Найдено 29 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 14 дек 2016, 13:11
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Поддерживает ли Luna Duo-tec MP Open Therm?
На данном котле нет поддержки Open Therm
- 14 дек 2016, 16:11
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Поддерживает ли Luna Duo-tec MP Open Therm?
У "сименса" есть какие-то переходники вроде...
- 30 дек 2016, 16:05
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Luna Duo-tec MP гистерезис ГВС
Никак. Плюс минус 5 градусов
- 04 апр 2024, 12:18
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Требуемая скорость розжига Luna Duo-Tec MP 1.50
может быть и в дымоходе дело...
- 04 апр 2024, 16:27
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Требуемая скорость розжига Luna Duo-Tec MP 1.50
Сама конструкция в этом виде может вызывать посторонний звук, попробовать изменить конструктив в этом случае...но это лишь один из возможных вариантов...
- 04 апр 2024, 17:13
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Требуемая скорость розжига Luna Duo-Tec MP 1.50
Безотносительно темы вопроса. Почему 120 нержа, а не 125/80 полипропилен? И какого диаметра воздухозаборник?
- 05 апр 2024, 09:30
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Требуемая скорость розжига Luna Duo-Tec MP 1.50
Полагаю, что если подключить коаксиал (через стенку, а не на крышу), то выть перестанет.
Если в момент, когда котел не работает, открыть переднюю крышку и посмотреть на вентилятор, то с высокой долей вероятности окажется, что крыльчатка вращается в обратную сторону.
Если в момент, когда котел не работает, открыть переднюю крышку и посмотреть на вентилятор, то с высокой долей вероятности окажется, что крыльчатка вращается в обратную сторону.
- 05 апр 2024, 15:09
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Требуемая скорость розжига Luna Duo-Tec MP 1.50
Запускали с газоанализатором? Это не бытовая серия, он к газовоздушной серии сам не умеет настраиваться.
- 05 апр 2024, 17:22
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Требуемая скорость розжига Luna Duo-Tec MP 1.50
А почему она может вращаться в обратную сторону, Сильная тяга в дымоходе (8 м труба). В обратную сторону вал вращается потому, что воздух (тяга дымохода) не идет по кругу улитки, а сразу от входа улитки в выхлоп, это против лопастей направление. Возле воздухозабора подымить и посмотреть, сильно ли ...
- 18 дек 2020, 15:15
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Дыра в теплообменнике Luna Duo-tek MP
А вы официальный запрос в Московский офис отправьте. И пусть официально ответят. У них статистика по браку есть же. Всё-таки конденсационный теплообменник вещь не дешёвая.
- 18 дек 2020, 16:56
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Дыра в теплообменнике Luna Duo-tek MP
воздух откуда котлы берут? хотя дом частный ...интересная ситуация...
- 18 дек 2020, 23:23
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Дыра в теплообменнике Luna Duo-tek MP
Что-то с температурой и скоростью протока жидкости через теплообменник связано. Циркуляция не правильная в системе (однозначно), сходу не вспомню описание процессов такого повреждения. Что-то на тему очагов кипения жидкости внутри теплообменника из-за слабой циркуляции, как следствие - повреждение т...
- 19 дек 2020, 07:22
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Дыра в теплообменнике Luna Duo-tek MP
Трасса 28 мм медная при таком диаметре трубы можно смело получить мощность 20 кВт. Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды: при пяти градусах перепада мощность соответсвенно, уже в два раза ниже. Максимальную скорость движения жидкости можно узнать при помощи расходно-напорной характеристики из инстр...
- 19 дек 2020, 14:25
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 19 дек 2020, 18:33
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Дыра в теплообменнике Luna Duo-tek MP
нарост кальциевых отложений. Так если вода после натрий катионитовой установки, как могут быть отложения? Признавайтесь, как часто подпитывали систему и добросовестно делали регенерацию натрий-катионитовой установки? Там где отложение накипи, там нет кипения. Неужто такой небольшой нарост приводит ...
- 20 дек 2020, 13:37
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Дыра в теплообменнике Luna Duo-tek MP
Трасса 28 мм медная труба до стрелки 10,5 метров..., а вот для ГВСа это может быть критичным. Ход мысли правильный, скорее всего, с ГВС что-то не верно сделано (подключение, циркуляция). Бойлер перед стрелкой? Как к нему подача теплоносителя организована? Относительно процессов образования накипи, ...
- 20 дек 2020, 16:37
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Дыра в теплообменнике Luna Duo-tek MP
Ссылку не смог открыть, но в принципе понятно, Не пойму почему она убилась, значит под спойлер статейку. Физико-химические процессы образования накипи Физико-химические процессы, происходящие при образовании накипи, можно разделить на две стадии. К первой следует отнести процессы, приводящие к возн...
- 20 дек 2020, 18:12
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Дыра в теплообменнике Luna Duo-tek MP
Не вникал особо, ибо мне не требовалось.
Согласен.
Значит можно подумать о простом котле, дешевле будет в эксплуатации, наверное.
- 21 дек 2020, 12:40
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Дыра в теплообменнике Luna Duo-tek MP
ssarus, я Вам рассказал свою точку зрения.
В остальном, Вам принимать решение самому.
Как я вижу, мы Вам оказались не нужны, потому как (повторюсь), Вы и сами всё хорошо знаете и уже для себя решили .
Приятно иметь дело с умными людьми .
В остальном, Вам принимать решение самому.
Как я вижу, мы Вам оказались не нужны, потому как (повторюсь), Вы и сами всё хорошо знаете и уже для себя решили .
Приятно иметь дело с умными людьми .
- 21 дек 2020, 13:27
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 21 дек 2020, 16:08
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 21 дек 2020, 17:14
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Дыра в теплообменнике Luna Duo-tek MP
Да ничего, всего-то три витка...
Не покажет, особенно изменение циркуляции, при включении более мощного (производительного) насоса.
Не настаиваю, в принципе, можно ничего не делать, но котлы тут не виноваты.
- 21 дек 2020, 20:41
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Дыра в теплообменнике Luna Duo-tek MP
Не надо путать, как это говорят, тёплое с мягким, только чугунным котлам холодная обратка страшна (лопаются). Могу с уверенностью утверждать, что теплообменники (диаметр, сечение, длина) и потребная скорость потока (в них) - величины расчетные, насосы должны обеспечить правильную циркуляцию. В конде...
- 21 дек 2020, 22:11
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 21 дек 2020, 23:16
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Дыра в теплообменнике Luna Duo-tek MP
Т.е. если отправить скорость потока к бесконечности, то вода встанет? Может там дело не в скорости, а еще в чем, но тут Вы явно не правы. Внезапный вывод. :) Гидравлику, термодинамику по е-источникам не так-то просто выучить. ;) Не настаиваю. Не я эту науку выдумал, не мне дискуссии устраивать, да ...
- 22 дек 2020, 07:02
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Дыра в теплообменнике Luna Duo-tek MP
Да и потом, чего ради вода в теплообменнике побежит быстрее, чем ее качает насос? Контурные насосы помогут? К сожалению, контурные насосы не помогут. Они внесут свои негативные коррективы. Потому как гидрострелка при дизбалансе расхода воды по всей СО, содействует к созданию своих циркуляционных пе...
- 22 дек 2020, 11:15
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 22 дек 2020, 19:22
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Дыра в теплообменнике Luna Duo-tek MP
а обратка котловая больше обратки контуров. Котел передавливает контура. а это значит, что котёл гоняет воду по малому кругу (и ничего он не передавливает ) в гидрострелке и когда-то перегреет водичку внутри себя, просто понадобится больше времени, если режим не изменится. Я же писал выше, что гидр...
- 24 дек 2020, 15:56
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Дыра в теплообменнике Luna Duo-tek MP
Это так хотелось бы. Но контурам надо больше воды. С подачи котла и так весь объем забирался до открытия. Откуда взять воду для увеличения объема? Только с обратки. Что и видно по графику. Прямая на контурах стата холоднее при той же температуре на прямой котла (переходный процесс не рассматриваем)...