Найдено 9 результатов

Вернуться к листу благодарностей

Starik
29 дек 2020, 16:23
Перейти в форум
Перейти в тему

Вместо одного 32 квт два по 24 квт

то правильно ли я понимаю что только с RVA 47 можно достичь п.1 ? Тут ты сам себе можешь ответить, скачав инструкцию к этому контроллеру и разобравшись с его настройками. Если решаешь ставить себе такой девайс, то сначала пойми, сумеешь ли с настройками разобраться. А то помочь-то особо некому буде...
Steamboy
29 дек 2020, 17:49
Перейти в форум
Перейти в тему

Вместо одного 32 квт два по 24 квт

vladtomsk писал(а): 28 дек 2020, 16:48 В каком случае КПД выше и износ котлов меньше?
Износ меньше когда они вообще не работают. КПД выше при максимальной нагрузке.
Я бы взял 18+18 и обвязал по схеме Тихельмана.
Starik
03 фев 2021, 18:03
Перейти в форум
Перейти в тему

расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны

но реально не могу найти. Забавно читать такое, можешь поблагодарить https://www.rosteplo.ru/w/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D0...
Starik
05 фев 2021, 21:02
Перейти в форум
Перейти в тему

расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны

vladtomsk писал(а): 05 фев 2021, 20:38котел ... предназначен для газа типа G20
Ну хорошо, загляни https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B0%D0%B7
G20 это, условно, общее название, остальное зависит от скважины, стандартизируются механические загрязнения, емнип.
BAXI - Volga
08 фев 2021, 15:10
Перейти в форум
Перейти в тему

расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны

при сертификационных испытаниях производится замер состава дымовых газов, но считываются только основные параметры: - содержание СО - содержание СО2 - содержание NOx в природном газе от местности к местности сотав газа меняется - могут присутствовать примеси в виде серы и других химических элементов...
Bahus
12 фев 2021, 15:32
Перейти в форум
Перейти в тему

Нужен ли отводчик конденсата на дымоходе для конденсационного котла?

А как же? Конечно. В этом и смысл конденсационного котла. В зависимости от конструкции теплообменника камера отбора тепла из водяных паров или сзади или отдельно снизу. Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд: Вот, например, видео. gTbIZJCEllc Отправлено спустя 6 минут 44 секунды: Разве через камеру сг...
lapushkin
14 фев 2021, 23:29
Перейти в форум
Перейти в тему

Логика работы и руководство по Luna Platinum+

РоманГришаевич,
Вот ссылка. Крайне полезное руководство. У меня теперь это теперь настольное чтиво на ближайший месяц:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 35&o=OneUp
ddugin
01 янв 2021, 15:49
Перейти в форум
Перейти в тему

как проверить работоспособность Baxi Luna PLatinum+

Предположим, что котел пришёл неисправный. По идее это маловероятно, тк как на заводе его проверяют. Значит проверяете комплектность и целостность на мех повреждения. Это все что вы можете сделать до того, как подпишете документы о доставке. Теперь если выявляется заводской брак, наличие которого мы...