Найдено 9 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 22 окт 2017, 12:25
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Подойдет. Если котел двухконтурный, тогда комплект для EcoFour.
- 23 окт 2017, 09:31
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
А она ничем не отличается от подключения родного комплекта к одноконтурной Луне.
Датчик бойлера подключаем вместо штатного датчика ГВС. Сервомотор комплекта подключаем вместо штатного мотора.
В настройках котла указываем ему, что он теперь одноконтурный с бойлером (F03=05 вместо 00).
Всё.
Датчик бойлера подключаем вместо штатного датчика ГВС. Сервомотор комплекта подключаем вместо штатного мотора.
В настройках котла указываем ему, что он теперь одноконтурный с бойлером (F03=05 вместо 00).
Всё.
- 05 фев 2018, 10:34
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Это линия аварийной, экстренной подпитки системы отопления.
Косяк этой схемы в том, что это может быть опасно для чугунного котла...
Косяк этой схемы в том, что это может быть опасно для чугунного котла...
- 13 фев 2018, 14:58
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
47497 Ребят вроде моя система работает с датчиком LUNA4 нормально. Так и оставляю. Теперь назрело два вопроса: 1. Поставил я на подачу воды насос для повышения давления воды, не знаю с ним ли связанно или нет, но бойлер бывает стравливает воду через предохранительный клапан. Может мне нужно постави...
- 14 фев 2018, 11:16
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Wester Premium (белый) WDV-24 - за глаза хватит. Ценник в районе 2000.
- 19 апр 2018, 18:08
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Wilo Star-z Nova
- 21 апр 2018, 11:38
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Насос ставим на линии рециркуляции от самой дальней точки в патрубок рециркуляции бочки. Стрелкой, естественно в бочку.
Клапан ставить. В том же направлении.
Клапан ставить. В том же направлении.
- 05 июл 2018, 00:54
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Для Луны khg71406191-
Последний генеральный каталог. Страница 81, позиция 94.
Последний генеральный каталог. Страница 81, позиция 94.
- 03 июл 2018, 14:10
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Luna 3 310fi ошибка е25
не мудрите! е25 резкий рост температуры в со. Тогда бы это означало забитый вторичный теплообменник, неисправность трехходового и т.п. Но, в исправной системе проблема возникает сразу после установки этой платы. Что-то не исправно в цепи подачи питания на насос (датчики температуры исключаются, вед...