Найдено 9 результатов

Вернуться к листу благодарностей

Gidravlik
22 апр 2018, 07:06
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"

Электрод ионизации контролирует пламя локально, только на начальном участке горелки в области первой секции теплообменника. Если первые секции Теплообменника покрылись сажей, то "вероятно" смещается тяга уводя пламя в центр и в конец горелки, электрод ионизации оголяется, котел теряет плам...
Gidravlik
22 апр 2018, 09:57
Перейти в форум
Перейти в тему

ZONT-H1B сбои в работе.

Zont использует GPRS , бывало оператор блокировал данный канал у Sim карты , в таких случаях и звонок и смс на Sim проходили, а устройство в личном кабинете нет. Точную причину блокировки не знаю. Но переживать не стоит, в отсутствии GPRS сохраняется возможность управления через SMS( изменение режим...
Gidravlik
22 апр 2018, 19:54
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI SLIM 1.300 iN повторяющаяся ошибка "Блокировка газа"

Тогда не замеряйте )) если у вас к котлу подключенна линия расчитанная на более сотни апмпер!? Пардон) кабель какого сечения?
Gidravlik
23 апр 2018, 07:22
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Luna 3 comfort 240i перестал работать на отопление

Тут котел греет сам себя , но не систему. В режиме отопления нет циркуляции. К насосу котла и датчику NTCне стоит придераться т.к на ГВС котел работает, в котле стоит 3х ходовик его первым проверить .Возможно в системе дело: воздушная пробка или все термоголовки закрылись.
Gidravlik
25 апр 2018, 08:09
Перейти в форум
Перейти в тему

Slim 1.300 Лопнула средняя секция. фото. Причины?

А подпитывать в "прямую" противозаконно ? Где изначально группа безопасности стояла? Образование трещины на средней секции явно себя не проявляла, или протечку видели но принимали меры. Чугун в этом месте начал разрушатся. А причины стандартные: термошок, запуск с перекрытыми кранами, а гр...
Gidravlik
27 апр 2018, 18:23
Перейти в форум
Перейти в тему

Выбор котла Baxi

Если планировать комплектовать Zont*ом через Opentherm то однозначно обычная Luna-3. Но разово потребуется панель от Luna comfort. У этих котлов похожая прошивка и если параметр ambon не изменить с 0 на 1, то котел будет тактовать. Проверенно на себе.
Gidravlik
28 апр 2018, 08:18
Перейти в форум
Перейти в тему

Выбор котла Baxi

24 кВт очень достойно смотрится , конечно бывают косяки с теплообменниками. Главное смонтировать грамотно и не загонять в низкотемпературный режим.
Gidravlik
12 май 2018, 23:19
Перейти в форум
Перейти в тему

Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi

Попадал на такую ситуацию , парни из Baxi разрулили за 2 минуты. Я звонил на горячую линию.