При подаче тока на модулятор видимо не тянет блок питания, садится напряжение...
Когда разрываем цепь модулятора нету и тока...
Найден 341 результат
Вернуться к листу благодарностей
- 07 сен 2017, 22:05
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 10 сен 2017, 08:27
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
Есть на плате выход сигнала "тревога", но чтоб его снять вам понадобится вот такая платка:
"Интерфейсная плата сигнала о блокировке Код: KHG71410051-"
Ставится рядом с основной платой, возможно будет коротковат шлейф (придется удлинять кустарно)
"Интерфейсная плата сигнала о блокировке Код: KHG71410051-"
Ставится рядом с основной платой, возможно будет коротковат шлейф (придется удлинять кустарно)
- 11 сен 2017, 07:55
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Отличия моделей
ECO-4s 24F - полный аналог. отличие только в комплектации газовым клапаном у вас - SIT, 4s - Honywell...
- 15 сен 2017, 04:15
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Нет циркуляции в СО.
Если неисправность и в котле, то это насос...
Отложения накипи, грязи сказалось бы закипанием (треск, удары).
Отложения накипи, грязи сказалось бы закипанием (треск, удары).
- 15 сен 2017, 04:23
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Интерфейс khg 71410051
Там действительно только реле с помехоподавляющими элементами (конкретно - не помню)...
Но вся соль в наличии разъема, ответному разъему на плате котла...
Но вся соль в наличии разъема, ответному разъему на плате котла...
- 15 сен 2017, 05:19
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Вопрос по работе котла Нувола-3 Комфорт
Ситуация штатная, если перекрывается проток по системе отопления, то циркуляция сохраняется через внутренний байпас котла.... Но для оптимальной работы системы отопления лучше, чтоб она работала и в погоднозависимом режиме. Если установите уличный датчик и правильно его настроите, то и головки не бу...
- 15 сен 2017, 22:17
- Перейти в форум
- Перейти в тему
eco compact 24f сам выключается
На производстве прошивка уже давно исправлена.
Платы с багом, которые приходили к нам в техотдел перепрошивали сами.
Потребители у которых возникает эта ошибка обращаются "по гарантии".
Платы с багом, которые приходили к нам в техотдел перепрошивали сами.
Потребители у которых возникает эта ошибка обращаются "по гарантии".
- 20 сен 2017, 17:59
- Перейти в форум
- Перейти в тему
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
При "прикрывании" газового крана происходит два негативных явления:
1. Топливная эффективность снижается ниже предела установленного стандартом РФ. А ГОСТ Р - это закон...
2. Пламя садится на горелку, она перегревается и выходит из строя....
1. Топливная эффективность снижается ниже предела установленного стандартом РФ. А ГОСТ Р - это закон...
2. Пламя садится на горелку, она перегревается и выходит из строя....
- 25 сен 2017, 09:46
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Как подключить функцию "Авария котла" термостата ZONT H1 к котлу 3 ECO compact
Да. сухие.Alex191275 писал(а): А выходные контакты у этой платы "сухие"
А это мануал к Zont читайте...Alex191275 писал(а): И поключать какие надо, нормально замкнутые или разомкнутые?
- 28 сен 2017, 10:59
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Main5 Работа вентилятора!
Ладно,- не мучайтесь....
Периодически котел самотестируется. Для этого он меняет состав газовоздушной смеси, притормаживая вентилятор...
Периодически котел самотестируется. Для этого он меняет состав газовоздушной смеси, притормаживая вентилятор...
- 29 сен 2017, 08:53
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Меняю антифриз на воду. Как правильно?
Ну если у вас алюминеевые радиаторы, то и черт с ней, с повышенной кислотностью.
Во-вторых, скорректировать pH, вообще элементарно. "Кротом" например...
Главное, чтоб жестоксти не было...
Во-вторых, скорректировать pH, вообще элементарно. "Кротом" например...
Главное, чтоб жестоксти не было...
- 10 окт 2017, 21:31
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 15 окт 2017, 11:15
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Не работает насос
Вот вы и есть ....., а "кулибиных" надо на березках вешать!Виктор21 писал(а): но есть же в нашей стране кроме рукожопов Кулибины!
Разбирайтесь с насосом. "Настроек" для вас нет...
- 16 окт 2017, 21:55
- Перейти в форум
- Перейти в тему
котел baxi LUNA 3 1.310 Fi ошибки e35 e98
Тот кто это сколхозил тоже считал себя умным и "что"все булет путём"Водолей-Сервис писал(а): Мы обсуждаем электронную плату, а это колхоз...
В конце концов вы вот платы ремонтируете, аж автомобиль на этом заработали, но схемами не делитесь... Тоже шкурный интерес?
- 20 окт 2017, 21:52
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.
Да пусть контур ГВС будет сухой...
А вместе со свежей водой в котёл поступают соли жёсткости... Гробите теплообменник..
А вместе со свежей водой в котёл поступают соли жёсткости... Гробите теплообменник..
- 21 окт 2017, 20:37
- Перейти в форум
- Перейти в тему
работоспособность интерфейсной платы KHG714100511
Параметры F04 F05 Программируемые релейные выходы 1 и 2 00 = не задано 01 = информирование о неисправности 02 = замкнутый контакт для управления внешним вентилятором 03 = замкнутый контакт для управления насосом ГВС 04 = замкнутый контакт при запросе комнатного термостата (230V~) 05 = замкнутый конт...
- 21 окт 2017, 22:57
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Обычно этим никто не заморачивается... а если засохнет, то потом датчик хрен выдерешь...fred41 писал(а): И еще посоветовали нанести на термометр термопроводящий состав. Что за состав? Нужен ли?
- 21 окт 2017, 23:23
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Вопросы по Duo-tec Compact
Сами в шоке Попробуем выяснить...leo_travel писал(а): а разьема то и НЕТ!!! Не впаян. Такой засады от Бакси не ожидал...
У вас не "+" как вы написали (а я повелся)...leo_travel писал(а): Серийник бьется в русском сервисе.
- 22 окт 2017, 18:00
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Ecofour 24F не греет воду
Повесьте вместо датчика температуры ГВС временно резистор 3-5К... так хоть отопление будет, и покупайте датчик...
- 23 окт 2017, 10:08
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Вода в системе
В любое место системы отопления...
- 26 окт 2017, 21:05
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Подключаем эко 4s.
100% - 24 кВт, 0% - 9.3 кВт, - а у вас 30 кв.м... все равно много, горелка будет работать на минимуме, а теплоотдача будет регулироваться горением-паузами... Чтоб горелка не "прыгала вверх" поставьте F08 на минимум....
- 30 окт 2017, 07:51
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Подбор автоматики для Power HT1.320
хозяйн - 00, раб - 02
- 30 окт 2017, 11:35
- Перейти в форум
- Перейти в тему
рукотворная ошибка Е110 на конденсационной Луне
И чем же тумблер отличается от бывшего термостата? С термостатом то не было ж...
- 30 окт 2017, 11:55
- Перейти в форум
- Перейти в тему
рукотворная ошибка Е110 на конденсационной Луне
Пока вы первый с такой проблемой...
Либо ваш косяк с вашим тумблером, либо температуры выбегает (щупаем термостат во время ошибки).
Ещё исключить возможность влияния корявого заземления.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Поищите разницу между термостатом и тумблером...
Либо ваш косяк с вашим тумблером, либо температуры выбегает (щупаем термостат во время ошибки).
Ещё исключить возможность влияния корявого заземления.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Поищите разницу между термостатом и тумблером...
- 30 окт 2017, 15:54
- Перейти в форум
- Перейти в тему
рукотворная ошибка Е110 на конденсационной Луне
А что за бойлер у вас? И вообще бы схему посмотреть...
- 30 окт 2017, 19:24
- Перейти в форум
- Перейти в тему
рукотворная ошибка Е110 на конденсационной Луне
Нарисуйте...ppvlad писал(а): вдруг начинает постепенно увеличиваться температура на дисплее
Откуда повышение температуры? Руками прощупайте....
- 31 окт 2017, 15:07
- Перейти в форум
- Перейти в тему
рукотворная ошибка Е110 на конденсационной Луне
Надо определить: это что -то с электроникой или действительно повышение температуры. Поэтому щупаем трубки в районе датчиков. В зависимости от результата будем дальше думать...
- 01 ноя 2017, 07:41
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Защита от протечек.
защиту от протечек ставят когда у тебя протечка из водопровода, может лить и лить кубами...
В системе отопления воды ограниченное количество...
В системе отопления воды ограниченное количество...
- 01 ноя 2017, 12:29
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Eco 5 Compact. Страшный шум после выключения горячей воды
Если шумит, то первичный теплообменник...
- 02 ноя 2017, 11:55
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Eco 5 Compact. Страшный шум после выключения горячей воды
Вопрос хватит ли объёма кислоты в самом котле и в вашей трубе. И просывать лучше фосфорной кислотой, цитраты тоже не очень растворимы...
Иногда достаточно просто перевернуть теплообменник. он симметричен...
Иногда достаточно просто перевернуть теплообменник. он симметричен...