Найдено 2 результата
Вернуться к листу благодарностей
- 08 окт 2015, 19:23
- Перейти в форум
- Перейти в тему
duo tec compact цикл 4-10 мин
Вы писали - пол прогрет. Соответственно необходимая для поддержания температуры теплоносителя мощность минимальна. Вот котел и тактуется. Увеличьте интервал между включениями до 10 минут и будет вам счастье.
- 18 ноя 2020, 12:01
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Не включается duo tec compact
Хочу поделиться своим опытом в решении этой же проблемы. После очередного отключения электричества впервые на котле вылезла ошибка 385 низкое напряжение сети. Сбросиласть без проблем. А через пару недель после очередного отключения обнаружил котел с симптомами, указанными в начале поста. Не горит эк...