Найдено 9 результатов

Вернуться к листу благодарностей

Bahus
22 окт 2017, 12:25
Перейти в форум
Перейти в тему

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

Подойдет. Если котел двухконтурный, тогда комплект для EcoFour.
Bahus
23 окт 2017, 09:31
Перейти в форум
Перейти в тему

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

А она ничем не отличается от подключения родного комплекта к одноконтурной Луне.
Датчик бойлера подключаем вместо штатного датчика ГВС. Сервомотор комплекта подключаем вместо штатного мотора.
В настройках котла указываем ему, что он теперь одноконтурный с бойлером (F03=05 вместо 00).
Всё.
BAXI-Ural
05 фев 2018, 10:34
Перейти в форум
Перейти в тему

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

Это линия аварийной, экстренной подпитки системы отопления.
Косяк этой схемы в том, что это может быть опасно для чугунного котла...
Alex_Kovy
13 фев 2018, 14:58
Перейти в форум
Перейти в тему

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

47497 Ребят вроде моя система работает с датчиком LUNA4 нормально. Так и оставляю. Теперь назрело два вопроса: 1. Поставил я на подачу воды насос для повышения давления воды, не знаю с ним ли связанно или нет, но бойлер бывает стравливает воду через предохранительный клапан. Может мне нужно постави...
Bahus
14 фев 2018, 11:16
Перейти в форум
Перейти в тему

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

Wester Premium (белый) WDV-24 - за глаза хватит. Ценник в районе 2000.
Bahus
21 апр 2018, 11:38
Перейти в форум
Перейти в тему

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

Насос ставим на линии рециркуляции от самой дальней точки в патрубок рециркуляции бочки. Стрелкой, естественно в бочку.
Клапан ставить. В том же направлении.
Bahus
05 июл 2018, 00:54
Перейти в форум
Перейти в тему

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

Для Луны khg71406191-
Последний генеральный каталог. Страница 81, позиция 94.
Starik
03 июл 2018, 14:10
Перейти в форум
Перейти в тему

Luna 3 310fi ошибка е25

не мудрите! е25 резкий рост температуры в со. Тогда бы это означало забитый вторичный теплообменник, неисправность трехходового и т.п. Но, в исправной системе проблема возникает сразу после установки этой платы. Что-то не исправно в цепи подачи питания на насос (датчики температуры исключаются, вед...