Найдено 3 результата

Вернуться к листу благодарностей

Starik
05 янв 2020, 09:17
Перейти в форум
Перейти в тему

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

В идеале хочется … чтоб котел по больше работал, но на медленных "оборотах" и, по достижению заданной температуры - выключался по сигналу того же термостата. Это умеют делать конденсационные котлы. Если всё правильно понял, то при использовании датчика температуры наружного воздуха у меня...
BAXI-Ural
05 янв 2020, 09:29
Перейти в форум
Перейти в тему

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

он умеет изменять температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха по одной из заданных 9и кривых. Эти кривые заданы заводом-изготовителем (если я правильно понял инструкцию). Это на графике их девять, - на самом деле есть и промежуточные... если верить словам BAXI-Ural ещё ...
Starik
05 янв 2020, 17:11
Перейти в форум
Перейти в тему

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Это я понял, мне интересно будет ли влиять параметр F06 на эту кривую, Параметр F06 - это ограничитель нагрева теплоносителя, как только "кривая упрется" в ограничение, повышать температуру теплоносителя прекратит. Если встретит ограничение 45 градусов при +5 на улице, то и при -5 будет г...