Право запустить котел имеют и те, и другие. Право. Но не ОБЯЗАННОСТЬ. Принудить заключить договор на запуск вы их не можете.
АСЦ обязаны ПОЧИНИТЬ гарантийный котел, пущенный кем угодно (в пределах закона, разумеется). Запуск и ремонт в течение гарантийного срока - это две большие разницы.
Найдено более 1232 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 16 май 2016, 12:00
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 30 май 2016, 12:58
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Расширительный бачок BAXI 24 FI
Вот такой черный как раз стоит. Скидываете с него провода и их перемыкаете скрепкой. Кратковременно запускаете котел. Если ошибка ушла, значит не перемыкается датчик. Тогда выключаем котел, опорожняем контур отопления котла, выкручиваем датчик. Пытаемся почистить, промыть его гидравлическую часть (б...
- 09 июн 2016, 23:32
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Ошибка E03
Сидит на трех саморезах.
А жестянку эту снять - там по-разному.
А жестянку эту снять - там по-разному.
- 15 июн 2016, 10:00
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Какой диаметер входа/выхода BAXI Mainfour 240F
Chev , уважаемый, какие миллиметры? Трубная резьба всю жизнь с дюймах была. Вы скажите чего хотите сделать-то? Если нужна полипропиленовая американка, тогда 25х3/4" вн. рез. Если латунь какая - тогда 3/4" вн. рез. Если сталь подводите, тогда это эквивалентно ЭС 3262-75 Ду20 В любом случае...
- 01 июл 2016, 14:44
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Подключение комнатного термостата Colibri 31
U - это, скорее всего user (потребитель). То есть котел в данном случае. 1 и 3 вам надо. При падении температуры пластина термостата выпрямляется, смещает перемычку на 3-й контакт (по стрелке). Тем самым замыкает петлю питания. При достижении установленной температуры пластина сгибается, перемычка в...
- 06 июл 2016, 20:20
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Май. Гроза. Защити котел!
MainFour производился в двух, концептуально разных модификациях.
Серая панель - Honeywell 710591300. Аналог Bertelli 5702480
Белая панель - Honeywell 710825300 (она же 710749600). Аналог Bertelli 5702450
Серая панель - Honeywell 710591300. Аналог Bertelli 5702480
Белая панель - Honeywell 710825300 (она же 710749600). Аналог Bertelli 5702450
- 09 июл 2016, 22:24
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Последствия гидроудара Baxi main 24 fi
Эту клипсу рвет при размораживании контура ГВС.
Купить клипсу - 50-60 руб. и не заморачиваться.
Купить клипсу - 50-60 руб. и не заморачиваться.
- 21 июл 2016, 01:03
- Перейти в форум
- Перейти в тему
ECOFOUR 24F постоянный рост давления
Давайте уже и я еще чего-нить напишу - соберу воедино, как неоднократно уже делал в этой теме. pro1-2 , ваше возмущение не обосновано от слова вообще. Вам пишут, а вы, такое ощущение не слышите или не хотите слышать. Итак. Для начала открываем мурзилку, на странице с принципиальной схемой котла. Она...
- 21 июл 2016, 15:10
- Перейти в форум
- Перейти в тему
ВНИМАНИЕ - ЛОХОТРОН. Сайты-кидалы
Компанией владеют 2 товарища напополам. В участии других организаций не замечены. У обоих есть ИП. Домен зарегистрирован в ноябре 2010 года. Вполне себе нормально. Остальные сайты, указанные на dom-climata.ru тоже кстати не однодневные. Самый молодой (по Керхеру) уже более 2-х лет как зарегистрирова...
- 26 июл 2016, 22:14
- Перейти в форум
- Перейти в тему
ECO Four 1.24F подключение бойлера
http://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=4340
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Модель маленько другая, но смысл тот же. И вообще на форуме много на эту тему.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Модель маленько другая, но смысл тот же. И вообще на форуме много на эту тему.
- 27 июл 2016, 14:20
- Перейти в форум
- Перейти в тему
ECO Four 1.24F подключение бойлера
Включен режим лето. Температура на датчике отопления игнорируется (кроме режима антизаморозки). Котел работает только по запросу датчика в бойлере (когда там температуру нужно поднять). Именно для этого трехходовой вывешивают. Один выход на змеевик бойлера, другой - подача отопления. Естественно это...
- 29 июл 2016, 00:02
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Стабилизатор для Luna Duo-Tec+ 24
Штиль Инстаб очень хорошие стабилизаторы. Только и цена соответствующая. Двойное преобразование, чистый синус и т.п.
Только не забудьте еще про УЗИП. Ну и ИБП, если с отключениями электричества печалька.
Только не забудьте еще про УЗИП. Ну и ИБП, если с отключениями электричества печалька.
- 29 июл 2016, 10:11
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Датчик наружной температуры
Действительно старикашка задержался на этом свете. Вот раньше технику делали.... Я, к сожалению, физически с этой моделью сталкивался последний раз давным давно, ни фига уже не помню. Поэтому тупо бумажками оперирую. Ваш котел CSE436243680 выпущенный в июне 2003 года. У него на борту ставилась плата...
- 03 авг 2016, 13:50
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Помогите с выбором котла
Нет. На всех настенниках стоит газовая арматура с входным патрубком 3/4".
- 04 авг 2016, 22:34
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Анод для Nuvola 3 Comfort
Верхнее меню. Service.baxi.ru - поиск по изделию. Вводите серийник вашего котла - получаете чертеж и спецификацию с артикулами и ценами.
- 05 авг 2016, 12:24
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Инжекторы для природного газа
Диаметры одинаковые. Но вот с количеством странности. 608440 заявлено для 24-х Эко и Лун. Нафига в комплекте 18 штук, если в этих котлах на рампе всего 15? Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд: Однако фотка упаковки с сервисной части четко показывает 18х1.18. Получается комплекты полностью идентичны...
- 15 авг 2016, 17:17
- Перейти в форум
- Перейти в тему
отопление для деревянного дома
Под ваши нужды вполне любая модель подойдет. Если планируете антифриз, тогда не стоит смотреть в сторону котлов серии Main (MainFour, Main-5). Остальное от вашего бюджета. Fourtech, Eco-5 compact, EcoFour, Luna-3 (Comfort). Двухконтурный с проточным вторичным теплообменником. Мощностью не менее 14 к...
- 15 авг 2016, 22:08
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Куплю датчик уличной температуры.
Не знаю чего у вас там в евро. Я вам дал список магазинов НН, где можно будет купить датчик. Вещь ни разу не раритетная.
Отправлено спустя 14 минут 5 секунд:
Кстати - более-менее адекватная его цена - 1000-1300руб.
Отправлено спустя 14 минут 5 секунд:
Кстати - более-менее адекватная его цена - 1000-1300руб.
- 16 авг 2016, 09:29
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Куплю датчик уличной температуры.
У нас сейчас в наличии есть, так-то. 1050 руб. Ну и плюс рублей 250 почтовая отправка.
А про НН я IP ваш подглядел. Он Нижегородский, поэтому и предположение было такое.
А про НН я IP ваш подглядел. Он Нижегородский, поэтому и предположение было такое.
- 18 авг 2016, 13:10
- Перейти в форум
- Перейти в тему
пресостат Honevell
Тестер если есть - проверяется элементарно. Режим звонилки и трубочку в себя ртом тянем (разряжение). Где зазвенит, на те клеммы и кидать.
- 29 авг 2016, 14:22
- Перейти в форум
- Перейти в тему
EcoFour 24 + Premier Plus
У вас установлен комплект для подключения бойлера к EcoFour или вообще стороннего производителя трехходовой?
- 02 сен 2016, 19:12
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Slim 2.300i промывка теплообменника
Второй правильнее тогда к подаче подключать, а не вместо аварийника.
- 05 сен 2016, 17:49
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Котел двухконтурный Baxi
30565 ага ECO FOUR 24 F стоит 44 тыс Eco4S 31тыс и разницы там почти нету А вы посмотрите таблицу технических характеристик одного и другого (я о FourTech, кстати, говорил) - увидите, что они полностью идентичны. А вот Fourtech от Eco4S отличается только первичным теплообменником, по большому счету.
- 05 сен 2016, 18:31
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Котел двухконтурный Baxi
Еще раз. У котлов с двумя теплообменниками - т/о ГВС абсолютно одинаковый во всех моделях. Что FT, что Eco4S, что Eco4, что Eco-5. Даже на Лунах такие стоят. Первые три модели практически идентичны, различия только в материале гидравлической части (отсюда и цена). Ну и немного по мелочи. Что же до н...
- 09 сен 2016, 09:45
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Как сделать индикацию включения котла?
Да никто вас не троллит. Действительно же силимся понять что именно вам нужно. К вентилятору - так к вентилятору. Так возьмите и подключите. Сложного там ничего нет, на вентилятор подается стандартные 220~ Только лампочку не сильно прожорливую вешайте. И учтите - включение вентилятора и включение го...
- 11 сен 2016, 00:04
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Быстрое падение температуры в контуре отопления
Согласен с Денисом. Где-то затык по контуру.
Перво-наперво найдите фильтр - очистите. Хотя если изначально так было - не поможет. Что-то собрано не так. Очевидная проблема с системой
Перво-наперво найдите фильтр - очистите. Хотя если изначально так было - не поможет. Что-то собрано не так. Очевидная проблема с системой
- 13 сен 2016, 13:48
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Можно ли установить конденсатосборник горизонтально?
С проставкой по внутренней трубе я малость погорячился. Понадобится и на внешнюю тоже. Рисовать влом, попытаюсь на пальцах по вашим чертежам. 1 элемент - начальный отвод с хомутом. Ставим как положено. Теперь он у нас смотрит вверх, на выходе обеих труб раструбы (мама). 2 элемент - конденсатосборник...
- 14 сен 2016, 11:59
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Рост давления
Все следующие мысли сделаны с предположением того, что летом котел все-таки использовался для приготовления горячей воды и с давлением было все нормально. 1. С теплообменником скорее всего все в порядке (это вывод из первой фразы моей). 2. Если тронули кран подпитки, а потом началась свистопляска - ...
- 15 сен 2016, 16:47
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Подключение бойлера к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F
На Eco5 сервопривод другой. Есть там замута с цветами какая-то. Попытаюсь вспомнить.
- 15 сен 2016, 16:52
- Перейти в форум
- Перейти в тему
ТО на BAXI MainFour 18F
30847 то накачиваемый воздух вытесняет излишки воды из бака, затем закрывается мембрана и начинается закачка воздуха непосредственно в бачок Не совсем так. Когда вы качаете бак, то мембрана давит на соседний контур. А если он закрыт, то он в сопротивляться начинает. И давление в воздушной камере из...