plehan
13 апр 2017, 21:12
Перейти в форум
Перейти в тему

LUNA-3 240 i + Б. К. Н.

Один из вариантов - через стороннюю автоматику - Б/К за гидравлическим разделителем !
Bahus
14 апр 2017, 09:42
Перейти в форум
Перейти в тему

LUNA-3 240 i + Б. К. Н.

Решали уже этот вопрос неоднократно на форуме. Вам нужен комплект для подключения бойлера к EcoFour (!!!!!). Артикул KHG71409631*. Генеральный каталог, страница 77. Трехходовой будет вывешен снаружи котла, на подаче в систему. На нем трехходовой из комплекта, подключенный вместо штатного. Датчик из ...
GAZCONEC
14 апр 2017, 11:36
Перейти в форум
Перейти в тему

LUNA-3 240 i + Б. К. Н.

А если от нуволы трёхходовой примастырить и датчик купить , мотор есть . Немного помудрить но кажется дешевле будет . А так лишний датчик и второй мотор.
Bahus
13 июн 2017, 10:58
Перейти в форум
Перейти в тему

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

Теперь только по таблице выяснять, скорее всего. Семинарская тетрадь, страница 61. У вас Luna-3, стало быть ваша колонка первая. В комплекте лежат датчики из первой и второй колонок. Как видим, сопротивление сильно разнится на минусовых температурах. Вот и закидывайте их в морозильник до остывания. ...
Bahus
14 июн 2017, 09:42
Перейти в форум
Перейти в тему

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

Надо было еще термометр вморозить :lol: