Найдено 4 результата

YuraMax
20 дек 2019, 17:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает
Ответы: 10
Просмотры: 4374

Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает

Вопрос решился. Перепутаны провода на трехходовом кране. :D (который на бойлер). Спасибо за участие :drinks: :drinks:
YuraMax
20 дек 2019, 11:59
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает
Ответы: 10
Просмотры: 4374

Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает

Котел две минуты греет, три отдыхает. Все трубы холодные. После выключения -включения котла резкая движуха в системе. Горячие трубы, рост температуры на коллекторе ТП.
YuraMax
20 дек 2019, 11:32
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает
Ответы: 10
Просмотры: 4374

Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает

Steamboy писал(а): 20 дек 2019, 11:27 это как??? Хлюпающий и шелестящий звук?
Просто слышно, что вода в коллекторе и в трехходовом кране пошла. Звук текущей по трубам воды.
Steamboy писал(а): 20 дек 2019, 11:27 Хорошо промыли?
Пока не пошла чистая вода. Грязевик на насосе обратки был грязноват, его тоже промыл. Сейчас проверил его - чистый, блестящий.
YuraMax
20 дек 2019, 10:12
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает
Ответы: 10
Просмотры: 4374

Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает

Котел запущен неделю назад. В прошлую зиму система грелась от твердотопливного котла. Перед установкой нового котла систему промывал. При запуске температура в доме была 9грС. Котел работал постоянно на выставленной температуре 75грС примерно около трех суток. Стоит насос на обратке коллектора 1 эта...

Перейти к расширенному поиску