Найдено 4 результата

Вернуться к листу благодарностей

BAXI-Ural
07 июн 2017, 20:48
Перейти в форум
Перейти в тему

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

40528 Как правильнее будет подключить управление котла бойлером, через встроенный термостат в бойлере Такое подключение не предусмотрено для этих котлов. Из НО контактов термостата и двух резисторов можно симитировать датчик, так чтоб в холодном состоянии было 10-15 кОм, в нагретом 4-5 кОм, чтоб в ...
Bahus
08 июн 2017, 09:13
Перейти в форум
Перейти в тему

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Речь об управляющем комнатном термостате. У Луны есть возможность одновременного использования как датчика комнатной температуры в панели, так и обычного комнатного термостата.
Такая перемычка есть на всех котлах и используется для управления отоплением по температуре в помещении. Не для ГВС, в общем.
Bahus
08 июн 2017, 19:50
Перейти в форум
Перейти в тему

Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева

Генеральный каталог, страница 78.
А вообще, можно использовать любой, стороннего производителя. Главное "сухие контакты" и поддержка 220V.