BAXI-Иван
27 авг 2015, 10:21
Перейти в форум
Перейти в тему

Эко компакт 24 F параметр F8

20853 Это связано с тем, что все 2-х контурные Eco Compact на 24 кВт по отоплению настроены на 18 кВт на заводе, но их без проблем можно настроить и на 24 кВт. 55% от 24 это 13,2 кВт. Т.е. заводская настройка на 13,2 кВт или все же на 18? В приложении файл с итогами испытаний (там правда Eco4, но д...
BAXI-Иван
06 дек 2016, 14:51
Перейти в форум
Перейти в тему

Уточнение разъема подключения внешнего датчика температуры (ECO3 Compact)

Да, Вы правы - разъем CN10 предназначен для подключения датчика уличной температуры.