Найдено 33 результата

asolovey
10 фев 2021, 13:01
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Eco 4s - Минимальная температура ГВС
Ответы: 6
Просмотры: 7583

Baxi Eco 4s - Минимальная температура ГВС

На поделках Зонта для Бакси есть выключатель "второй контур". Как раз для котлов с бойлером. Вот я думаю оно бы вас спасло. Только на H2000 такого нет. Только Зонтовцев пытать, я думаю. Вы имеете в виду взять полностью управление ГВС под управление Zont? Но это довольно радикально 1) Нужн...
asolovey
10 фев 2021, 11:13
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Eco 4s - Минимальная температура ГВС
Ответы: 6
Просмотры: 7583

Baxi Eco 4s - Минимальная температура ГВС

Просто котел у тебя особенный, я вот подошел, кнопку нажал и убавил ГВС до +35 градусов. ;) Но у меня другая конструкция, наверное из-за этого и получилось. :) Ну как бы годный стеб :D , но есть нюанс. Даже 2. 1) У меня котел управляется по цифровой шине. А в этом режиме он НЕ РЕАГИРУЕТ на нажатия ...
asolovey
09 фев 2021, 20:32
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Eco 4s - Минимальная температура ГВС
Ответы: 6
Просмотры: 7583

Baxi Eco 4s - Минимальная температура ГВС

Всем привет У меня в процессе эксплуатации возник еще один вопрос интересный по ГВС Конфигурация Контроллер H2000 Котел Baxi Eco 4s 1.24f (к Zont Подключен по цифровой шине) Косвенник Baxi на 150л Контуром ГВС управляет сам котел (через внешний 3х-ходовой и датчик доп температуры в косвеннике подклю...
asolovey
18 янв 2021, 23:16
Форум: Другие вопросы
Тема: Eco 4s 1.24F запах газа при запуске
Ответы: 10
Просмотры: 10553

Eco 4s 1.24F запах газа при запуске

Starik писал(а): 13 янв 2021, 14:18 Ради экономии газа можно задержку на максимум выставить - 10 минут
Да, спасибо, запланировал это сделать как только доберусь до оборудования.
asolovey
18 янв 2021, 23:13
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Управление модуляцией по Opentherm
Ответы: 101
Просмотры: 29215

Управление модуляцией по Opentherm

конечно Ваша любознательность похвальна, но позвольте спросить: - Зачем Вам это? ведь алгоритм поменять нет возможности? задача ZONT это обеспечить удалённое управление и диагностику, а так же поддерживать заданную температуру в помещении. Если ZONT с этим справляется, то чего же ещё-то? Я пытаюсь ...
asolovey
13 янв 2021, 13:50
Форум: Другие вопросы
Тема: Eco 4s 1.24F запах газа при запуске
Ответы: 10
Просмотры: 10553

Eco 4s 1.24F запах газа при запуске

Это не тактование, а цикличная работа. Когда конденсационный котел начинает работать как обычный, заводят речь о тактовании, но и это натягивание совы на глобус, имхо. Нагрузка не уберет цикличность работы котла, как бы это не огорчало. У моего соседа котел+Zont включается раз в час. А если темпера...
asolovey
13 янв 2021, 13:39
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Управление модуляцией по Opentherm
Ответы: 101
Просмотры: 29215

Управление модуляцией по Opentherm

Starik писал(а): 13 янв 2021, 12:59
asolovey писал(а): 13 янв 2021, 12:25при розжиге котел стартует на 100%
Якорь модулятора полностью втянут катушкой, т.е. отверстие в клапане открыто полностью.
Понятно, а через какое время он переходит к управлению модуляцией?
Прямо сразу после розжига или с какой-то задержкой?
asolovey
13 янв 2021, 12:37
Форум: Другие вопросы
Тема: Eco 4s 1.24F запах газа при запуске
Ответы: 10
Просмотры: 10553

Eco 4s 1.24F запах газа при запуске

Что за зверь такой, тактование? И как с этим зверем ведется борьба? У меня котел включается каждые 5 минут на 30 секунд. И этого ему хватает чтобы держать отопление в доме на нужном уровне. Он бы чаще включался, но 5 мин я выставил на котле ограничение. Основная причина в том, что мощность котла из...
asolovey
13 янв 2021, 12:25
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Управление модуляцией по Opentherm
Ответы: 101
Просмотры: 29215

Управление модуляцией по Opentherm

ZONT По сути не управляет модуляцией горелки - это делает сам котёл в рамках заданных параметров. ZONT модулирует(изменяет) температуру в контуре отопления в зависимости от заданной температуры воздуха в помещении. Комнатный датчик следит за температурой воздуха, а ZONT следит за самой температурой...
asolovey
12 янв 2021, 11:44
Форум: Другие вопросы
Тема: Eco 4s 1.24F запах газа при запуске
Ответы: 10
Просмотры: 10553

Eco 4s 1.24F запах газа при запуске

Starik писал(а): 11 янв 2021, 22:56
asolovey писал(а): 11 янв 2021, 21:24В общем - что скажете?
Зачистить электрод розжига (и точку прилета искры на горелке) и отрегулировать зазор (2,5 мм).
Ну то есть не должно такого быть?
Кстати, не может ли это быть следствием тактования? Я его пока так и не поборол.
Типа очень частый розжиг. Электрод изнашивается?
asolovey
11 янв 2021, 22:02
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Управление модуляцией по Opentherm
Ответы: 101
Просмотры: 29215

Управление модуляцией по Opentherm

Кстати по поводу модуляции и OpenTherm Вот что вычитал в семинарской книге от 2019года на стр 88: 10.4. Удалённое управление котлом через GSM, Internet с использованием протокола передачи данных OpenTherm. Управление мощностью газового котла в режиме модуляции горелки. Это означает, что мощность гор...
asolovey
11 янв 2021, 21:37
Форум: Другие вопросы
Тема: Eco 4s 1.24F замерить расход газа
Ответы: 0
Просмотры: 7383

Eco 4s 1.24F замерить расход газа

Всем еще раз привет Возник вопрос - как замерить на Eco 4s 1.24F расход газа. Газ сжиженный, газгольдер. Счетчик на газгольдере - плюс минус километр. Вообще ни о чем. Другого счетчика в системе нет. Понимаю, что вопрос звучит по-идиотски, но как все же измерить расход без счетчика, может как-то кос...
asolovey
11 янв 2021, 21:24
Форум: Другие вопросы
Тема: Eco 4s 1.24F запах газа при запуске
Ответы: 10
Просмотры: 10553

Eco 4s 1.24F запах газа при запуске

Коллеги, подскажите пожалуйста, Котел Eco 4s 1.24F При включении горелки на улице со стороны дымохода происходит выброс какой-то порции газа - появляется запах газа, который потом исчезает в процессе работы до начала следующего цикла горелки. Т.е. пахнет только в момент розжига. Вопрос - это нормаль...
asolovey
11 янв 2021, 16:53
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Управление модуляцией по Opentherm
Ответы: 101
Просмотры: 29215

Управление модуляцией по Opentherm

Кстати, может кто-то знает, а есть у котлов (в данном случае Baxi) какая-то возможность получения с них, выражаясь айтишным языком, логов?
Т.е. вот котел включил горелку, потом выключил. Как узнать почему он отключил? Достиг целевой, разница с обраткой слишком мала, или что-то еще.
asolovey
11 янв 2021, 16:03
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Управление модуляцией по Opentherm
Ответы: 101
Просмотры: 29215

Управление модуляцией по Opentherm

Заглянул в первоисточник и вот как всё начиналось: OpenTherm была основана в 1996 году, потому что нескольким производителям требовалась простая в использовании система связи между комнатным контроллером и котлом. Он должен был работать, как и существующие контроллеры, по двум существующим проводам...
asolovey
11 янв 2021, 15:53
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Управление модуляцией по Opentherm
Ответы: 101
Просмотры: 29215

Управление модуляцией по Opentherm

не буду утверждать, но по-моему ни один котел не поддерживает внешнее управление модуляцией - это удел контроллера котла, а ему просто ставится температурная задача извне... Возможно вы правы, да. Но как сейчас модно говорить "это не точно" :) Дело в том, что уж очень много где упоминаетс...
asolovey
11 янв 2021, 15:28
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Управление модуляцией по Opentherm
Ответы: 101
Просмотры: 29215

Управление модуляцией по Opentherm

И понаблюдав как это работает некоторое время я пришел к выводу, что Zont не может задать уровень модуляции котлу. Хотя умеет это делать и должен. В итоге управление котлом неправильно работает. Не может и не задаст, не умеет и не должен, ни когда... Выдумки. Я бы не был так категоричен в утвержден...
asolovey
11 янв 2021, 14:02
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Управление модуляцией по Opentherm
Ответы: 101
Просмотры: 29215

Управление модуляцией по Opentherm

Коллеги, всех с прошедшими праздниками! Подниму тему про модуляцию и OpenTherm. У меня котел Baxi Eco 4s 1.24F Работает в паре с Zont H2000 по цифровой шине (OpenTherm) И понаблюдав как это работает некоторое время я пришел к выводу, что Zont не может задать уровень модуляции котлу. Хотя умеет это д...
asolovey
10 ноя 2020, 14:39
Форум: Программирование настроек
Тема: Помогите с расшифровкой параметров и настроек Baxi Eco 4s 1.24f
Ответы: 0
Просмотры: 4228

Помогите с расшифровкой параметров и настроек Baxi Eco 4s 1.24f

Всем добрый день Прошу помочь разобраться с интерпретацией параметров работы котла Baxi Eco 4s 1.24f Работает под управлением Zont H2000 по OpenTherm А02: значение (%) силы тока на модуляторе А03: значение (%) мощности (MAX R); А04: заданное значение (ºС) температуры на подаче в систему отопления; А...
asolovey
08 ноя 2020, 13:41
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Zont H2000 + Baxi Eco 4s 1.24 + Baxi Premier Plus - релейный режим и ГВС
Ответы: 0
Просмотры: 8478

Zont H2000 + Baxi Eco 4s 1.24 + Baxi Premier Plus - релейный режим и ГВС

Всем добрый день Имеем Контроллер Zont H2000 Котел Baxi BAXI Eco 4s 1.24 (одноконтурный) Бойлер Baxi Premier Plus 150 Котел подключен к Zont через OpenThrerm Бойлер подключен через 3х ходовой с сервоприводом к котлу, доп термодатчик от котла вставлен в бойлер. Т.е. бойлером рулит сам котел, Zont ему...
asolovey
04 сен 2020, 19:21
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Скорость остывания воды в бойлере
Ответы: 18
Просмотры: 13459

Скорость остывания воды в бойлере

Steamboy писал(а): 04 сен 2020, 18:45
asolovey писал(а): 04 сен 2020, 15:53 А зачем он это делает?
это так важно?
Не знаю. Если бы знал причину, почему так происходит, мог бы решить важно это или нет. :)
Понимание происходящих процессов может пригодиться с учетом того, что я планирую модернизировать систему.
asolovey
04 сен 2020, 15:53
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Скорость остывания воды в бойлере
Ответы: 18
Просмотры: 13459

Скорость остывания воды в бойлере

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд: Такое ощущение что котел в какой-то момент включает насос ненадолго и прокручивает теплоноситель по системе и на место остывшего приходит более горячий из бойлера. абсолютно верно... А зачем он это делает? Это кстати происходит в режиме Zont "все отключено...
asolovey
04 сен 2020, 12:22
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Скорость остывания воды в бойлере
Ответы: 18
Просмотры: 13459

Скорость остывания воды в бойлере

Так что за трубы-то такие "секретные", интригу раскроешь? Не, трубы не секретные. Про компанию не хотел писать тут. А то поднимется шитшторм какой-нибудь. А трубы Pro Aqua Duo 32мм на загрузку бойлера и Pro Aqua Duo 25мм на ГВС А то, что их надо теплоизолировать мне не было очевидно изнач...
asolovey
04 сен 2020, 10:49
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Скорость остывания воды в бойлере
Ответы: 18
Просмотры: 13459

Скорость остывания воды в бойлере

Провел серию экспериментов, пришел вот к чему Теплоизоляция магистралей Сделал теплоизоляцию магистралей, по которым идет загрузка бойлера, а также труб ГВС. Если раньше с отключенным котлом температура воды в бойлере с 60 до 38 падала (на 22 градуса) за 3 часа 45 минут, то сейчас на те же 22 градус...
asolovey
19 авг 2020, 14:14
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Zont H2000 + Baxi Eco 4s 1.24 - Перегрев помешения
Ответы: 3
Просмотры: 8748

Zont H2000 + Baxi Eco 4s 1.24 - Перегрев помешения

70 ограничено настройками. Поставил бы 85 - он бы вжарил до 85, и наверное в помещении уже было бы под 40. Почти хамам. :D Мне техподдержка Zont в свойственной ей манере :mrgreen: объяснила, что при настройке режима терморегулирования "по воздуху" типа так и должно быть. Кто бы мог подумат...
asolovey
19 авг 2020, 10:08
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Скорость остывания воды в бойлере
Ответы: 18
Просмотры: 13459

Скорость остывания воды в бойлере

Компенсировать можно всё, применив более качественную тепловую изоляцию. Поэтому возьмите тепловизор и посмотрите при помощи него, как у Вас распределена температура по поверхности бойлера и подводящим трубам? Теплоизоляцию я уже заказал, тепловизор купил. Жду выходных чтобы туда ехать. Но тем не м...
asolovey
18 авг 2020, 20:44
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Скорость остывания воды в бойлере
Ответы: 18
Просмотры: 13459

Скорость остывания воды в бойлере

Не ну я не ожидаю ответа из серии норма = 5 градусов в день условно говоря.
Я ожидал что форумчане поделятся статистикой как у кого это происходит и можно будет сделать вывод
asolovey
18 авг 2020, 20:38
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Zont H2000 + Baxi Eco 4s 1.24 - Перегрев помешения
Ответы: 3
Просмотры: 8748

Zont H2000 + Baxi Eco 4s 1.24 - Перегрев помешения

Добрый день Имеем Контроллер Zont H2000 Котел Baxi BAXI Eco 4s 1.24 (одноконтурный) Бойлер Baxi Premier Plus 150 Бойлер подключен через 3х ходовой с сервоприводом к котлу, доп термодатчик от котла вставлен в бойлер. Котел подключен к Zont через OpenThrerm Перемычка на котле снята согласно схеме подк...
asolovey
18 авг 2020, 20:01
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Скорость остывания воды в бойлере
Ответы: 18
Просмотры: 13459

Скорость остывания воды в бойлере

Добрый день Имеем бойлер косвенного нагрева Baxi Premier Plus 150 Котел Baxi 4s 1.24 под управлением Zont Обвязка полипропиленом Посмотрел с какой скоростью остывает вода. Хочу понять нормально ли это, не слишком ли быстро. Далее цифры в ситуации БЕЗ разбора воды, без рециркуляции (ее вообще нет). Ц...
asolovey
14 авг 2020, 14:23
Форум: Электрокоммутация
Тема: Подключение BAXI PREMIER PLUS 150 к Baxi Eco 4s 1.24
Ответы: 4
Просмотры: 9722

Подключение BAXI PREMIER PLUS 150 к Baxi Eco 4s 1.24

Ну то есть выходит что штатного способа собрать из 2х компонент одного производителя комбинированное решение нет. Нужно чтото снаружи придумывать. Контроллер, который будет расписание отрабатывать, включать ночью термостат бойлера через внешнее реле или контактор (там 2.7Квт как-никак) и отключать н...

Перейти к расширенному поиску