Найдено 9 результатов
- 26 авг 2020, 21:37
- Форум: Продам оборудование Baxi
- Тема: Продам котел бакси слим 1.23in
- Ответы: 1
- Просмотры: 12683
Продам котел бакси слим 1.23in
Продам бакси слим 1.23in с лопнувшей внутренней секцией теплообменника.Практически не эксплуатировался.
- 01 сен 2019, 08:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Лопнул чугунный теплообменник
- Ответы: 14
- Просмотры: 5230
Лопнул чугунный теплообменник
Оказывается в iN нет предохранительного клапана!Он тольно в i.Поэтому это единственная и 100% версия.-были закрыты оба крана!!! Всем огромное спасибо!!.
Если есть желающий поменять секцию или весь обменник по умеренной цене звоните 9859973433 в Раменском.
Если есть желающий поменять секцию или весь обменник по умеренной цене звоните 9859973433 в Раменском.
- 31 авг 2019, 12:22
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Лопнул чугунный теплообменник
- Ответы: 14
- Просмотры: 5230
Лопнул чугунный теплообменник
https://yadi.sk/i/QORUjBs_tgRq-Q
https://yadi.sk/i/qLGlrC-rFxBGtw
https://yadi.sk/i/uHBLMDKFCG7aCw
https://yadi.sk/i/ihzecBT2K6tisw
Уважаемые специалисты, посмотрите пожайлуста.Прийдется покупать такой же,но не хотелось бы наступать на те же грабли
https://yadi.sk/i/qLGlrC-rFxBGtw
https://yadi.sk/i/uHBLMDKFCG7aCw
https://yadi.sk/i/ihzecBT2K6tisw
Уважаемые специалисты, посмотрите пожайлуста.Прийдется покупать такой же,но не хотелось бы наступать на те же грабли
- 31 авг 2019, 10:08
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Лопнул чугунный теплообменник
- Ответы: 14
- Просмотры: 5230
Лопнул чугунный теплообменник
И все-таки давайте от физики:две глобальные причины :1.превышение давления воды в котле- для этого стоит группа безопасности и на самом котле есть предохранительный клапан. 2.высокий температурный градиент внутри металла(стенки чугуна).это когда в раскаленный котел попадает холодная вода (подпитка)....
- 30 авг 2019, 21:52
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Лопнул чугунный теплообменник
- Ответы: 14
- Просмотры: 5230
Лопнул чугунный теплообменник
Можно пояснить физику процесса?
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
При нагреве воды бойлера из-за пропускания обратного клапана грелись батареи.Он устранил пропускание.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
При нагреве воды бойлера из-за пропускания обратного клапана грелись батареи.Он устранил пропускание.
- 30 авг 2019, 21:39
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Лопнул чугунный теплообменник
- Ответы: 14
- Просмотры: 5230
Лопнул чугунный теплообменник
Котел отработал почти 1 год.сантехник в котел не лазил.
- 30 авг 2019, 21:32
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Лопнул чугунный теплообменник
- Ответы: 14
- Просмотры: 5230
Лопнул чугунный теплообменник
Можно расшифровать некорректный запуск...
- 30 авг 2019, 20:30
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Лопнул чугунный теплообменник
- Ответы: 14
- Просмотры: 5230
Лопнул чугунный теплообменник
Здравствуйте уважаемые форумчане.сантехник чистил обратный клапан в насосной группе.температура воды в системе была комнатная(24°).после добавили 4 литра скважинной воды(10-12°) .запустили котел бакси слим 1.230ин в режиме лето нагрев воды бойлера.сразу включился соответствующий насос.через две мину...
- 30 авг 2019, 20:17
- Форум: Продам оборудование Baxi
- Тема: чугунный теплообменник
- Ответы: 3
- Просмотры: 14083
чугунный теплообменник
Обьявление ещё актуально?