Найдено 4 результата

Вернуться к листу благодарностей

Bahus
14 сен 2021, 09:38
Перейти в форум
Перейти в тему

Подключение бойлера к котлу Baxi Amper 9

Для Амперы свой датчик нужен. Он вроде в комплекте с котлом должен идти.
Полистайте https://ampera.baxi.ru/
Bahus
27 сен 2021, 11:07
Перейти в форум
Перейти в тему

Подключение бойлера к котлу Baxi Amper 9

В последней семинарке на 97-й странице распиновка есть. Вам нужен тот, который "для латунной гидрогруппы".
BAXI - Volga
13 окт 2021, 15:16
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI Ampera 9 - текущие вопросы

Судя по картинкам котел не включил нагрев, а включил только насос для сброса температуры ниже 75 градусов. Гвс не включается пока температура не упадет ниже уставки минус дельта, на память она 5 градусов
Вопрос откуда в системе взялась температура 74 градуса?
Starik
20 окт 2021, 08:05
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI Ampera 9 - текущие вопросы

добиться чтобы насос 2 работал на свой контур и НЕ включался при работе котла на ГВС... Насос котлом вообще не включается и режим работы второго контура не настраивается, правильно? Думаю, всё немного сложнее и затратнее. Из таблицы 2 Меню "Пользователя" раздел 3 следует, что для второго ...