Найдено более 1229 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 16 дек 2015, 23:09
- Перейти в форум
- Перейти в тему
как правильно выбрать объём бойлера?
Самые попсовые по нашей статистике - 200 литров. Рекомендовал бы PremierPlus, ну а там по деньгам. Можно подешевле, стороннего производителя. В обоих случаях нужен родной комплект подключения бойлера к EcoFour (именно к EcoFour). В комплекте: трехходовой клапан, подключаемый снаружи котла, сервомото...
- 23 дек 2015, 13:13
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Аксесуары для дымоходов и цены на котлы
Conti непонятно подойдет или нет.
Рояль видимо RTF04.005 нужен, хотя по картинке непонятно подойдет или нет. Только по надписи ориентироваться пришлось.
В любом случае, если котел конденсационный - лучше пластик взять. Если обычный - тогда пофиг. Главное, чтобы к котлу подошел.
Рояль видимо RTF04.005 нужен, хотя по картинке непонятно подойдет или нет. Только по надписи ориентироваться пришлось.
В любом случае, если котел конденсационный - лучше пластик взять. Если обычный - тогда пофиг. Главное, чтобы к котлу подошел.
- 28 дек 2015, 19:30
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат
В семинарской тетради (Аптечка) есть таблица мощности в процентном соотношении. Вот оттуда и возьмите нужный параметр (в зависимости от отапливаемой площади деленной на 10). Что же до температуры - если не живете - поставьте градусов 50-60 теплоносителя. А термостат градусов на 12-14. Наверное так. ...
- 29 дек 2015, 02:29
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Помощь в подключении Baxi F310 двухконтурного к бойлеру косвенного нагрева через ГВС.
Блин. Ну когда уже инструкции читать станут..... Расея, мля. Крайний левый патрубок должен идти в систему отопления. Это подача СО. Второй слева патрубок - ГВС. Туда и нужно подключать змеевик бойлера (вход бойлера). Выход тянете до ближайшей обратки отопления и подключаете обычным тройником. ВСЁ. Н...
- 29 дек 2015, 02:46
- Перейти в форум
- Перейти в тему
горелка вспыхивает через 7-10 секунд main 24
Ага. Решились таки. Я Вам уже говорил, что проверить (не удалено). С опиловкой проблема ваша не связана. Котел у вас "дубовый". Его фиг чем подкосишь. Поэтому чистим потроха и работаем дальше... Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду: Если таки не поможет - пишите в эту же тему. Будем починя...
- 29 дек 2015, 10:12
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Помощь в подключении Baxi F310 двухконтурного к бойлеру косвенного нагрева через ГВС.
Да вроде все правильно. Только 25341 подключаю на выход отопления из котла, левый (который ближе к мотору) выход Вот тут не упомню где отопление, где ГВС. Без сервомотора (с отпущеным штоком) должен быть открыт контур отопления. Вроде так. 25341 а вместо него включаю мотор с этого комплекта Можно бы...
- 29 дек 2015, 14:43
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Помощь в подключении Baxi F310 двухконтурного к бойлеру косвенного нагрева через ГВС.
Эмм. Либо что-то не так сформулировал, либо имел ввиду одноконтурную версию
Конечно. Подача в отопление и в змеевик будет идти с внешнего треххода. Патрубок ГВС котла заглушить. ХВС оставить (только для подпитки системы будет). Ну и крайний правый обратка.
Конечно. Подача в отопление и в змеевик будет идти с внешнего треххода. Патрубок ГВС котла заглушить. ХВС оставить (только для подпитки системы будет). Ну и крайний правый обратка.
- 30 дек 2015, 17:15
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
25362 НЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ!!! Полностью согласен. Однако, если с такой точки зрения подходить - форум благополучно можно закрывать. Ибо 25362 Я вообще не представляю, как может давать совет, по ремонту котлов, Тем не менее советы даем, кому-то помогаем, кому-то не очень. А уж чего они та...
- 03 янв 2016, 21:29
- Перейти в форум
- Перейти в тему
разница в моделях
Плата у него тоже своя. Так что из серьезного остается совсем немного.
- 04 янв 2016, 22:43
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Slim 1.490 iN - хлопки при зажигании и непонятный скрежет в момент поджига
Если скрип перед подачей - клапан смотреть газовый.
- 09 янв 2016, 21:09
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Да что же вы, а?
Команду на включение и выключение дает комнатный термостат, согласно выставленной на нем температуре.
Какой температурой теплоносителя эту температуру достигать - этим занимается уличный датчик. Либо вы задаете на нем кривую, либо это делает автоматика котла (если умеет)
Команду на включение и выключение дает комнатный термостат, согласно выставленной на нем температуре.
Какой температурой теплоносителя эту температуру достигать - этим занимается уличный датчик. Либо вы задаете на нем кривую, либо это делает автоматика котла (если умеет)
- 10 янв 2016, 00:13
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
F06=00. При этом Ambon в вашем случае должен быть 00 (OFF)
Кривая ставится кнопками установки температуры отопления (+/- радиатор). В инструкции отрисованы только 10 основных.
В общем об этом есть в инструкции.
Кривая ставится кнопками установки температуры отопления (+/- радиатор). В инструкции отрисованы только 10 основных.
В общем об этом есть в инструкции.
- 11 янв 2016, 19:44
- Перейти в форум
- Перейти в тему
горелка вспыхивает через 7-10 секунд main 24
Не совсем понял чего вы сделали, но да ладно. Работает и хорошо. Однако.... Задурили вы всем голову. Main да Main. А на картинках MainFour. Он как раз самый НЕ дубовый, в отличие от своего пращура. 25719 хороший, недорогой стабилизатор Так, к сожалению, в наше время не бывает. Рекомендуем Teplocom. ...
- 12 янв 2016, 01:57
- Перейти в форум
- Перейти в тему
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
OpenTherm - протокол открытый. Только вот получается, что интерфейса под него нет. И лепят все, что попало. Главное, чтобы свои поняли, а дальше пофиг.
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
Вот вам товарища.
Попытайтесь списаться. Мож чего дельное организуете.
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
Вот вам товарища.
Попытайтесь списаться. Мож чего дельное организуете.
- 12 янв 2016, 01:54
- Перейти в форум
- Перейти в тему
какое подключение радиаторов выбрать
Это ПРОТИВ движения диагональ
Отправлено спустя 57 секунд:
Обе ветки однонаправлены должны быть.
Отправлено спустя 57 секунд:
Обе ветки однонаправлены должны быть.
- 12 янв 2016, 14:28
- Перейти в форум
- Перейти в тему
горелка вспыхивает через 7-10 секунд main 24
котел жрет 130 Ватт. Отсюда и исходите. Линейку штиля не знаю, но думаю, что-нибудь типа 400 ВА имеется. Вот его и можно.
- 12 янв 2016, 14:33
- Перейти в форум
- Перейти в тему
гарантия
25783 ответьте мне, пожалуйста - если мой котёл "пустила" специализированная организация, а вот договор "сервисного обслуживания" с ней я не заключал, гарантия на котёл действительна? Все положения в гарантийке описаны. Если гарантийный талон заполнен надлежащим образом - никто ...
- 12 янв 2016, 16:28
- Перейти в форум
- Перейти в тему
гарантия
25807 мне ответили, что необходимо обратиться к тем кто его (котел) пускал-они должны его отремонтировать... ЧуднЫе. Они же не за просто так поедут. Запчасть продадут, да еще на работах с транспортом заработают. 25807 насколько правомочны отказать мне в гарантийном ремонте в сервисном центре Об это...
- 12 янв 2016, 17:10
- Перейти в форум
- Перейти в тему
гарантия
На мою позицию не надо ссылаться Я даже не внештатный. Лучше связаться с ответственным за регион представителем, который сможет посодействовать.
По срокам ничего не припомню. Как правило это в договоре прописывается. У нас, например, сутки зимой и до трех в другие сезоны
По срокам ничего не припомню. Как правило это в договоре прописывается. У нас, например, сутки зимой и до трех в другие сезоны
- 22 янв 2016, 16:01
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Комплект коаксиального дымохода 80/125
Весь коаксиал для конденсационников - в разделе 2.2.1 каталога. Страницы 82-83. Дальше можно найти рекомендуемые схемы подключения.
Конденсат у вас весь на теплообменник будет литься, на то и конденсационник. А уже оттуда его отводить в канашку - в комплекте с котлом все есть.
Конденсат у вас весь на теплообменник будет литься, на то и конденсационник. А уже оттуда его отводить в канашку - в комплекте с котлом все есть.
- 22 янв 2016, 17:23
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Комплект коаксиального дымохода 80/125
Профит обязательно получите.
А вот оставив 100/60 близкой к максималке - не факт, что тяга нормальная будет.
А вот оставив 100/60 близкой к максималке - не факт, что тяга нормальная будет.
- 25 янв 2016, 09:47
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Eco 240Fi, быстро моргает красный светодиод
Демонтаж не особо сложный, на всех моделях по разному. Из инструмента понадобится только крестовая отвертка (на всякий случай длинная). Оживить придется видимо так: На вентиляторах как правило закисает верхнее центрирующее уплотнение оси ротора. Точнее даже не закисает, а забивается всякой бякушкой....
- 27 янв 2016, 11:55
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Работа насоса в СО с термоголовками
Все правильно. В хвосте должна быть петля.
- 28 янв 2016, 15:08
- Перейти в форум
- Перейти в тему
ИБП Помогите советом.
У нас на "трехсотых" котлы нормально работают. Но... Несмотря на всякие штампики ОТК - несколько раз приезжали изначально нерабочие 300-е. Одну даже не до конца смонтировали (там маленькая PCB есть, не помню для чего. Так вот ее вообще не было. Только провода с мэйнборда выведены :) ). И н...
- 28 янв 2016, 23:35
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Программирование работы котла Luna Comfort 3
Обозначает, что сейчас идет нагрев теплоносителя в системе отопления. Справа от температуры индикация, что есть пламя, с отображением уровня пламени (1, 2 или 3 тильды).
С индикацией ГВС, кстати, то же самое.
С индикацией ГВС, кстати, то же самое.
- 07 фев 2016, 11:19
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Помогите с котлом. Деревянный дом 270 квм +
Ну если +запас, тогда сорокет где-то и получается.
Если 31 кВт - это теплопотери здания, то и мощность такая же нужна. И причем здесь бойлер и теплые полы?
Если 31 кВт - это теплопотери здания, то и мощность такая же нужна. И причем здесь бойлер и теплые полы?
- 07 фев 2016, 21:47
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Помогите с котлом. Деревянный дом 270 квм +
26578 Ну как причем? Бойлер разве не потребляет энергию котла на нагрев воды? Конечно потребляет. Но если мы рассматриваем ГВС - причем здесь теплопотери и отопление? Котлы на оба контура никогда не работают. Поэтому плюсовать к теплопотерям мощность на нагрев ГВС - распространенное заблуждение. С ...
- 08 фев 2016, 19:02
- Перейти в форум
- Перейти в тему
KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
Реле одновременно работают. Настройка на котле, параметр F04 для первого и F05 для второго.
- 11 фев 2016, 15:47
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Чем заменить Molykote 111 ?
Смазкой на основе силикона.
- 16 фев 2016, 12:50
- Перейти в форум
- Перейти в тему