Найдено 5 результатов
- 23 апр 2020, 21:27
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: обвязка Slim 2.300 Fi
- Ответы: 13
- Просмотры: 15144
обвязка Slim 2.300 Fi
Всем спасибо за ответы. Систему монтировали не мы, Заказчик пожаловался на свою систему. Думаю лучше отказаться от этой затеи с переделкой чужой работы, не доведу ее до ума.Еще раз большое спасибо всем.=)
- 23 апр 2020, 15:12
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: обвязка Slim 2.300 Fi
- Ответы: 13
- Просмотры: 15144
обвязка Slim 2.300 Fi
Значит нет необходимости переделывать систему? но некоторые радиаторы же холодные
- 23 апр 2020, 12:49
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: обвязка Slim 2.300 Fi
- Ответы: 13
- Просмотры: 15144
обвязка Slim 2.300 Fi
Для наглядности прилагаю схему. Повторюсь задумка разбить большое кольцо на два плеча.Но не много ли 8 радиаторов на одном плече? и какие диаметры применить? в практике сажали только 7 радиаторов на плечо, работало нормально (до 2 радиатора 32мм, до предпоследнего 25мм, последний 20 мм). И выходы у ...
- 23 апр 2020, 09:40
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: обвязка Slim 2.300 Fi
- Ответы: 13
- Просмотры: 15144
обвязка Slim 2.300 Fi
Хорошо попрошу Заказчика. Если это сработает как быть с малой веткой? она же должна как то работать
- 23 апр 2020, 09:26
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: обвязка Slim 2.300 Fi
- Ответы: 13
- Просмотры: 15144
обвязка Slim 2.300 Fi
Здравствуйте! Имеется плохо работающая система с 15 радиаторами подключенных последовательно, на подаче 32мм ПП, на обратке 25ПП, при чем обратка начинается после 1го радиатора на ветке (т.е. далее идет 2х трубка) на последнем радиаторе подача заканчивается и к котлу уже возвращается 1 труба д.32. Т...