Найдено 3 результата
Вернуться к листу благодарностей
- 02 ноя 2022, 11:13
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Подключение бойлера к 2-х контурному котлу.
Первая схема неправильная. Не выйдет так. Схема бочки с двухконтурником неоднократно здесь описывалась. Воспользуйтесь поиском. Вкратце. Берётся комплект подключения бойлера для EcoFour. Там в комплекте внешний трехходовой (Fugas), мотор (Elbi) и датчик температуры бойлера. А, ну и подводки, которые...
- 22 дек 2019, 12:12
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Работа котла бакси луна 3 комфорт 310Fi (тактует котел)
Если проблема во мне так опишите ее подробнее Вы, не зная принципов и устройства котла, системы отопления, не понимая процессов там происходящих, надумали себе, что "должно быть ТАК", а если не ТАК, то значит с котлом с системой отопления ПРОБЛЕМА, - не оправдала реальность ваших представ...
- 26 дек 2019, 08:51
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Основная проблема - мала скорость протока теплоносителя через радиаторы, нет теплосъема с СО. Байпасы (если уж не ставили балансировочные краны) надо было паять тоже 25-й трубою, что бы создать сопротивление протоку. Просто понизив мощность на систему отопления вы не исправите ситуацию, хотя может н...