Найдено 5 результатов

Вернуться к листу благодарностей

МихМих
09 ноя 2017, 09:42
Перейти в форум
Перейти в тему

Датчик уличной температуры

44962 этот датчик не может работать корректно Может не всё так страшно? Простое сравнение: берем термистор "B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%", который есть в магазинах. Производитель – EPCOS. Его бета 25/100 = 3988. Кстати, на эти датчики существует 2 даташита, в одном только 44962 отношения ...
МихМих
20 дек 2017, 08:24
Перейти в форум
Перейти в тему

Место установки термостата

На 1 этаже, там самая большая комната, вроде как самая холодная. Пока набираю статистику. полная картина будет, когда закончится ремонт, будут сделаны двери и установлены термоголовки на радиаторы. А пока термостат настроен на 18.5 градусов. При этом на 1 этаже чувствуется, что прохладно, а на 2-3 в...
МихМих
26 дек 2017, 11:10
Перейти в форум
Перейти в тему

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

В котле есть перемычка, которую снимают и вместо неё подключают термостат. Вот она, желтенькая. Новый рисунок (3).png Справа подходит сетевой кабель в черной оплетке. У него 3 провода. Желто-зеленый земля, он нам не интересен. Синий - ноль, N, он сразу идет в котел. А коричневый - фаза, L. Он этим ж...
МихМих
24 сен 2018, 14:51
Перейти в форум
Перейти в тему

Считать сигнал об аварии

Так эта нога выходит на разъём CN6 для интерфейсной платы, на 2 контакт. 4 - масса, 6 - 24В.

Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Вот тут я схему срисовывал: viewtopic.php?f=36&t=5528&p=44606#p44606
МихМих
26 дек 2018, 09:27
Перейти в форум
Перейти в тему

Минимальная температура уличного датчика

Сопротивления проводки. Датчик-то меряет, да проводка не пускает. Не в этом случае. Датчик увеличивает сопротивление при уменьшении температуры. Если к его сопротивлению добавить сопротивление проводки, то показания будут врать в минус. Т.е. при -20 покажет -25, к примеру. Но тут картина другая, пр...