Найдено 72 результата

Вернуться к листу благодарностей

plehan
20 май 2025, 22:08
Перейти в форум
Перейти в тему

Котел для маленького помещения


основание для согласования такого проекта
- 16. Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом. Для ИЖС и надворных построек недопускаетя согласовывать проект.
Что касается требований к ...
plehan
08 июн 2025, 14:08
Перейти в форум
Перейти в тему

Датчик тяги котел Baxi

Bahus писал(а): 08 июн 2025, 12:14 ВДПО открещивается от дымоходов.
- рынок немонополизирован, хотят делают хотят нет. Есть другие частные конторы.

Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Starik писал(а): 08 июн 2025, 12:39 Вот что сказано:
либо УК/ТСЖ обучают свой персонал, либо нанимают спец. организацию. Лицензия не требуется!
sdedov
25 июл 2024, 10:25
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)

Сорри... Форум не пропускает большие файлы, а при сжатии не видно мелких деталей на рисунках. Думал все права на просмотр верно указал. Исправил ссылку, теперь всё нормально откроется.
https://sddv.notion.site/BAXI-f2c2eed5a ... 5e899c9ccf
tsv63
27 фев 2022, 09:33
Перейти в форум
Перейти в тему

Luna-3 по OpenTherm и перемычка в M-2

Igor_m писал(а): 26 фев 2022, 23:34 Коллеги, а что делать, если комнат много и столько же датчиков?
Сбалансировать свою систему отопления, и организовать регулирование по самой холодной комнате. Да ты хоть сам обвешайся датчиками, с ног до головы. Мода это уже, что ли? Дальше то что...?
tsv63
28 мар 2022, 17:36
Перейти в форум
Перейти в тему

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Starik, хорошая штука, сам пользую, только никелем из баллончика покрасил.
tsv63
30 июн 2022, 11:20
Перейти в форум
Перейти в тему

Самопроизвольное включение отопления.


если удаленно, по протоколу, выключить отопление, на дисплее значок батареи исчезает или нет? А насос остановится?

Т.к. требования протокола едины, то исчезнет и остановится. У меня на слиме, вместо дисплейного символа, светодиод, соответственно, светится или нет. С другой стороны, мы же не ...
venya
06 окт 2025, 14:54
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB

Проблема в том, что цифровой адаптер ZONT косячно собран. В приемном тракте установлен неправильный резистор. Он минимум на порядок больше чем должен быть.
Схема котла собрана с оптической развязкой. Есть принимающий канал и передающий канал. Так вот в принимающем канале, последовательно с оптопарой ...
xvily
01 мар 2020, 11:06
Перейти в форум
Перейти в тему

Подбор на замену котла

Starik писал(а): 01 мар 2020, 10:58 при промывке теплообменника много грязи было?
Было , но не сильно. У нас вода хорошая и фильтры часто меняю.
Алексей Нико
24 окт 2024, 17:24
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI Eco Four 24F - проблема с ГВС


А замер расхода как производился? Подставляешь ведро, открываешь ГВС засекаешь время, идешь смотреть что на котле, на всё про всё - минута, так?
Сначала мерной кружкой промерил ведро - нанес риски каждые 0,5 л. Открыл полностью кран горячей воды, включил параметр А08, подставил ведро под струю ...
Андрей59
24 авг 2018, 10:52
Перейти в форум
Перейти в тему

Luna 3 1.310 FI opentherm

У меня такой же котел, как в названии темы (или в данном случае речь все-таки о модификации comfort - с выносной панелью? А то можно сделать такой вывод глядя на занятый разъём CN7).
Сезон 2016 - 2017 связка котел-зонт (по опентерм) отработали при:
1. F10=0;
2. CN7 - точка подключения;
3. Без ...
МихМих
26 дек 2018, 09:27
Перейти в форум
Перейти в тему

Минимальная температура уличного датчика


Сопротивления проводки. Датчик-то меряет, да проводка не пускает.

Не в этом случае. Датчик увеличивает сопротивление при уменьшении температуры. Если к его сопротивлению добавить сопротивление проводки, то показания будут врать в минус. Т.е. при -20 покажет -25, к примеру. Но тут картина другая ...
Серикпай
31 окт 2024, 10:46
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Eco Life 1.24F постоянно мигает символ

У меня символ радиатора перестает мигать(светит ровно),когда комнатный термостат отключает котел при достижении заданной температуры,в остальное время,мигает