Найдено 9 результатов
- 28 янв 2020, 15:47
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: baxi luna 3 1.310 fi + косвенник + ZONT H2000, котёл не запускается!
- Ответы: 19
- Просмотры: 13397
baxi luna 3 1.310 fi + косвенник + ZONT H2000, котёл не запускается!
...Год назад я так делал, но залитый удалённо конфиг не хотел работать тогда у меня... :? Вот я и забыл, что такая функция там есть... После загрузки новой конфигурации надо сделать restart. При ПИД регулировании расчетная Т может меняться не так быстро, поэтому нужно подождать ещё какое-то время, ...
- 28 янв 2020, 01:32
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: baxi luna 3 1.310 fi + косвенник + ZONT H2000, котёл не запускается!
- Ответы: 19
- Просмотры: 13397
baxi luna 3 1.310 fi + косвенник + ZONT H2000, котёл не запускается!
На H1000 достаточно на удаленный компьютер выгрузить настройки из веб интерфейса и на этом же компе с установленной утилитой можно посмотреть конфигурацию или изменить её с последующей загрузкой обратно на H1000. В H2000 не так? Блин... Если честно, я совсем забыл про эту возможность! :facepalm: Го...
- 21 янв 2020, 21:23
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: baxi luna 3 1.310 fi + косвенник + ZONT H2000, котёл не запускается!
- Ответы: 19
- Просмотры: 13397
baxi luna 3 1.310 fi + косвенник + ZONT H2000, котёл не запускается!
что у версии с выносным пультом было МНОГО разнообразных настроек в сервисном меню, а тут их практически нет Потому что буквенные параметры-настройки в Комфорте - это параметры именно В ПАНЕЛИ. Подключите её к обычно Луне-3 и точно так же их получите. Хм... Тоесть, мощность котла, выбег насоса, выб...
- 14 янв 2020, 07:57
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: baxi luna 3 1.310 fi + косвенник + ZONT H2000, котёл не запускается!
- Ответы: 19
- Просмотры: 13397
baxi luna 3 1.310 fi + косвенник + ZONT H2000, котёл не запускается!
И вы ещё забыли про то, что клеммников в комплекте нет ни для интерфейса, ни для уличного датчика Не забыли. Потому как клеммник на ДУТ идет в комплекте с самим ДУТ. А колодка ОТ в комплекте с Зонтом для тех же целей. Говорю только про H1-B. Это помимо того, что информации про снятие перемычки нет....
- 22 дек 2019, 22:49
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: baxi luna 3 1.310 fi + косвенник + ZONT H2000, котёл не запускается!
- Ответы: 19
- Просмотры: 13397
baxi luna 3 1.310 fi + косвенник + ZONT H2000, котёл не запускается!
Короче, настройки, которые подходят для ZONT-H1B, для Н2000 - не подошли... :( Сервисники из одной фирмы ничего по этому поводу не смогли сказать. Буду искать и вызывать тех, кто имел положительный опыт в настройке данной связки... Уже жалею, что не стал ждать Протерм, когда выбирал котёл... :facepa...
- 20 дек 2019, 18:40
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: baxi luna 3 1.310 fi + косвенник + ZONT H2000, котёл не запускается!
- Ответы: 19
- Просмотры: 13397
baxi luna 3 1.310 fi + косвенник + ZONT H2000, котёл не запускается!
C чего вы решили что на котле шину надо как-то активировать? Интерфейс изначально рабочий, протокол универсальный, не Baxi придуманный. А какое конкретно устройство подключается, чего там нужно включить на устройстве - Эйч, Би, Си или Даблю - в Бакси медиумов нет. И как у внешнего контроллера реали...
- 20 дек 2019, 07:12
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: baxi luna 3 1.310 fi + косвенник + ZONT H2000, котёл не запускается!
- Ответы: 19
- Просмотры: 13397
baxi luna 3 1.310 fi + косвенник + ZONT H2000, котёл не запускается!
Вы тут ничего не попутали? Вы начинаете тему про оборудование Микролайна, а вините во всём Baxi. На Микролайн и наезжайте. Их поделка. Baxi отвечает только за модель H1-B, которую они совместно с Микролайном пилили. Так что умерьте, пожалуйста, свой пыл. Нет, не попутал... :nea: ДРУГИЕ производител...
- 19 дек 2019, 10:56
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: baxi luna 3 1.310 fi + косвенник + ZONT H2000, котёл не запускается!
- Ответы: 19
- Просмотры: 13397
baxi luna 3 1.310 fi + косвенник + ZONT H2000, котёл не запускается!
Пообщался с техподдержкой ЗОНТа... :) Мужчина чуть ли не в крик уже срывается там, что каждый день с этими вопросами звонят! :shock: А всё ПОТОМУ, что техподдержка BAXI сама НЕ ЗНАЕТ , как настроить котёл под работу по ОТ! :evil: Параметр Н10 должен быть =01, перемычка комнатного термостата должна б...
- 19 дек 2019, 01:58
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: baxi luna 3 1.310 fi + косвенник + ZONT H2000, котёл не запускается!
- Ответы: 19
- Просмотры: 13397
baxi luna 3 1.310 fi + косвенник + ZONT H2000, котёл не запускается!
Приветствую! :hi: Столкнулся с такой проблемой сегодня... Котёл не получает команды (или просто, не слушается их) от Н2000 по OT. Настройка Н10=2. Перемычку для комнатного термостата снимал и ставил обратно - никакого эффекта! :? Сам контроллер видит данные с котла (температуру бойлера, температуру,...