Найдено 4 результата

Вернуться к листу благодарностей

BAXI-Ural
10 янв 2020, 13:48
Перейти в форум
Перейти в тему

Slim 1.3 Fin

Есть такая таинственная аббревиатура - " TN-C-S " ...
Как правило незнание и неисполнение этого вопроса приводит к описанным вами последствиям...
BAXI - Volga
05 ноя 2020, 11:49
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка E20 после нагрева воды

Похоже на неисправность датчика контура отопления., ошибка Е20 на это указывает.
Необходимо измерить сопротивление датчика при комнатной температуре - должно быть 10кОм
Либо обратитесь в авторизованный сервис.
ddugin
06 ноя 2020, 10:36
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка E20 после нагрева воды

сопротивление датчика при комнатной температуре - должно быть 10кОм кстати, 10кОм на датчике еще не говорит об его исправности. у меня валяется три датчика, у которых сопротивление при комнатной температуре в норме, а вот в диапазонах 40-60 градусов сопротивление скачет. посмотрите на дисплее как м...
BAXI - Volga
06 ноя 2020, 11:49
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка E20 после нагрева воды

ddugin писал(а): 06 ноя 2020, 10:36 кстати, 10кОм на датчике еще не говорит об его исправности.
действительно так, поэтому для достоверности необходимо производить замеры в двух контрольных точках при разной температуре.
но этим уже должен заниматься сервис