Найдено 27 результатов

Blade
20 июл 2022, 11:03
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Ошибка 25 ГВС
Ответы: 3
Просмотры: 6085

Ошибка 25 ГВС

в воскресенье занимался котлом. в бойлер все таки заглянул, там девственно чисто, блестит нержавейка змеевика и стенки. с жесткой водой там ужас творился! сейчас чистота, я даже штырь от анода выкрутил, только он ржавый остался. фильтр чистить который у насоса? обвел синим? он чист. датчик проверить...
Blade
14 июл 2022, 13:39
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Ошибка 25 ГВС
Ответы: 3
Просмотры: 6085

Ошибка 25 ГВС

Доброго дня друзья! Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ЗОНТ. котел бакси 13.04 ошибка 25.JPG третий раз за полгода выскочила, повод разобраться. происходит только когда идёт водозабор горячей воды , душ или душ+посудамытьё. пролистал сколкьо можно графики, в обычном режиме поддержания температуры такого...
Blade
06 окт 2021, 13:51
Форум: Вопросы постгарантийного обслуживания
Тема: Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT
Ответы: 33
Просмотры: 20649

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

Уже лет пять каждый год чищу бойлер. Прокладку не меняю. Перед установкой смазываю силиконом. Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды: Также в эту пробку прекрасно вкручивается любой подходящий анод от других котлов... Анод магниевый универсальный для водонагревателя. Резьба М6. Длина 200 300 рублей ...
Blade
12 июл 2021, 12:56
Форум: Вопросы постгарантийного обслуживания
Тема: Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT
Ответы: 33
Просмотры: 20649

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

RADAR писал(а): 12 июл 2021, 12:47 на анод нужно смотреть, бойлер не будет работать как новый...
не совсем понял - перефразирую, на каком сроке эксплуатации туда ради профилактики стоить заглянуть? год? четыре? опираясь на ваш опыт? спасибо)
Blade
12 июл 2021, 12:41
Форум: Вопросы постгарантийного обслуживания
Тема: Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT
Ответы: 33
Просмотры: 20649

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

RADAR писал(а): 12 июл 2021, 12:27
Blade писал(а): 12 июл 2021, 12:23 3 человека, душ, ванны нет. через сколько необходима промывка? жесткость воды - 6,2. и когда нужно менять анод?
по мере необходимости,
как я это почувствую? признаки? :geek:
Blade
12 июл 2021, 12:23
Форум: Вопросы постгарантийного обслуживания
Тема: Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT
Ответы: 33
Просмотры: 20649

Чистка бойлера косвенного нагрева в котле BAXI NUVOLA 3 COMFORT

3 человека, душ, ванны нет. через сколько необходима промывка? жесткость воды - 6,2. и когда нужно менять анод?
Blade
25 ноя 2020, 14:33
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Ответы: 34
Просмотры: 26638

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Alex_Kovy писал(а): 25 ноя 2020, 11:51
Blade писал(а): 24 ноя 2020, 14:17 Alex_Kovy, а сколько ... материала?
Два этажа,.... и перекрытия.
хорошо, самая холодная пятидневка на вашей памяти?) 2 года назад в Кургане "давило" неделю под -42)
а какова влажность в доме и как боретесь с конденсатом на окнах?) ради чего и затевалось общение :)
Blade
24 ноя 2020, 15:12
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Добрались руки до ГВС. не получается запустить.
Ответы: 7
Просмотры: 11672

Добрались руки до ГВС. не получается запустить.

забыл сообщить! действительно проблема была во флажке :)
Blade
24 ноя 2020, 14:17
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.
Ответы: 34
Просмотры: 26638

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Alex_Kovy, а сколько у вам минус зимой бывает, и как организована вентиляция?) (рекуператор/приточка/пр..) и дом из какого материала?
Blade
08 сен 2020, 11:28
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Добрались руки до ГВС. не получается запустить.
Ответы: 7
Просмотры: 11672

Добрались руки до ГВС. не получается запустить.

Bahus, за прошивками слежу. ZONT H-1 (404)
22.JPG
а вопрос - может включить это флажок? :oops:
11.JPG
Blade
07 сен 2020, 18:10
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Добрались руки до ГВС. не получается запустить.
Ответы: 7
Просмотры: 11672

Добрались руки до ГВС. не получается запустить.

А от родной панели как работает? хм. я панель подключил чтобы сбросить Е01(обслуживали сеть и перекрыли кран перед ГРПШ). панелью я вообще не пользовался с момента пуска, нужен был дистанционный мониторинг. попробую сегодня на панель перейти, зонт отключу. Отправлено спустя 3 часа 6 минут 25 секунд...
Blade
07 сен 2020, 09:53
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Добрались руки до ГВС. не получается запустить.
Ответы: 7
Просмотры: 11672

Добрались руки до ГВС. не получается запустить.

Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ЗОНТ. 2 года пашет. дом отапливал, но не жили. изначально ГВС отключил (легионелла работала). проверяют все параметры, ставлю все галочки (F03=6, Hot Water PoweR =1) - с панели получается заставить запуститься ГВС. скорость потока на графике в ЗОНТе не выводиться. похо...
Blade
18 июл 2020, 11:35
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Промывка бака ГВС (вода с запахом горячая)
Ответы: 5
Просмотры: 9397

Промывка бака ГВС (вода с запахом горячая)

да, эффект 100%) Спасибо огромное Ярославу)
методика проста - слил воду, у меня 2 магистральных фильтра перед бойлером, вытащил картридж, насыпал немного соды (горсть - две). запустил, нагрел бак, пролил воду. запах ушел. будем наблюдать!
Blade
10 июл 2020, 08:36
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Промывка бака ГВС (вода с запахом горячая)
Ответы: 5
Просмотры: 9397

Промывка бака ГВС (вода с запахом горячая)

BAXI-Ural писал(а): 09 июл 2020, 17:51 Пачка каустической соды...
Ярослав, а можно в колбу перед бойлером засыпать?
или слить, открыть,засыпать набрать воды?
Blade
09 июл 2020, 15:11
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Промывка бака ГВС (вода с запахом горячая)
Ответы: 5
Просмотры: 9397

Промывка бака ГВС (вода с запахом горячая)

Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1. Котел "пашет" 2 года на отопление, пока не проживаю - к осени планируем. Гвс только на антилегионелу активен был какое то время, потом фиг знает как но отключилась (сам ткнул видимо) я и не обратил на это внимание. щас запускаю на постоянную работу ...
Blade
31 окт 2019, 08:47
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Котел BAXI может управлять нештатным насосом (теплого пола?)
Ответы: 3
Просмотры: 4356

Котел BAXI может управлять нештатным насосом (теплого пола?)

skv писал(а): 22 окт 2019, 16:12 ну а если просто параллельно встроенному насосу через реле включить еще насос тп ?
я так планировал как на газ совсем перейду
уже так и сделал. релюху на 220 вольт и в путь. 8-)
Blade
10 окт 2019, 15:51
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Ингибитор для Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
Ответы: 4
Просмотры: 15591

Ингибитор для Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi

Ярослав! посоветуйте чего? 8-)
Blade
09 окт 2019, 14:08
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Ингибитор для Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
Ответы: 4
Просмотры: 15591

Ингибитор для Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi

Подскажите пожалуйста конкретную марку ингибитора. теплый пол и Fondital радиаторы.

пользуясь случаем - не заливайте в котлы бакси антифриз! :gattled:
Blade
13 фев 2019, 14:30
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Котел BAXI может управлять нештатным насосом (теплого пола?)
Ответы: 3
Просмотры: 4356

Котел BAXI может управлять нештатным насосом (теплого пола?)

NUVOLA-3 Comfort 320 может через реле или еще как то управлять таким же насосом для теплых полов?
котел начал топить и включил насос для теплых полов, так хочу. 8-)
Blade
06 фев 2019, 11:53
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Приоритеты режмов Зонта.
Ответы: 0
Просмотры: 1757

Приоритеты режмов Зонта.

NUVOLA-3 Comfort 320 Fi в связке ZONT-H1B. (к зонту только датчик т-ры внутри дома, уличу с погодного сервера берет) при активной цифровой шине, включаем ПЗА и релейный режим. кто главный? в каком режиме работает котел? думаю ПЗА, просто не давно включил (третий день) и у нас давит за 35 градусов мо...
Blade
31 янв 2019, 14:07
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Критика/советы расход, настройки Бакси Нувола 320
Ответы: 5
Просмотры: 3713

Критика/советы расход, настройки Бакси Нувола 320

RADAR, хорошо, буду пробовать ПЗА! температура ТП, расход газа, сама организация отопления - есть промахи/недочеты какие то?
пока печатал сообщение увидел новые от вас. буду вникать дальше, спасибо за ответы.
Blade
31 янв 2019, 13:22
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Критика/советы расход, настройки Бакси Нувола 320
Ответы: 5
Просмотры: 3713

Критика/советы расход, настройки Бакси Нувола 320

зажать мощность отопления до минимума программно...управление релейное..как бы все вроде.. Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд: не..все равно управление лучше по шине..))) Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд: и задействовать уличный датчик с погодозависимым управлением... если при этих условиях о...
Blade
31 янв 2019, 12:56
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Критика/советы расход, настройки Бакси Нувола 320
Ответы: 5
Просмотры: 3713

Критика/советы расход, настройки Бакси Нувола 320

Добрый день, прошу совета/критики/рекомендаций по управлению газовым котлом. Дом 1 этаж, газобетон 400+100 вата, теплые полы по всему дому (с подмесом, трехходовой клапан и насосом на постоянку), радиаторы Fondital. Однотрубная система, гостиная/кухня (41м2) 14+14 секций, коридор (17 м2) 6 секций, с...
Blade
25 дек 2018, 06:29
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1
Ответы: 5
Просмотры: 4248

Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1

заказал, пришел, установил. котел отлично вошел в режим по опентерму. но сейчас начинает тактовать, смотрю на графики: https://c.radikal.ru/c26/1812/70/68146368cd35t.jpg https://a.radikal.ru/a13/1812/4d/a92debda1980t.jpg https://b.radikal.ru/b09/1812/58/7fa2218cc8bdt.jpg Дом 1 этаж 100 м2, газоблок+...
Blade
10 дек 2018, 14:27
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1
Ответы: 5
Просмотры: 4248

Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1

Ярослав - спасибо. чисто любопытство - чтобы работала панель, что нужно сделать?
сейчас это не актуально вообще, нужен удаленный контроль, потом когда уже жить буду - или не заморачиваться и пользоваться WEB функционалом?
Blade
10 дек 2018, 14:04
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1
Ответы: 5
Просмотры: 4248

Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ZONT H-1

Друзья котел Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi на борту имеет OpenTerm? Если да, то нужно просто купить ZONT H-1B, у него тоже на борту есть этот протокол, более дополнительно блоков не нужно?! (704/724)(речь только о опентерм). В этой связке - панель на котле будет работать? и ошибки котла удаленно буде...

Перейти к расширенному поиску