Bahus
12 май 2013, 22:06
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Использование антифризов

Все правильно? Чем можно посоветуете создавать давление 0,5-1 бар? Спасибо Тысячерублевый насос а-ля ручеек/родничок/малыш/и т.д., любой самый дешевый, который может создать необходимый напор. Подключается это все к сливному крану в системе отопления (не котла). Как правило их ставят с ершиками, по...
Bahus
11 фев 2014, 12:15
Перейти в форум
Перейти в тему

Теплоинформатор Teplocom GSM

Уважаемые коллеги. Не секрет, что продукция компании Бастион (Ростов-На-Дону) очень хорошо себя зарекомендовала в связке с оборудованием Baxi. Стабилизаторы неплохо отрабатывают просадки напряжения, бесперебойники по щелчку пальцев подают "правильный" выходной сигнал электропитания на коте...
Bahus
16 сен 2014, 12:33
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Baxi MainFour240 отказ ГВС

Таблица характеристик датчиков. Совершенно верно. При 25°С должен отдавать 10 КОм. На MainFour стоят красные датчики. Их артикул 8435400. 8434820 (он для старых версий и Luna-3) поставить можно, но тогда будет недогревать. Цена у них одинаковая, в районе 550 рублей. У нас есть, могу курьером отправ...
Bahus
30 окт 2014, 17:45
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: MainFOUR 240F. Не включается ГВС.

Вы думаете вы первый такой? :D
У нас же в России как? Мануалы читать начинаем после фразы: "Все п....ц. Сломал!".
Bahus
13 мар 2015, 21:59
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Luna-3 31 fi Combi внезапное падение давления, ошибка E1

Для начала обслужите расширительный бак котла. Если есть дополнительный расширительный бак - то и его тоже.
После - прикиньте общий объем теплоносителя в системе. Общий объем расширительных баков должен составлять не менее 10% объема теплоносителя. В вашем котле 10-литровый стоит.
Bahus
04 апр 2015, 21:27
Перейти в форум
Перейти в тему

Целесообразность советов на форуме

Читал-читал как вы тут пипи.(ой) интеллектом меряетесь. Ну задрало чесслово. :twisted:
Или по теме или молчим.
И будьте добры, представляйтесь хоть или зарегистрируйтесь. А то ощущение, что сам с собой человек потрепаться зашел.
Bahus
21 май 2015, 16:41
Перейти в форум
Перейти в тему

Энергонезависимость.

При отключении электроснабжения котел, естественно, встанет. При возобновлении электроснабжения котел выйдет в работу по последним настройкам. Энергозависимые Слимы очень капризны к электроснабжению по Нормам. Нужно "правильное" заземление, соблюдение фазировки, чистый ноль и т.п. Отсюда в...
Bahus
02 июн 2015, 11:38
Перейти в форум
Перейти в тему

Луна комфорт 3,проблема!

Что за чушь. 19628 иногда с зовада не исправными приходят Не верю. Все котлы проходят ОТК. 19628 пневмореле с помощью отврётки На все котлы Baxi сейчас ставят реле Huba, которые не предусматривают регулировку. То есть отрегулировать можно, но потом крышку заливать компаундом замучаетесь. 19628 можно...
Bahus
06 июн 2015, 23:54
Перейти в форум
Перейти в тему

Стабилизатор напряжения для BAXI 240 F

Ай не-не. Я в этом учебном классе не был, но: Если внимательно смотреть и слушать, то мы услышим шум воды. Стало быть работает ГВС, а никак не отопление. Это подтверждается визуальным рядом - индикация на котле отображает именно работу ГВС (видно на 2:15-2:25). Так что работают оба потребителя. Друг...
Bahus
17 июн 2015, 16:09
Перейти в форум
Перейти в тему

Комплект для вертикального коаксиального дымохода (Котел Baxi Luna 3 Comfort)

На выходе котла конденсатосборник - KHG71411971* или он же старого артикула KHG71408771*. Отвод промежуточный 90° - KHG71410151* Отвод промежуточный 45° - KHG71410161* Удлинение 1м. - KHG71410171* Удлинение 0,5м - KHG71410391* Вертикальный наконечник - KHG71403641* или его антиоблединительный аналог...
Bahus
29 июн 2015, 11:49
Перейти в форум
Перейти в тему

после грозы не включается котел

Диагноз тот же.
Что касается гарантии - формально безусловно нет, так как вины производителя не имеется, правда ведь?
А по факту - как с СЦ договоритесь. Бывает идут навстречу..
Bahus
09 июл 2015, 22:16
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI SLIM 2.230 i Не работает отопление

Отключите термостат, поставьте вместо него перемычку из провода. Установите темп отопления на максимум. Чем черт не шутит.
Пока непонятно чего у вас.
Bahus
23 июл 2015, 13:18
Перейти в форум
Перейти в тему

Котел ECO Four 24f умерла плата

5702450 - Bertelli & Partners 710825300 - Honeywell Платы аналогичны и стоят одинаково. Однако в разных регионах ведут себя по-разному. Если за два года не появлялось непонятных странных ошибок E35 или E01, тогда лучше купить ту, которая на борту стоит (на плате есть маркировка). Менять несложно...
Bahus
31 июл 2015, 22:26
Перейти в форум
Перейти в тему

Не работает насос Baxi main four 24

При включении котла идет тест на насос. Проверьте есть ли в этот момент напряжение на контактах платы, с которых идет питание насоса. Если нет - плата (скорее реле). Если есть - ответ выше смотрите
Bahus
11 авг 2015, 17:29
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Main 5 24 F - Не меняется режим

Мне кажется в этом разделе инструкции все доступно описывается. Функции переключаются одной кнопкой циклически: 1. Краник - это так называемый режим "лето". Котел не принимает во внимание температуру теплоносителя и включается только по сигналу датчика протока ГВС (смеситель открыли). 2. К...
Bahus
17 авг 2015, 10:23
Перейти в форум
Перейти в тему

Помогите подобрать котел.

Все настенники имеют модулируемую мощность от 9 кВт. Вам на 40 метров и 9 многовато, конечно будет. Скорее всего котел будет тактовать (часто включаться и быстро выключаться). И это независимо от того 14-й у вас будет или 24-й. Хорошим способом является подключение к котлу комнатного термостата. Бол...
Bahus
17 авг 2015, 22:51
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Slim 2.300i блокируется

Давно эксплуатируется без ТО? Почистить горелку, электроды. Проверить зазоры электрода розжига и ионизации. Далее только блок розжига.
Bahus
18 авг 2015, 13:17
Перейти в форум
Перейти в тему

подключение внешнего бойлера к 2-х конт. котлу

Купите отдельно обратный клапан и нормальную группу безопасности. Ну или как минимум нормальный предохранитель (концевой, а не проходной). Очков на 6. А этот шлак фтопку.
Bahus
27 авг 2015, 10:37
Перейти в форум
Перейти в тему

Эко компакт 24 F параметр F8

Не забываем, что 0% это не 0 кВт, а 9.
Соответственно 55% это где-то 17,5 кВт и получается.
Bahus
31 авг 2015, 12:41
Перейти в форум
Перейти в тему

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

21015 При помощи термометра доводите температуру воды до 25 градусов Никогда бы не подумал, что так можно :) Я бы по-другому сей опыт провел. Мы знаем, что температура у нас установлена в 35°С. По сопротивлению это 6944 Ом. Пихаем его в воду, доводим ее до 35°С (сверяясь с термометром). Замеряем со...
Bahus
31 авг 2015, 15:55
Перейти в форум
Перейти в тему

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

ХВС перед котлом перекрыть, бойлер опорожнить.

Отправлено спустя 55 секунд:
RADAR писал(а): Не контактирует..
Как это? Он же погружной. Или я чего гоню?
Bahus
31 авг 2015, 19:31
Перейти в форум
Перейти в тему

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

RADAR писал(а): Гониш :mafioso: :D он погружной, но гильза просто приварена к бочке..если точнее..
Я нуволу не помню :oops:
Yur.OK писал(а): Скажите, я верно определил, какой датчик мне нужен?
8434820, написано - погружной.
Да, он самый. Первая колонка в таблице
Bahus
02 сен 2015, 00:03
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi ECO 240 I

Мне кажется, у соседей, в Ульяновске есть грамотные люди. Представители подскажут, наверное.
Что же по теме: если у вас именно Eco, а не Eco3, то, скорее всего сходились мембраны в гидроузле. Его надо перебрать и заменить все сходившееся. А котел не вздумайте менять, пока не потечет. Отличный агрегат.
Bahus
03 сен 2015, 11:19
Перейти в форум
Перейти в тему

Nuvola 3 Comfort. Температура ГВС выше установленной.

В любом компьютерном магазине термопасту можно купить.
А вот от души не надо. Баланс должен быть. Был печальный опыт (правда не у меня), когда на радиатор кулера компьютерного процессора слишком много нанесли. Там конечно другое, но все же.
Bahus
08 сен 2015, 16:14
Перейти в форум
Перейти в тему

baxi main four 24 ошибка е 25, е 26 плохо не понял

Я тоже склоняюсь к насосу и грязи в фильтрах. Либо ротор подклинивает, либо какушки на сетках валом.
Bahus
10 сен 2015, 21:27
Перейти в форум
Перейти в тему

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

21556 1) Нужен ли фильтр на газу? 2) Нужна ли диэлектрическая вставка на газу? 3) Как правильно подключить линии слива и предохранительного клапана, можно ли их объединить (с этими линиями вообще ничего пока не понятно, т.к. котёл еще не видел, а документации вообще про них толком ничего нет) ? 4) ...
Bahus
11 сен 2015, 00:54
Перейти в форум
Перейти в тему

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

21591 Вода будет заливаться/сливаться один раз в сезон + подпитка. Если котёл проработает лет двадцать, то и бог с ней, с жесткостью Ай-вай. А скважинная вода очень плоха по жесткости. При нашей ПДК 7.0. в скважине может быть и 20 и 30 мг/экв/литр. Так что ваши 20 лет превращаются в 2-3 года. Вам о...
Bahus
11 сен 2015, 12:45
Перейти в форум
Перейти в тему

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Смотря какой дозатор. Если полифосфат непищевой - на санитарную магистраль нельзя ставить. Горячую воду пить никто не будет, конечно, но вы не поверите сколько воды в нас через кожу прет. Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд: Хотя если котел одноконтурный - можно и на ХВС в месте подпитки. Если прил...
Bahus
11 сен 2015, 15:02
Перейти в форум
Перейти в тему

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

21633 Через муфту с герметиком резьб. Никаких герметиков. Держать не будет. 21635 Типа такой муфты? Да. Именно она. 2 таких должны быть в комплекте. Нет - требуйте в Представительстве. Иначе не подключить... 21644 И зачем тогда на маломощные котлы штуцер под газ на 3/4 делать... Дык клапана-то один...
Bahus
12 сен 2015, 13:08
Перейти в форум
Перейти в тему

LUNA-3 Comfort 310 Fi

Ха. Удосужился все-таки по реквизитам пробить. А котел-то со старой группой. На 31-й новую группу начали ставить с CSE456313584 (у нас с таким была беда). А здесь CSE456313583 - у него старая. Тем более удивительно,потому как прокладки там чуть Уже, чем колесо у белорусского трактора.... Думаю госпо...