- 02 май 2020, 15:12
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
- Ответы: 24
- Просмотры: 6739
BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
Уже все почистил. Урок уяснил Если честно не ожидал в косых фильтрах увидеть такую каку. Вроде вода в СО не проточная. Подпитываю по чуть чуть ну раз в пару месяцев и того реже. Осенью проверю еще раз, если будет так же плохо, задумаюсь об антифризе.
- 02 май 2020, 14:40
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
- Ответы: 24
- Просмотры: 6739
BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
либо насос котла стал медленно гонять воду по неизвестной причине... А может по змеевику?! :jokingly: Так не скорость потока проверять надо, а фильтра на обратке, они ж чистые должны быть. Если я правильно разбираюсь в "топографии", то их в системе великое множество, даже на подаче в полы...
- 02 май 2020, 12:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
- Ответы: 24
- Просмотры: 6739
BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
Я говорил, что расследование считаю завершенным. Так вот. Это не так :) Выяснилось, что после очистки бойлера от накипи-налета (которого почти не было) ничего не изменилось. По характеристикам бойлер должен греться от 15 до 60 градусов за 20 минут. В итоге за 20 минут он нагрел воду только с 15 до 2...
- 01 май 2020, 18:56
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
- Ответы: 24
- Просмотры: 6739
BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
F30 установлено 10.
Вот удалось запечатлеть внутренности. Что-то сложно назвать накипью... ну посмотрим как будет себя вести после процедуры очистки.
Вот удалось запечатлеть внутренности. Что-то сложно назвать накипью... ну посмотрим как будет себя вести после процедуры очистки.
- 01 май 2020, 16:16
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
- Ответы: 24
- Просмотры: 6739
BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
Расследование продолжается :) Посмотрел температуру на выходе из котла при работе на бойлер. Показывает 88 градусов. Да и рукой потрогал - похоже на правду. То есть котел включается на полную мощность, понимает, что теплосъема нет, снижает мощность и продолжает крутить воду пока она не отдаст тепло ...
- 01 май 2020, 14:19
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
- Ответы: 24
- Просмотры: 6739
BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
F 14 - установлено 100. Система отопления в принципе классическая. Никаких изменений не вносилось. Думаю, что дело не в ней. Хотя на всякий выложу. Кстати заметно, что после переключения на ГВС котел сначала включается на 100% потом в течение секунд пяти плавно снижает мощность до минимальной судя п...
- 01 май 2020, 13:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
- Ответы: 24
- Просмотры: 6739
BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
Пришлось достать омметр и заняться лабораторными испытаниями. Эксперименты показали, что с датчиком все в порядке. Значение сопротивления совпадают с табличными. Пришлось копать дальше. Выяснил, что при искусственном нагревании воды в отдельном резервуаре с датчиком, котел срабатывает четко. При ост...
- 30 апр 2020, 19:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
- Ответы: 24
- Просмотры: 6739
BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
Выяснил, что дело не в налете. Приложил датчик через термопасту к железному фитингу выходу горячей воды (рециркуляционный насос включен). Ситуация та же самая. Когда бойлер остывает, котел начинает греть его, но обратно не возвращается, продолжает греть на минимальном огне. Проверил несколько раз. П...
- 30 апр 2020, 15:40
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
- Ответы: 24
- Просмотры: 6739
BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
Спасибо за ответы. У меня еще пара вопросов.
Можно ли в котле где-то в настройках указать разницу между показаниями, чтобы срабатывание происходило раньше?
Можно ли воспользоваться термостатом, встроенным в премьер плюс, вместо этого датчика?
Можно ли в котле где-то в настройках указать разницу между показаниями, чтобы срабатывание происходило раньше?
Можно ли воспользоваться термостатом, встроенным в премьер плюс, вместо этого датчика?
- 30 апр 2020, 15:09
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
- Ответы: 24
- Просмотры: 6739
BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
А не может быть такое, что образовалась накипь и из-за нее тепло не доходит до датчика в необходимом количестве?
- 30 апр 2020, 14:30
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
- Ответы: 24
- Просмотры: 6739
BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
Потестировал и выяснил. Чтобы вернулся на отопление нужно на панели снизить температуру горячей санитарной воды на несколько градусов.
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Причем заметил, еще один момент. Горячую воду греет не на полную мощность как раньше, а 25%.
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Причем заметил, еще один момент. Горячую воду греет не на полную мощность как раньше, а 25%.
- 30 апр 2020, 13:12
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
- Ответы: 24
- Просмотры: 6739
BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi перестал возвращаться на отопление после бойлера
Здравствуйте специалисты. Пользуюсь почти два года котлом BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi (одноконтурник) с бойлером BAXI premier plus 200л. Отдельно покупал мотор трехходового клапана и датчик для измерения температуры воды в бойлере. Все работало отлично. В режиме "зима" при остывании бойле...