Найдено 6 результатов

Anton72
09 янв 2020, 09:51
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Ответы: 80
Просмотры: 65265

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Starik , Если снизить температуру теплоносителя, чтобы уменьшить степень нагрева СО, котел начинает нагревать теплоноситель очень быстро, т.к. мощность котла большая (т.е. теплоноситель нагреется буквально за 30-40 секунд, это я уже пробовал), отсюда и привязка к мощности. Если что то не понимаю в ...
Anton72
07 янв 2020, 06:24
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Ответы: 80
Просмотры: 65265

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

меня установлен датчик уличной температуры и комнатный термостат, кривая выбрана так, что бы комнатный термостат не срабатывал (на термостате на 0,5 градуса выше, чем надо). Не нравится мне, когда циркуляции в СО нету (при отключении по термостату) У меня так не получится. Мощность системы отоплени...
Anton72
05 янв 2020, 20:21
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Ответы: 80
Просмотры: 65265

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Starik , нижайший поклон! Про F08 и F10 понятно, если просто - это заданный диапазон пределов модуляции котла. Про ограничение F06 тоже ясность полная :) ...стремительный нагрев теплоносителя за короткий промежуток времени... с подключенным датчиком уличной температуры, попадание котла в такой режи...
Anton72
05 янв 2020, 13:17
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Ответы: 80
Просмотры: 65265

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Доброго дня! вместо температуры теплоносителя происходит выбор кривой Это я понял, мне интересно будет ли влиять параметр F06 на эту кривую, в части максимальной температуры теплоносителя. Или при подключении датчика температуры наружного воздуха параметр F06 меняется автоматически? Температура тепл...
Anton72
05 янв 2020, 06:49
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Ответы: 80
Просмотры: 65265

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Эко 4с не умеет сам подправлять кривую пза. Я понимаю, что не умеет. Но он умеет изменять температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха по одной из заданных 9и кривых. Эти кривые заданы заводом-изготовителем (если я правильно понял инструкцию). https://baxi.ru/forum/downl...
Anton72
04 янв 2020, 20:13
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
Ответы: 80
Просмотры: 65265

Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры

Всем тепла и добра! Этой осенью установил котел Baxi ECO 4s 18, подключил комнатный термостат. Подобрал экспериментальным путем температуру теплоносителя (F06) и мощность (F08), соответственно при похолодании пришлось заново всё настраивать и подбирать. Перечитал инструкцию, понял что для автоматиза...