Найдено 4 результата

Вернуться к листу благодарностей

Bahus
06 янв 2022, 12:39
Перейти в форум
Перейти в тему

Уровень модуляции горелки. Zont 2.0, OpenTherm, Baxi ECO4s 18 for.

Мне другое интересно. Какого рожна он хронически до целевой ни один датчик не доводит? Оттуда будет понятно почему такая свистопляска с модуляцией.
Ну верните F на 10 минут, чего произойдет?
tsv63
06 янв 2022, 18:20
Перейти в форум
Перейти в тему

Уровень модуляции горелки. Zont 2.0, OpenTherm, Baxi ECO4s 18 for.

Evgeny K , сам то понял, что написал? Новый год продолжается... 10 мин (F11-10), температура на входе 50 в котел, на выходе 75 , модуляция достигала до 60 % Отлично! 5 мин. (температура на вход 50 на выходных 75 ) Модуляция упала Ещё лучше!!! Но без модуляции. Какого рожна он хронически до целевой ...
Starik
07 янв 2022, 16:31
Перейти в форум
Перейти в тему

Уровень модуляции горелки. Zont 2.0, OpenTherm, Baxi ECO4s 18 for.

Они все разные и только один от Zont :facepalm: В свете этих новых сведений, всё выше напечатанное - хамство, имхо. Не надо надевать на себя халат и изображать доктора, ведь после прочтения этого: А датчиков 3, но они все рядом, это для того чтобы понять отклонения между ними, сомнения (а человек в...
Starik
08 янв 2022, 10:47
Перейти в форум
Перейти в тему

Уровень модуляции горелки. Zont 2.0, OpenTherm, Baxi ECO4s 18 for.

Есть администратор который если и видит что вопрос задан не корректно, или описание не достаточно, может обратится к автору. И это поможет создать ПОЛЕЗНУЮ тему, полезный контент. Форум для администратора (модератора) - это добровольно-принудительная нагрузка. Так что в этом направлении даже не пыт...