Найдено 7 результатов
- 08 сен 2020, 11:29
- Форум: Другие вопросы
- Тема: BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС
- Ответы: 17
- Просмотры: 11456
BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС
Думаю, составлением пропорции. :D Спасибо. Получается что при минимальной мощности 9,6 кВт и постоянном расходе воды 5 л/мин минимальный нагрев воды должен быть в районе + 16 градусов к текущей температуре воды из стояка. А у меня получается: при температуре входящей холодной воды +17 градусов и ра...
- 07 сен 2020, 12:06
- Форум: Другие вопросы
- Тема: BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС
- Ответы: 17
- Просмотры: 11456
BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС
Из паспорта на твой котел следует что, при постоянном расходе воды 10,7 л/мин, котел сможет догреть воду ещё на 30 градусов (на дельту) - это его максимумы (максимальный расход воды при максимальном нагреве). это понятно, а как узнать его минимальный нагрев воды при постоянном расходе воды 10,7 л/м...
- 06 сен 2020, 16:56
- Форум: Другие вопросы
- Тема: BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС
- Ответы: 17
- Просмотры: 11456
BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС
И что же это за параметр такой - дельта Т удалось разобраться? нет Какой расход через лейку, если не сложно, озвучь. 5 л/мин Какой мощности? 24 кВт как я понял было дело в моей неграмотности в этом вопросе и температуре входящей холодной воды, т.к. в доме пока практически никто не живет вода в стоя...
- 05 сен 2020, 20:01
- Форум: Другие вопросы
- Тема: BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС
- Ответы: 17
- Просмотры: 11456
BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС
Эти данные уже указаны в паспорте (там что-то про производительность горячей воды при t=...), мин/макс мощность котла. Количество горячей воды при ΔT=30°C = 10.7 л/мин Специалист прав (имхо), ремонтом там "и не пахнет". я включаю лейку душа и у меня вода в место 39 градусов нагревается до...
- 05 сен 2020, 19:28
- Форум: Другие вопросы
- Тема: BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС
- Ответы: 17
- Просмотры: 11456
BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС
karbit77, поиграйтесь мощностью приготовления ГВС в настройках котла. на данный момент выставлены следующие настройки: P06 Минимальная мощность горелки в режиме ГВС -0 , P07 максимальная мощность горелки в режиме ГВС - 100, пробывал менять параметр P07 на 30, результат тот же, что и при значении 100.
- 05 сен 2020, 19:09
- Форум: Другие вопросы
- Тема: BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС
- Ответы: 17
- Просмотры: 11456
- 05 сен 2020, 13:22
- Форум: Другие вопросы
- Тема: BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС
- Ответы: 17
- Просмотры: 11456
BAXI ECO Classic 24 F работа в режиме ГВС
Добрый день. Вопрос по котлу BAXI ECO Classic 24 F. В технических характеристиках указано что минимальный расход воды в контуре ГВС 2,5 л/мин, у меня при расходе воды к примеру 3 л/мин (кран открываю не на всю) котел не держит заданную температуру (температуру выставляю 39 градусов), греет воду до 4...