Найдено 3 результата
Вернуться к листу благодарностей
- 07 апр 2016, 08:48
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Схема котельной (с гидрострелкой и без)
Если посчитана гидравлика СО, то обе схемы вполне функциональны, но первая дешевле, во второй более легкий режим работы котла (только насосы поменяйте местами) Однако раз уж перебрали по мощности с котлом, я бы рекомендовал схему с постоянной высокой температурой теплогенерации, смесительной группой...
- 08 апр 2016, 02:48
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Схема котельной (с гидрострелкой и без)
28210 не совсем понял, какие насосы имеете ввиду: BAXI-Ural писал(а): Источник цитаты во второй более легкий режим работы котла (только насосы поменяйте местами) Имеется ввиду насос до и после гидрострелки... 28210 Еще момент не совсем понятен: BAXI-Ural писал(а): Источник цитаты насос для повышени...
- 10 апр 2016, 13:03
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Схема котельной (с гидрострелкой и без)
FastPerson, я так же сейчас собираю котельную, изучаю мат. часть, не претендую на профессиональный уровень знаний. Высказываю свое мнение. 1. Бойлер я бы подключил как в первой схеме (приоритет на ГВС) используя встроенную в котел возможность подключения насоса и датчика бойлера. Что бы в летний пер...