Найдено 20 результатов

Вернуться к листу благодарностей

Дмитрий079
19 фев 2023, 16:41
Перейти в форум
Перейти в тему

Эко 4с прессостат или дымоход?

Добрый день.Судя по всему неисправность платы. Комнатный термостат, по сути, дает разрешение на включение отопления, не более. Трехходовой тоже не при делах должен быть. по симптомам конденсатор C6 на плате (как предположение).
Дмитрий079
19 фев 2023, 18:18
Перейти в форум
Перейти в тему

Эко 4с прессостат или дымоход?

timur писал(а): 19 фев 2023, 18:09 Это только при запуске когда вода в системе отопления комнатной температуры.
То есть, если при работе на отопление включить ГВС, то всё будет работать? Контрастного душа не будет? Скорее всего плата.
Starik
20 фев 2023, 09:18
Перейти в форум
Перейти в тему

Эко 4с прессостат или дымоход?

timur писал(а): 20 фев 2023, 08:54То есть такое есть и на ГВС.
Отрегулировать зазор между электродом и горелкой, заодно зачистить край электрода и горелку в том месте, куда искра прилетает (без фанатизма).
Starik
20 фев 2023, 11:59
Перейти в форум
Перейти в тему

Эко 4с прессостат или дымоход?

timur писал(а): 20 фев 2023, 11:13На этом котле прессостат работает очень громко с нова,в другой комнате слышно.
Очень сильно сомневаюсь, т.к. обычно такую громкость дает исключительно газовый клапан. ;)
Вызывай специалиста, сам ремонт не осилишь.
Starik
20 фев 2023, 17:10
Перейти в форум
Перейти в тему

Эко 4с прессостат или дымоход?

,подогнул слегка до 5-6 мм. :shock: Да как оно там вообще зажигается. :) Может не с того краю меряешь зазор? Ставь 3мм - это диаметр стандартной пасты шариковой ручки (не носика, а самой колбы), паста должна проходить с легким зацеплением. И с подгибанием аккуратнее, лучше отпусти крепление электро...
Starik
21 фев 2023, 09:26
Перейти в форум
Перейти в тему

Эко 4с прессостат или дымоход?

Учебное пособие в шапке форума под "Аптечка", называется семинарская тетрадь. Вот уже готовая ссылка files/tech/seminar_book_2021_3.pdf Скачай, почитай, может найдешь ответы.
Bahus
07 авг 2017, 13:47
Перейти в форум
Перейти в тему

Подключаем эко 4s.

Латунные муфты и краны с американкой.
Либо ПП американка и ПП кран.
Bahus
07 авг 2017, 18:11
Перейти в форум
Перейти в тему

Подключаем эко 4s.

41771 кстати,у нас продают муфты белые,как нержавейка,говорят это турецкий латунь Не знаю чего там у вас продают, у нас практически всё "белой" латунью завалено. Сверху просто напыление никеля. Вы напильником 2 раза ширкните, либо внутрь на резьбу гляньте. Хотя не исключено, что до сих по...
plehan
24 авг 2017, 21:42
Перейти в форум
Перейти в тему

Подключаем эко 4s.

В семинарской тетради поройтесь !
BAXI-Ural
26 окт 2017, 21:05
Перейти в форум
Перейти в тему

Подключаем эко 4s.

100% - 24 кВт, 0% - 9.3 кВт, - а у вас 30 кв.м... все равно много, горелка будет работать на минимуме, а теплоотдача будет регулироваться горением-паузами... Чтоб горелка не "прыгала вверх" поставьте F08 на минимум....
plehan
26 окт 2017, 21:09
Перейти в форум
Перейти в тему

Подключаем эко 4s.

timur писал(а): Квартира 30 кв.м,котел
- для таких квартир кондик наилучшее решение . И то 30 м. это мало по мощности .
timur писал(а): Попадалась информация,что нельзя большого перепада температур подачи и обратки
- для чугунины это !
Starik
06 дек 2020, 14:13
Перейти в форум
Перейти в тему

Грязевик перед Baxi эко 4s

timur писал(а): 06 дек 2020, 12:57Вопрос такой нужен ли дополнительный грязевый фильтр на обратке отопления?
Нужен, имхо.
Starik
06 дек 2020, 14:22
Перейти в форум
Перейти в тему

Грязевик перед Baxi эко 4s

К грязевику доступ проще и быстрее, чем к котловому фильтру. То, что фильтр сейчас чист, не означает, что так будет всегда. С другой стороны, ничего не мешает убрать его из системы. :)
plehan
26 июл 2017, 22:12
Перейти в форум
Перейти в тему

Монтаж коаксиального дымохода.

41516 Ага,люди предлагают просто запенить и все.Читал в сети,что по нормам оставляют зазор для негорючих стен в 1см и 5см для деревянных. Как делаете вы в большинстве случаев или всегда? - делаете отверстие в стене ,оптимально безударным методом ,позволяет задать уклон . Гильзуете ,например Ду 108 ...
plehan
26 июл 2017, 23:02
Перейти в форум
Перейти в тему

Монтаж коаксиального дымохода.

timur писал(а): Длина трубы до метра.
- здесь обсуждалось , смотрите в инструкции , как описывают, иногда установка мешает работе .
plehan
02 авг 2017, 09:24
Перейти в форум
Перейти в тему

Монтаж коаксиального дымохода.

Будет ,если снять нужно будет котел , а как вы заметили его надо приподнять для того чтобы снять ,а труба намертво запенена !
Bahus
02 авг 2017, 11:03
Перейти в форум
Перейти в тему

Монтаж коаксиального дымохода.

Нет. Переходники использовать обязательно.
Если вы внимательно посмотрите на патрубки отопления - увидите на них лыски. Стало быть как ни подматывай - потечёт. Поэтому только через прокладку.
BAXI-Ural
03 авг 2017, 08:57
Перейти в форум
Перейти в тему

Монтаж коаксиального дымохода.

Bahus писал(а): Можно. Только сначала вентилятор снять придется.
Ну да, коль трубу чистить, то вентилятор и подавно...
Steamboy
06 фев 2020, 20:54
Перейти в форум
Перейти в тему

eco 4s хранение в холодном гараже

Надо ли от расширительного бака открутить шлангу,проверить наличие остатков воды в нем? обязательно. Может еще какие советы для данного случая? лучше стараться хранить котел в теплом месте Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд: Воду сливал пока стекала,покрутил его,пытался продуть дайте ему отлежать...