славянски дом
02 ноя 2021, 07:36
Перейти в форум
Перейти в тему

Опять вопрос про ИБП

Подключал котлы через бесперебойник который для\ компьютеров . Работало . Дополнительно к этим бесперебойникам присоединял автомобильный аккумулятор - работало около суток без центральной электросети . Во всех котельных с энергонезависимыми котлами , СТГ и газовый клапан подключаю через бесперебойни...
славянски дом
02 ноя 2021, 07:46
Перейти в форум
Перейти в тему

Пределы изменений давления

По моему опыту : объём расширительного бака .. хватает 5 % от воды в системе . В расширительный бак (пустой , без воды ) не подключенный к системе нужно закачивать воздух до давления которое считается минимальным для работы котла . Давление же воды в системе перед запуском 1,5 -1,2 Бар . Если котель...
славянски дом
13 янв 2022, 13:02
Перейти в форум
Перейти в тему

Гравитационная система . Нужно мнение специалиста.

Система обязательно будет работать , Уклон обратки в сторону крана слива воды или к котлу для слива через котёл . Желательно : перед котлом отстойник для сбора грязи (он-же для слива ) , в низу батареи ещё один кран ( что бы снять батарею в ремонт ).
славянски дом
04 апр 2022, 10:14
Перейти в форум
Перейти в тему

Низкое давление Baxi Mainfour 240f

Слить часть воды с отопления , до нуля на манометре котла . На воздушном золотнике расширительного бака обеспечить 0,9 бар. ( автомобильным ) Накачать воду в систему отопления до 1,0 бар по манометру котла ., запуск.