Ремонт вентилятора Baxi Luna Platinum+ 1.32

sweetdream81, ещё в сентябре снизил обороты до 5000. На них не шумит. Зимний сезон прошел нормально, мощности хватало.
lapushkin
19 сен 2022, 18:43
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ремонт вентилятора Baxi Luna Platinum+ 1.32
Ответы: 6
Просмотры: 1847

Ремонт вентилятора Baxi Luna Platinum+ 1.32

Добрый день! На котле Luna Platinum+ 1.32 стал очень громко вибрировать вентилятор. При обычной работе на отоплении не слышно, но когда включается котел на полную мощность для прогрева ГВС, первые 1-2 минуты очень громкий гул и вибрация, аж всё трясется. Сегодня приходил мастер из мособлгаза на ееже...
lapushkin
23 дек 2021, 09:50
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Luna Platinum+ - настройки при низком давлении газа
Ответы: 6
Просмотры: 5905

Baxi Luna Platinum+ - настройки при низком давлении газа

Добрый день. Имею в эксплуатации котел Baxi Luna Platinum+ 1.32, который специально выбрал, т.к. у него заявлена работа с низким давлением от 5 mbar. К сожалению в нашей "деревне" при морозах возникает проблема с низким давлением газа. Вчера при морозе -24 градуса котел перестал нормально ...
lapushkin
12 май 2021, 04:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Громкие хлопки бойлера Baxi Premier
Ответы: 9
Просмотры: 3568

Громкие хлопки бойлера Baxi Premier

Обратный клапан ставился где-нибудь? Обратный клапан стоит на холодной воде. Но, сразу предвещаю вашу догадку: клапан стоит ДО группы безопасности, всё строго как положено. Т.е. аварийный клапан и расширительный бак подключены к котлу уже после обратного клапана. Еще раз повторюсь - ИМХО проблема н...
lapushkin
11 май 2021, 22:08
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Громкие хлопки бойлера Baxi Premier
Ответы: 9
Просмотры: 3568

Громкие хлопки бойлера Baxi Premier

может это гидроудар? Нет. Хлопок не во время открытия-закрытия крана, а во время расхода/налива/нагрева. Бойлер не очень ровно стоит, имхо, внутреннее напряжение элементов конструкции плюс перепад температур. А может перед установкой уронили несколько раз, где-то сварка отлетела. При заполнении над...
lapushkin
11 май 2021, 13:22
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Громкие хлопки бойлера Baxi Premier
Ответы: 9
Просмотры: 3568

Громкие хлопки бойлера Baxi Premier

Записал хлопок на видео (на 11-й секунде). https://disk.yandex.ru/d/njhLSlmF6iVKhQ Последовательность действий была такая (мин:сек): 0:00 Открыл на полную кран горячей воды. 01:00 включился котел нагружать БКН 04:30 Прошло 4,5 минуты. Раздался хлопок. (записан на видео) 05:00 Закрыл кран 10:30 Снова...
lapushkin
09 май 2021, 01:43
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Громкие хлопки бойлера Baxi Premier
Ответы: 9
Просмотры: 3568

Громкие хлопки бойлера Baxi Premier

Привет. У меня установлен БКН Baxi Premier Plus 300 л (расширительный баком и аварийный клапан также установлены правильно), подключен к котлу Baxi Luna Platinum 1.32. При большом расходе воды (наливается большая 300 литровая ванна или душ "на полную") бойлер издает громкие хлопки, прям ст...
lapushkin
08 мар 2021, 22:25
Форум: Программирование настроек
Тема: Логика работы и руководство по Luna Platinum+
Ответы: 44
Просмотры: 17021

Логика работы и руководство по Luna Platinum+

РоманГришаевич , Браво! Ваш последний пост заслуживает закрепления в FAQ! Не разобрались, как все все таки правильно настроить кривую? какую кривую у себя оставили? может отключить адаптацию? Нет, пока не трогал, не было времени. Работает как я описал выше на уличном датчик и пока везде температура...
lapushkin
21 фев 2021, 16:01
Форум: Программирование настроек
Тема: Котел сбрасывает установки температуры
Ответы: 15
Просмотры: 8763

Котел сбрасывает установки температуры

А не установлена у вас часом программа недельная например? Ручные установки работают до смены периода.
lapushkin
18 фев 2021, 17:40
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: О специальных дымоходах для конденсационных котлов
Ответы: 8
Просмотры: 16516

О специальных дымоходах для конденсационных котлов

Сначала поставил просто наконечник и мне показалось, что больно много пара на стену попадает. Решил отвести его подальше. Фактически в первый же день сделал это.
Т.к у меня был кусок удлинителя дымохода, я просто вынул из него внутреннюю трубу и вставил в наконечник, затянув парой хомутов.
lapushkin
17 фев 2021, 19:58
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
Ответы: 18
Просмотры: 4657

Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+

Starik писал(а): 17 фев 2021, 00:10 Есть специальные антиоблединительные наконечники
У бакси такие есть только для традиционных дымоходов. Для коаксиальных нет.
Я "заколхозил" удлинитель сам: viewtopic.php?p=57251#p57251
lapushkin
16 фев 2021, 14:19
Форум: Программирование настроек
Тема: Логика работы и руководство по Luna Platinum+
Ответы: 44
Просмотры: 17021

Логика работы и руководство по Luna Platinum+

avs75 нет. Насосы запитаны от сети и крутят постоянно. Но я рассматриваю вариант задействовать логику мультизональную и управлять насосами от котла. А может и другое решение будет.
lapushkin
15 фев 2021, 17:29
Форум: Программирование настроек
Тема: Логика работы и руководство по Luna Platinum+
Ответы: 44
Просмотры: 17021

Логика работы и руководство по Luna Platinum+

Вот пример большого 3-метрового двойного радиатора у меня в зале
IMG_20200117_105844.jpg
lapushkin
15 фев 2021, 17:16
Форум: Программирование настроек
Тема: Логика работы и руководство по Luna Platinum+
Ответы: 44
Просмотры: 17021

Логика работы и руководство по Luna Platinum+

противоречат друг другу , если Поставил влияние комнатного датчика на "---" то я понимаю так что котел не воспринимает комнатный термодатчик ??? нет ? Нет, не противоречат! Да, я отключил влияние комнатного датчика. И когда колесиком крутишь "комнатную" температуру, он просто сд...
lapushkin
15 фев 2021, 13:35
Форум: Программирование настроек
Тема: Логика работы и руководство по Luna Platinum+
Ответы: 44
Просмотры: 17021

Логика работы и руководство по Luna Platinum+

Я пока воспользовался такой логикой. Поставил влияние комнатного датчика на "---" и за неделю отловил кривую (у меня 0.60), которая даёт целевую температуру на 2-3 этажах. Ещё раз подчеркну то, что нигде не описано в паспорте: кривая показывает зависимость при установленной колёсиком целев...
lapushkin
15 фев 2021, 13:19
Форум: Программирование настроек
Тема: Логика работы и руководство по Luna Platinum+
Ответы: 44
Просмотры: 17021

Логика работы и руководство по Luna Platinum+

РоманГришаевич, 1.30 - очень "горячая" кривая. При ваших температурах теплоносителя нужно искать в диапазоне 0.7-0.9.
lapushkin
14 фев 2021, 23:29
Форум: Программирование настроек
Тема: Логика работы и руководство по Luna Platinum+
Ответы: 44
Просмотры: 17021

Логика работы и руководство по Luna Platinum+

РоманГришаевич,
Вот ссылка. Крайне полезное руководство. У меня теперь это теперь настольное чтиво на ближайший месяц:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 35&o=OneUp
lapushkin
14 фев 2021, 18:49
Форум: Программирование настроек
Тема: Логика работы и руководство по Luna Platinum+
Ответы: 44
Просмотры: 17021

Логика работы и руководство по Luna Platinum+

У меня теплые полы не имеют задачу отопления. Они нужны исключительно для того, чтобы плитка не казалась холодной на ощупь. Поэтому они держат постоянную температуры поверхности в районе 25 градусов, что обеспечивается путем регулировки температуры подачи на 28 градусов трехходовым краном с электрон...
lapushkin
14 фев 2021, 16:42
Форум: Программирование настроек
Тема: Логика работы и руководство по Luna Platinum+
Ответы: 44
Просмотры: 17021

Логика работы и руководство по Luna Platinum+

Спасибо, это все мне понятно. Но мне, как человеку с техническим университетским образованием, нужно полное руководство от котла. А дальше я бы сам разобрался КАК сделать оптимально для меня: какие ставить датчики, как задействовать мозги котла (там кстати есть управление тремя зонами через отключен...
lapushkin
13 фев 2021, 18:09
Форум: Программирование настроек
Тема: Логика работы и руководство по Luna Platinum+
Ответы: 44
Просмотры: 17021

Логика работы и руководство по Luna Platinum+

Меня всё относительно устраивает: по уличному датчику всё достаточно ровно, кривая подобрана хорошо и колебаний температуры нет. Но пытливый ум требует разобраться полностью.
lapushkin
13 фев 2021, 01:32
Форум: Программирование настроек
Тема: Логика работы и руководство по Luna Platinum+
Ответы: 44
Просмотры: 17021

Логика работы и руководство по Luna Platinum+

stlawrence , спасибо, но ссылка нерабочая Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд: По скорости нарастания температуры в помещении, поэтому и датчик. Но это не за один цикл делается и не за два. Хорошо. Допустим за неделю. Где-то в недрах меню можно увидеть какие параметры он самоадаптировал? Какую кри...
lapushkin
12 фев 2021, 14:53
Форум: Программирование настроек
Тема: Логика работы и руководство по Luna Platinum+
Ответы: 44
Просмотры: 17021

Логика работы и руководство по Luna Platinum+

Мне понятно как работает термостат - тупо отключает котел при достижении установленной температуры. А как работает логика датчика непонятна. Так разъясните мне темному как это работает, как происходит самоадаптация, за какой срок и по каким критериям: "BAXI LUNA Platinum. В этих котлах совместн...
lapushkin
12 фев 2021, 14:17
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: О специальных дымоходах для конденсационных котлов
Ответы: 8
Просмотры: 16516

О специальных дымоходах для конденсационных котлов

Я в итоге внутреннюю трубу нарастил на метр. Год отработал нормально, ничего не намерзает и пар не стелется по стене.
lapushkin
12 фев 2021, 12:32
Форум: Программирование настроек
Тема: Логика работы и руководство по Luna Platinum+
Ответы: 44
Просмотры: 17021

Логика работы и руководство по Luna Platinum+

Может она и не сложная, но и не простая. Если бы выносная панель работала как термостат, то все было бы понятно. Но тут панель работает именно как датчик и как-то адаптирует котел.
lapushkin
12 фев 2021, 00:19
Форум: Программирование настроек
Тема: Логика работы и руководство по Luna Platinum+
Ответы: 44
Просмотры: 17021

Логика работы и руководство по Luna Platinum+

Друзья, а нет ли случайно руководства с подробным описанием логики и настроек работы котла Luna Platinum+? Не паспорта котла (в семинарской тетради также по Платинуму нет информации), а подробного руководства по настройкам 2 и 3-го (инженерного) уровня меню. Особенно хочется понять логику работы при...
lapushkin
23 авг 2019, 01:38
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: О специальных дымоходах для конденсационных котлов
Ответы: 8
Просмотры: 16516

О специальных дымоходах для конденсационных котлов

Если мне не изменяет память - не менее 118 мм от стены до начала пластикового оголовка. Всклень к стене тоже нельзя. Остатки кислых паров за три года вашу стену вхлам ушатают. А вот на сколько надо выдвинуть - таки в инструкции на аксессуар должно быть. Нет. По русской инструкции - из стены выступа...
lapushkin
21 авг 2019, 04:03
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Длина выхода дымохода из стены
Ответы: 2
Просмотры: 4887

Длина выхода дымохода из стены

Казалось бы, тысячи котлов проданы, а однозначного ответа на такой простой вопрос нет?