Найдено 14 результатов
- 13 май 2020, 15:23
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
- Ответы: 20
- Просмотры: 16245
LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
Спасибо, за разжевывание! Очень благодарен.
- 11 май 2020, 12:42
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
- Ответы: 20
- Просмотры: 16245
LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
Люди ответили на все мои вопросы. Электроника на котле идентична одноконтурному брату. Т.е. Мастера ошибались. А значит берется трехходовик с датчиком температуры, который будет управлять этим трехходовиком и запускать как я понимаю котел в момент простоя. А не используемый сейчас сервопривод ставит...
- 11 май 2020, 12:39
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
- Ответы: 20
- Просмотры: 16245
LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
samum , дружище... Все еще проще... Бойлер послойного нагрева Гальмет на 100 литров напольного исполнения. :mafioso: https://galmet.ru/vodonagrevateli/bojlery-dlja-gazovyh-kotlov/fusion/bak-akkumulyator-poslojnogo-nagreva-galmet-fusion-100 Есть варианты на 123 и 139 литров. косвенник уже стоит) поп...
- 11 май 2020, 10:53
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
- Ответы: 20
- Просмотры: 16245
LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
все делается очень просто - тем предостаточно на форуме по этому вопросу...просто воспользуйся поиском - пережевано раз 20 уже... Соль в том, что сто раз разжованно для одноконтурной модели 1.24, а мои господа ломакины говорят, что плата управления на 240-вом не такая и управлять она трехходовым кл...
- 10 май 2020, 17:36
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
- Ответы: 20
- Просмотры: 16245
LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
День добрый. Есть LUNA-3 Comfort 240 Fi. Двухконтурный . Дом 250кв. 2 этажа, 2 санузал и кухня. После покупки поняли что нужен Бойлер косвенного нагрева. Подвязали к отоплению. Т.е. теперь когда пол греется, греется бойлер. Все бы ничего зимой. Но пришло лето) нужна горячая вода без отопления. Посмо...
- 03 янв 2019, 19:28
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: lUNA 3 F24 Дикий расход
- Ответы: 24
- Просмотры: 17091
lUNA 3 F24 Дикий расход
Эффективность котла, КПД, может упасть по нескольким причинам: загрязнения теплообменника как снаружи сажа пыль, так и изнутри накипь грязь от теплоносителя. Отправлено спустя 7 минут 56 секунд: Также эффективность может упасть из-за избыточного потока воздуха, если дымоход короткий и не установлен...
- 03 янв 2019, 11:55
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: lUNA 3 F24 Дикий расход
- Ответы: 24
- Просмотры: 17091
- 03 янв 2019, 11:41
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: lUNA 3 F24 Дикий расход
- Ответы: 24
- Просмотры: 17091
lUNA 3 F24 Дикий расход
слабое давление газа и счетчик стал врать есть тоже подозрение. Хрустит и скрипит очень громко, через стену даже слышно. в 30% от максимума не верю. я ориентируюсь на индикатор на котле. Смотрите фото во ложении. Это фото во время работы котла. Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды: Цвет пламени ка...
- 03 янв 2019, 11:21
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: lUNA 3 F24 Дикий расход
- Ответы: 24
- Просмотры: 17091
lUNA 3 F24 Дикий расход
ну значит у вас теплопотери как раз под 24 киловата Занятно. Тогда объясните мне механику процесса, почему работа без терморегулятора на 40 градусах давала расход в 30 кубов в сутки, а с терморегулятором и температурой 45 дает 63 куба. В моей голове явно не верное представление о процессе работы ко...
- 03 янв 2019, 11:09
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: lUNA 3 F24 Дикий расход
- Ответы: 24
- Просмотры: 17091
- 03 янв 2019, 10:52
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: lUNA 3 F24 Дикий расход
- Ответы: 24
- Просмотры: 17091
lUNA 3 F24 Дикий расход
А то что для Азова, даже в Новый Год это действительно многовато, даже если котел не корректно настроен... У вас в цоколе как утепление под теплым полом сделано? А на этажах? В цоколе подушка большая, песок гравий...стяжка черновая, + пеноплекс пятерка + стяжка с теплым полом. В цоколе сауна очень ...
- 03 янв 2019, 10:12
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: lUNA 3 F24 Дикий расход
- Ответы: 24
- Просмотры: 17091
lUNA 3 F24 Дикий расход
может, если не правильно настроен..при 63кубах он либо около 1.5 часов стоит в сутки Можете поподробнее? Я считал, что простой котла это нормально, именно для этого установлен датчик температуры. Котел прогревает до определенной температуры дом и отключается. Про мощность тоже не понял. Теплый пол ...
- 03 янв 2019, 09:49
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: lUNA 3 F24 Дикий расход
- Ответы: 24
- Просмотры: 17091
lUNA 3 F24 Дикий расход
Меня больше волнует вопрос может ли котел есть больше своих заявленных максимальных объемов, и тем более при том, что работает на треть своей мощности. Касательно утеплителя, вообще не понял к чему это. В доме тепло, теплые полы горячие, этого режима котла выше крыши хватает. Отправлено спустя 1 мин...
- 02 янв 2019, 17:30
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: lUNA 3 F24 Дикий расход
- Ответы: 24
- Просмотры: 17091
lUNA 3 F24 Дикий расход
День добрый. Возникла такая проблема. Новый дом. 2 этажа и цоколь. 2й месяц отопления. Все на теплом поле. Общая площадь 280 квадратов. Температура теплоносителя установлена на 45 градусов. Индикация модуляции показывает 1 деление, это если я не ошибаюсь 30% мощности. Расход газа в сутки 63 куба!!!!...