Найдено 2 результата

Вернуться к листу благодарностей

Gor777
11 окт 2015, 21:02
Перейти в форум
Перейти в тему

Комнатный термостат для slim 2.300i

22473 У этого датчика очень некрасивая рабочая кривая. Датчик всего лишь выдает изменение сопротивления от температуры. За хорошие деньги дизассемблирую прошивку котла и сделаю кривую в виде фигуры Лиссажу, будет очень красиво и весело. А кроме шуток котел предполагает выбор НЕСКОЛЬКИХ КРИВЫХ в зав...
Gor777
11 янв 2016, 11:42
Перейти в форум
Перейти в тему

Как снять сигнал блокировки котла Baxi Slim 2.300i

Уважаемые форумчане с прошедшими вас праздниками !!! Проблему удалось решить следующим способом: 1. Управляющая плата котла заменена на Siemens LMU33 и к ней приобретена интерфейсная плата для QAA73. 2. Самостоятельно изготовлен OpenTherm Gateway, схемотехника и прочее тут http://otgw.tclcode.com, с...