, 11:31
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

AlexAsu писал(а): 07 окт 2020, 08:46квест)))
Желаю удачи!
tsv63
08 окт 2020, 10:07
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Eco 4s и Zont h2 +Opentherm

Давление в котлах измеряется механическим манометром (там стрелочка, шкала, все дела...), показания никак и никуда не передаются. Если что и можно подцепить, так это аварию (по давлению), наверное. Аварийных состояний котёл и сам передает превеликое множество, а вот в системах, где нет измерителя д...
tsv63
27 ноя 2020, 17:04
Перейти в форум
Перейти в тему

ZONT H-1B на ECO-5 Compact 24 F

Если с предыдущим всё устраивало, зачем обновляться. :?: Вернитесь на предыдущее или обратитесь в микролайн со своим вопросом, что они там с алгоритмом сделали. :?:
tsv63
01 дек 2020, 07:24
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

Вопрос на будущее - если купить новый этот же бойлер (Бойлер BAXI Slim UB 120) Чем старый не устраивает? Это всего лишь бочка... его можно будет подключить к моему старому котлу BAXI Slim Любой... Интересно, а так ли важна, вообще, все эта система управления насосами ? Если она есть, полагаю, важна...
tsv63
01 дек 2020, 11:13
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

Bahus писал(а): 01 дек 2020, 10:38 Не вижу там коннектора насоса ГВС.
Судя по фото, А8 для ГВС на месте.
tsv63
01 дек 2020, 13:10
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

obmen2015 писал(а): 01 дек 2020, 12:55 а у меня бочка с мозгами, управляющими ГВС.
Мозги бочки отключить можно, переключиться к мозгам котла.
obmen2015 писал(а): 01 дек 2020, 12:55 Анод побаиваюсь менять
Я бы не заморачивался, ибо система катодной защиты нужна по показаниям хим. состава воды (содержание хлоридов >> 150 мг/л).
tsv63
01 дек 2020, 14:57
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

obmen2015 писал(а): 01 дек 2020, 14:47 У вас бойлер какой ? Если бочка, значит на котле висит минимум 2 насоса(СО и ГВС).
Верно, два насоса, со штатных реле котла, сами насосы (все) через 6А автоматы. Работают, восьмой год пошёл.
tsv63
13 дек 2020, 17:47
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

СТАРЫЙ котел Слим + НОВЫЙ бойлер Слим, в режиме управления ГВС может потребовать замены платы на котле Не потребует. что делать со старыми проводами и настроечными фишками/перемычками на плате На плате чего? И чем старый бойлер не угодил? Его и без своих мозгов можно запустить, проблем не вижу.
tsv63
13 дек 2020, 18:33
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

obmen2015 , вы уже не в первый раз описываете свою схему включения того и другого. Я их знаю, как знаю и кто чем управляет, с мозгами и без. Фото платы котла вы выкладывали, я ещё тогда написал, что менять ни чего не надо, всё на месте и менять не придётся. Нет ни какой проблемы "в стыковке ст...
tsv63
13 дек 2020, 18:48
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

плата котла включает контакторы, а уже контакторы подают напряжение на насосы прямо из "розетки". При таком подключении логика вкл/выкл насосов котлом не меняется, а вот сгорающий насос не "утащит" с собой плату котла. Тут несколько вариантов для творчества, ибо это, всё же, тво...
tsv63
21 дек 2020, 22:11
Перейти в форум
Перейти в тему

Дыра в теплообменнике Luna Duo-tek MP

ssarus писал(а): 21 дек 2020, 10:23 С водоподготовкой у меня все нормально.
Значит не всё, раз накипь...
ssarus писал(а): 21 дек 2020, 10:23 Ну разве что полифосфатный фильтр поставить
Сами себе ответили.
tsv63
06 янв 2021, 23:22
Перейти в форум
Перейти в тему

Выбор датчиков для котла Slim 40

junkies писал(а): 06 янв 2021, 22:39 тогда по пза и комнатной температуре будет управлять температурой подачи
Неужели получилось скрестить ужа и ежа?
tsv63
13 янв 2021, 18:09
Перейти в форум
Перейти в тему

Управление модуляцией по Opentherm

котёл розжигаетсяя на Min, затем в течение 40 сек выходит на max. Не согласен, на max может и не выходить. Мозги котла постоянно, собственно с момента пуска в работу, отлеживают текущую окружающую ситуацию и быстренько вычисляют что выдать. Не открою Америку, если напишу, что только один параметр (...
tsv63
03 фев 2021, 22:03
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi luna3 comfort и zont h1b тактует или нет?

Sergey73 писал(а): 03 фев 2021, 21:14 и модуляцией он прекрасно управляет (рулит)
Вот как! Каким образом? Опишите процесс воздействия при регулировании.
Sergey73 писал(а): 03 фев 2021, 21:14 У себя проблему тактования решил переведя зонт в псевдорелейный режим
Как и чем отвечает котёл на "псевдорелейный режим", что, вообще, это такое?
tsv63
02 мар 2021, 22:04
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi slim 1.400 цикличный запуск(Ошибок нет)

FoksIII, по характеру поведения наблюдается просадка по питанию, копай в сторону без трансформаторного ИБП, там где на плате мост V114-V117, нормальное напряжение на стабилитроне V112 22-27V, относительно минуса моста 35-38 В.
tsv63
26 июл 2021, 18:26
Перейти в форум
Перейти в тему

котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет

obmen2015, по ходу мозги не "видят" наличия пламени. Начни с R86 = 100 Ом на предмет обрыва. В той же цепи есть цифровой транзистор V2 (код W07).
tsv63
21 сен 2021, 17:53
Перейти в форум
Перейти в тему

Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС

Инструкцию изучил, Отлично! Остаётся понять принцип работы. насосы подключены непосредственно в котле, ГВС к плате, всё как в инструкции Не должны они работать вместе!!! Насос ГВС - на запрос ГВС, насос СО - на запрос СО, но ни как не вместе... Эти индикаторы дублируют индикаторы котла. Вы наблюдал...
tsv63
19 окт 2021, 13:40
Перейти в форум
Перейти в тему

ZONT CONNECT

Bahus писал(а): 19 окт 2021, 13:34 В настройках это можно задать, насколько я помню.
Сомневаюсь, но, если в выпадающем списке зонта будет таковой, то всё может быть.
tsv63
30 ноя 2021, 21:29
Перейти в форум
Перейти в тему

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

UshakovAA , всё же, не плохо бы разобрать настройки/конфигурацию вашего зонта. Есть два дискретных ОТ мастер параметра(status), которые напрямую влияют на ГВС->CO и CO->ГВС. С одним, всё предельно понятно, т.к. ГВС в приоритете, флаг DHW enable, почти всегда = true и СО, флаг CH enable, для условия...
tsv63
17 дек 2021, 09:41
Перейти в форум
Перейти в тему

Настройка котла по воздуху или тн

AlexZam писал(а): 17 дек 2021, 09:29 Если делать по тн то начинает тактовать 5на5.
По воздуху термостат, понятно, а с термостатом по ТН это как?
AlexZam писал(а): 17 дек 2021, 09:29БКН делаю 60с
Не много, образования накипи не боитесь или вода мягкая?
tsv63
06 янв 2022, 18:20
Перейти в форум
Перейти в тему

Уровень модуляции горелки. Zont 2.0, OpenTherm, Baxi ECO4s 18 for.

Evgeny K , сам то понял, что написал? Новый год продолжается... 10 мин (F11-10), температура на входе 50 в котел, на выходе 75 , модуляция достигала до 60 % Отлично! 5 мин. (температура на вход 50 на выходных 75 ) Модуляция упала Ещё лучше!!! Но без модуляции. Какого рожна он хронически до целевой ...
tsv63
09 янв 2022, 16:57
Перейти в форум
Перейти в тему

1.49 in сам переключается в режим бойлера

Anton63, сфоткайте мозги котла, чтобы было видно всю электрическую обвязку отсека.
tsv63
21 янв 2022, 20:55
Перейти в форум
Перейти в тему

LUNA Duo-tec E и OpenTherm

Настройка Open Therm (OT) (см. СЕРВИСНУЮ инструкцию) 00 = Plug & Play правда это из инструкции на Luna Duo-tec+ (предыдущая версия) Авторы протокола нашли способ защитить его от тиражирования в устройствах, а производители электроники для котлов и иных устройств, сотрудничающие с первыми, преду...