Найдено 12 результатов

zero52rus
28 окт 2023, 16:01
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза
Ответы: 33
Просмотры: 3835

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Проверьте силиконовую трубку на предмет подсоса (повреждения, разрыв), там же и яйцо конденсатосборник Проверял и мастер и я. Всё норм с ними. Проверьте проводку до реле. Может оплавилась где и "моросит". Тоже все норм, как новая. Ещё в улитке вентилятора трубка Вентури есть. Туда силикон...
zero52rus
28 окт 2023, 14:49
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза
Ответы: 33
Просмотры: 3835

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Газовая плита есть? Есть, работает стабильно. Газовый котел работает через комнатный термостат ( питание на него 220, не батарейки). Мастер приехал, принес новую плату (коробку вскрывал при мне). Запускаться стал котёл так же хаотично ( то с первого, то с десятого). Вернул родную плату. Заменил пре...
zero52rus
28 окт 2023, 10:23
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза
Ответы: 33
Просмотры: 3835

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Клапан менял человек занимающийся ремонтом газовых котлов. Я не мастер по ремонту. Жду когда приедет и посмотрит. Что ещё раз проверил: зазор на электроде(3 мм). На плате пошевелил конденсатор С6 деревянной палочкой. Стал разжигаться с первого раза. Может совпадение, может дело и правда в плате. Про...
zero52rus
28 окт 2023, 08:12
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза
Ответы: 33
Просмотры: 3835

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Котел проработал ночь и вылетел с ошибкой 01. Ошибку сбросил. Разжигается как и вчера не с первого раза. Может со второго, может с десятого.
При рожиге индикация пламени на панели мигает.
zero52rus
27 окт 2023, 15:22
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза
Ответы: 33
Просмотры: 3835

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Самое нужное не показано в видео (у меня, кстати нормально кажет). Когда загорается и тухнет огонь - что с индикацией наличия пламени на дислее? Показывает значок? На одном из видео снимал именно этот момент. Иногда показывает индикатор пламени и пропадает сразу. Иногда вообще не показывает и сразу...
zero52rus
27 окт 2023, 12:13
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза
Ответы: 33
Просмотры: 3835

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Говорю как было, без сказок. ВПН творит чудеса. В роликах показана проблема. При запуске громко щелкает реле, раньше такого не было. Если правильно разобрался, то реле газового клапана
zero52rus
27 окт 2023, 10:41
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза
Ответы: 33
Просмотры: 3835

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Starik писал(а): 27 окт 2023, 09:44И сколько же там зазор? :)
примерно 3 мм. В инструкции от 2.5 до 3.5 мм
Наждачкой без фанатизма почистил электрод и место куда искра бьёт. Зазор до этого был более 8 мм и все работало. Пробовал менять зазор в большую и меньшую сторону, все без результата.
zero52rus
27 окт 2023, 08:20
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза
Ответы: 33
Просмотры: 3835

Котел BAXI ЭКО 4 S не запускается с первого раза

Проблема как и у автора темы. Началось несколько дней назад. Котел baxi eco 4S 10F. 2017 года Запускается не с первого раза и при этом громкие щелчки появились. Может запуститься с первой попытки, может с десятой. Проявляется этот симптом как на отоплении, так и на горячей воде. Провода с модуляцион...
zero52rus
30 сен 2018, 07:57
Форум: Электрокоммутация
Тема: Термостат Cewal RQ10 и BAXI ECO 4S
Ответы: 7
Просмотры: 5306

Термостат Cewal RQ10 и BAXI ECO 4S

Гистерезис понятно что такое ( отклонение от заданной температуры в плюс минус)
Вот только сколько на моём термостате это отклонение, не пойму.
IMG_20180930_061258.jpg
IMG_20180930_061430.jpg
IMG_20180930_061322.jpg
zero52rus
29 сен 2018, 14:53
Форум: Электрокоммутация
Тема: Термостат Cewal RQ10 и BAXI ECO 4S
Ответы: 7
Просмотры: 5306

Термостат Cewal RQ10 и BAXI ECO 4S

Перемычки нет
Температура на котле выставлена 65 на отопление.
Котел греед др 70 и отключается. За три - четыре минуты температура опускается до 58-59 и котел снова стартует.
Вот это трактование меня и напрягает, не должно же так быть с термостатом.
Котел BAXI ECO 4S на 10 кВт. Квартира 53 кв.м.
zero52rus
29 сен 2018, 13:59
Форум: Электрокоммутация
Тема: Термостат Cewal RQ10 и BAXI ECO 4S
Ответы: 7
Просмотры: 5306

Термостат Cewal RQ10 и BAXI ECO 4S

Заменили термостат в магазине на аналогичный. Подключил контакты 1-2. При выставлении температуры на термостате ниже комнатной котел отключается, при выставлении крутилки термостата выше комнатной - котел разжигается. Вроде работает правильно, но напрягает следующий момент. Котел наганяет температур...
zero52rus
29 сен 2018, 01:47
Форум: Электрокоммутация
Тема: Термостат Cewal RQ10 и BAXI ECO 4S
Ответы: 7
Просмотры: 5306

Термостат Cewal RQ10 и BAXI ECO 4S

Доброго времени суток. Не получается поженить котел с термостатом. При коммутации контактов 1-3 в термостате при увеличении температуры на нем же, котел отключается. При уменьшении температуры на термостате котел начинает работать по режиму теплоносителя, примерно каждые 3 минуты. При коммутации кон...

Перейти к расширенному поиску