Найдено 189 результатов

Вернуться к листу благодарностей

Steamboy
18 ноя 2020, 10:10
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

Я заказал TEPLOCOM ST-600 INVERTOR, полная мощность 500 В·А. эти 500В*А, надлежит примерно умножить на 0.7 и Вы получите активную мощность его. 500В×А, это полная мощность с учётом реактивной составляющей. Поэтому не стоит вещать на него насосы, лучше только электронику. За счёт индуктивности в дви...
Steamboy
18 ноя 2020, 12:44
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

А они завязаны на электронику котла и бойлера. Как их не повесить? если он встроен в котёл и является его не отъемлемой частью, то весь котёл питать нужно через стаб. Если отдельно смонтированные насосы, то нет смысла. Может быть я не внимательно читал всю ветку, но мне показалась и как я понял, чт...
Steamboy
18 ноя 2020, 15:02
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

Третий насос (ТП) через стаб, конечно не надо. Да и не делает так никто, просто в розетку втыкают. Так и хотел сказать, но не подобоал подходящих слов. Управляет работой насоса именно плата котла. Поэтому если мы через стаб запитываем котел, то запитываем и насосы. мне следовало для лучшего Вами по...
Steamboy
19 ноя 2020, 07:03
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

Ваш стабилизатор на щитке подключен на скольки амперный автомат ? Достаточно в розетку воткнуть любую... Не вижу смысла вещать на какой-то отдельный выделенный автомат, если это не выделенная отдельная линия для котла и холодильника (себе я так сделал). Если всё же хотите повесить на автомат, то с ...
Steamboy
19 ноя 2020, 22:25
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

Вот и подумал если повешу все на стабилизатор, то сам стабилизатор на линию с автоматом 6 Ампер можно подключить? не вижу в этом каких либо технических препятствий. посчитайте суммарную нагрузку. Что касательно автоматического выключателя, то 220 умножьте на 6 Ампер и получите 1320 Вт. Чем выше нап...
Steamboy
20 ноя 2020, 06:19
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

gag71 , схему в студию. пжл... насосы больше заняты борьбой между собой, потому что их общую суммарную производительность нужно подгонять под производительность встроенного котлового насоса и насосы 26-60 это мощные, для тёплого пола могло хвать и 15-60 или 15-40. Гидрострелку можно любую. диаметр ...
Steamboy
20 ноя 2020, 15:24
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

Кто то знает, что это это ваттметр купленый на Алишке для чего для технод...очеров. Для тех, кому денег некуда деть и просто отслеживать энергопотребление всей СО. Я бы этот ваттметр подключил бы до стабилизатора. и возможен ли так контроль заземления котла ? Что значит контроль заземления? Контрол...
Steamboy
20 ноя 2020, 16:32
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

obmen2015 , если у Вас реально имеющийся третий контакт заземления в розетке и он реально соединен с заземляющей шинкой в щитке, а шинка уже не посредственно с контуром заземления дома, то потенциал на корпусе котла не будет выше максимального значения 6 Вольт. Что является нормальным не выше 6-ти ...
Steamboy
23 ноя 2020, 06:11
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

obmen2015 писал(а): 23 ноя 2020, 04:00 , но проверю по вашей методе.
скажите пжл, что у вас показал мультиметр?
Steamboy
24 ноя 2020, 21:27
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Те гидрострелка заставит меня поднять температуру подачи и за собой потянет узлы подмеса? да. :yes: Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд: Патовая ситуация. Понимаете, теплый пол применять только для отопления, то это просто извращение, он нужен ТОЛЬКО для комфорта. Маневренность его хуже не куда. Д...
Steamboy
24 ноя 2020, 22:14
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Я ж написал вроде что сам прошу прощения. Я не увидел... :) задумался на сколько придется поднять температуру подачи никогда не угадаете... только на практике... ;) как проскочить без узлов подмеса можно сделать колхоз и поставить вместо подмеса по два крана на рециркуляционную линию и линию всаса ...
Steamboy
24 ноя 2020, 22:18
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

obmen2015 писал(а): 24 ноя 2020, 22:12 индикатор показал что с заземлением все в порядке
теперь можно жить спокойно
Steamboy
24 ноя 2020, 22:26
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

А анод менять сейчас, или уже с чисткой бочки открутите и посмотрите Для смены анода, обязательно воду сливать? нет, если он сверху бочки... Дать воде остыть просто выберете её естественным способом на душ и прочие расходы отключив приготовление гвс на котле. Одновременно сбросите давление в БКН
Steamboy
25 ноя 2020, 10:43
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

Bahus, нормальные пользователи ставят на бойлере запорные краны на входе ХВС и выходе ГВС и рециркуляции.
И любая схема не почём.
Steamboy
26 ноя 2020, 06:58
Перейти в форум
Перейти в тему

Взаимодействие Luna3Comfort с ZONT Connect

температуры,modul=1,ambon=1,насколько я понимаю при работе с выносной панелью это режим ПЗА, так же при наличии датчика уличной те пературы Насколько такой режим вреден для котла? любой тепловой агрегат любит постоянную работу... температура теплоносителя от 60 до 18. имеет место быть конденсация в...
Steamboy
28 ноя 2020, 12:33
Перейти в форум
Перейти в тему

Прыгает давления в системе отопления

сточилась шестерёнка в механизме сервопривода Если клапан работал с грязью внутри и ему что-то там мешало, то не исключён факт износа пластиковых шестерёнок в приводе, соответственно проскоки и могут быть щелчки. Отправлено спустя 5 минут 35 секунд: что образовалась микрощель между контурами Значит...
Steamboy
28 ноя 2020, 13:23
Перейти в форум
Перейти в тему

Прыгает давления в системе отопления

Ахтямов Николай писал(а): 28 ноя 2020, 13:09 Вы как будто мои мысли читаете
да есть кое какой опыт у меня в тепловой технике
Steamboy
29 ноя 2020, 02:31
Перейти в форум
Перейти в тему

Зональное оборудование - Luna 3 Comfort

правда там были Luna 3 comfort. ничем кроме отсутствия бочки внутри корпуса не отличается от Baxi Nuvola 3 comfort Скажу, что я котлов 15 программировал в такой связке на одной базе отдыха и все работает, :so_happy: Отправлено спустя 14 минут 15 секунд: F04-1 это условие для платы зонального регули...
Steamboy
29 ноя 2020, 09:35
Перейти в форум
Перейти в тему

Проверить счетчик газа.

Старый писал(а): 29 ноя 2020, 09:30 Я правильно действовал или я идиот?
абсолютно правильно.
Steamboy
01 дек 2020, 23:47
Перейти в форум
Перейти в тему

Рост давления в системе отопления BAXI MAIN 24FI

Если правильно понял битермический теплообменник совмещенный, при нарушении какого либо контура происходит смешивание? да Отправлено спустя 5 минут 47 секунд: Можете подсказать среднюю стоимость по замене теплообменника? https://remont-kotla24.ru/kotli_otopleniya/baxi/zapchasti/main/teploobmennik_o...
Steamboy
02 дек 2020, 20:16
Перейти в форум
Перейти в тему

Пожалуйста, проконсультируйте по работе Baxi LUNA 3 310 Fi

Friar_Tuck писал(а): 02 дек 2020, 17:56 Читал, что лучше когда котёл работает постоянно - получается надо выбирать режим ПЗА.
сами дали ответы на свои вопросы
Friar_Tuck писал(а): 02 дек 2020, 17:56 Как это для котла и насоса?
абсолютно нормально
Steamboy
03 дек 2020, 14:53
Перейти в форум
Перейти в тему

Подключение БКН ко второму контуру котла Baxi duo tech in 28

Монтажники подключили БКН к системе отопления и второй контур заглушили. Сорвали с Вас бабло бессовестные :facepalm: вот что нужно делать с этими шабаями: :gattled: Можно ли насосом гонять через второй контур воду для нагрева БКН? Чтобы котел поддерживал заданную температуру в бойлере на 300 литров...
Steamboy
07 дек 2020, 21:37
Перейти в форум
Перейти в тему

Luna 280i - нет реакции на ручки температуры

slva2000 , у одного автора в соседней теме, бвла такая же проблема в регулировке. Он обнаружил проблему в пайке ножек переменного резистора. Подпаял сам ножку и проблема решилась. Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд: вот: https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=2836&p=66013#p66013
Steamboy
13 дек 2020, 01:10
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

- просто заизолировать концы ? можно так. - или надо обязательно отключать провод снятого насоса от платы, а это лучше всего, если провод на коннекторах. и еще какие то там перемычки возвращать на плате ? не думаю, что это нужно делать. Ведь какая разница будет питаться насос через плату котла или ...
Steamboy
15 дек 2020, 06:45
Перейти в форум
Перейти в тему

Тарахтит котел Baxi eco-4s

alex_ob , vsevolodsh , Я вижу здесь два варианта: 1)обратите внимание товарищи, как во время работы ваших котлов себя ведёт пламя? Высота язычков пламени статична по всей высоте на всём периоде работы или плямя "пульсирует"? 2) ищите внутри котла детали, не плотно посаженные. Приходил спе...
Steamboy
15 дек 2020, 08:19
Перейти в форум
Перейти в тему

Тарахтит котел Baxi eco-4s

alex_ob писал(а): 15 дек 2020, 07:52 в моем случае вибрирует передняя стенка камеры сгорания, та, у которой с внутренней стороны что то вроде керамики. Стоит лишь прикоснуться к ней карандашом - сразу тарахтение пропадает.
ну вот... динамика потока пламени проявила этот дефект.
Steamboy
19 дек 2020, 07:22
Перейти в форум
Перейти в тему

Дыра в теплообменнике Luna Duo-tek MP

Трасса 28 мм медная при таком диаметре трубы можно смело получить мощность 20 кВт. Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды: при пяти градусах перепада мощность соответсвенно, уже в два раза ниже. Максимальную скорость движения жидкости можно узнать при помощи расходно-напорной характеристики из инстр...
Steamboy
19 дек 2020, 18:33
Перейти в форум
Перейти в тему

Дыра в теплообменнике Luna Duo-tek MP

нарост кальциевых отложений. Так если вода после натрий катионитовой установки, как могут быть отложения? Признавайтесь, как часто подпитывали систему и добросовестно делали регенерацию натрий-катионитовой установки? Там где отложение накипи, там нет кипения. Неужто такой небольшой нарост приводит ...
Steamboy
21 дек 2020, 12:40
Перейти в форум
Перейти в тему

Дыра в теплообменнике Luna Duo-tek MP

ssarus, я Вам рассказал свою точку зрения.
В остальном, Вам принимать решение самому.
Как я вижу, мы Вам оказались не нужны, потому как (повторюсь), Вы и сами всё хорошо знаете и уже для себя решили ;) .
Приятно иметь дело с умными людьми :) .