Найдено 48 результатов

stlawrence
13 дек 2021, 13:32
Форум: Программирование настроек
Тема: температурная кривая luna platinum 18 квт
Ответы: 4
Просмотры: 3903

температурная кривая luna platinum 18 квт

Вот примерное описание алгоритма: Note! To provide this function, following must be observed:  A room sensor must be connected  The Room influence setting must be selected between 1 and 99  No thermostatic radiator valves should be used in the reference room, where the room sensor is located (if ...
stlawrence
27 ноя 2021, 15:57
Форум: Программирование настроек
Тема: температурная кривая luna platinum 18 квт
Ответы: 4
Просмотры: 3903

температурная кривая luna platinum 18 квт

отключить автоадаптацию кривой (параметр 726).
но вообще странно. попробуйте указать, что влияние датчика комнатной температуры больше 50%. параметр 750.
stlawrence
24 ноя 2021, 11:43
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Luna Platinum Алгоритм работы защиты от замерзания
Ответы: 29
Просмотры: 13991

Luna Platinum Алгоритм работы защиты от замерзания

gold-sech, могу прислать документацию на плату, которая установлена в Platinum+. Frost protection там посвящено много страниц. Вкратце: котел может защищать себя, отдельные контуры, бойлер ГВС. При этом должна быть правильно настроены датчики, автоматика и обвязка.
stlawrence
12 ноя 2021, 19:08
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Luna Platinum remote control
Ответы: 13
Просмотры: 6557

Luna Platinum remote control

Anastasija_Mig, получилось настроить?
если нет, расскажите: 1. вы панель с котла снимали или оставили на нем? 2. что за датчик у вас стоит на втором этаже и как подключен? 3. когда подключали qaa75, какие перемычки выставили на нем и как настроили?
stlawrence
27 окт 2021, 12:51
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: вопрос по LPB сети
Ответы: 2
Просмотры: 4132

вопрос по LPB сети

Есть проект BSB-LPB-PPS-LAN, ищется на github. в описании есть ссылки на физические параметры протокола LPB, так и на коробочку, которая может прицепиться к шине и в нормальном виде выдавать параметры (правда, не ловя то что бегает по проводам, а запрашивая их со шлюза).
stlawrence
08 окт 2021, 16:54
Форум: Программирование настроек
Тема: Ограничение температуры подачи при подключенном датчике комнатной температуры
Ответы: 14
Просмотры: 5608

Ограничение температуры подачи при подключенном датчике комнатной температуры

voronin_2006 , почти :) вот выдержка из описания: The differentiation is made via parameter Flow temp setpoint room stat (742 / 1042 / 1342):  When a setting is made, the flow temperature setpoint corresponds to the fixed value, which can be readjusted via the room thermostat’s adaption function ...
stlawrence
07 окт 2021, 19:55
Форум: Программирование настроек
Тема: Ограничение температуры подачи при подключенном датчике комнатной температуры
Ответы: 14
Просмотры: 5608

Ограничение температуры подачи при подключенном датчике комнатной температуры

voronin_2006 , всё довольно просто. у вас в инструкции к котлу есть табличка с кривыми отопления. если к котлу подключен датчик уличной температуры и 742 выставлен в ---, то котел смотрит на заданную кривую отопления (можно посмотреть в параметре 720, по умолчанию 1.5). если посмотрите на табличку,...
stlawrence
07 окт 2021, 18:44
Форум: Программирование настроек
Тема: Ограничение температуры подачи при подключенном датчике комнатной температуры
Ответы: 14
Просмотры: 5608

Ограничение температуры подачи при подключенном датчике комнатной температуры

voronin_2006 писал(а): 07 окт 2021, 15:06 странно, при переводе в ручное управление
можете уточнить, что вы под этим подразумеваете? Там есть ручное управление в дополнительных опциях, но оно используется больше для тестов, чем для штатной работы котла.
stlawrence
07 окт 2021, 10:56
Форум: Программирование настроек
Тема: Ограничение температуры подачи при подключенном датчике комнатной температуры
Ответы: 14
Просмотры: 5608

Ограничение температуры подачи при подключенном датчике комнатной температуры

кстати, если правильно понимаю, то поворотом колесика на котле задается у меня не температура помещения, а температура теплоносителя... панель установлена на котле. нет, именно целевая температура в комнате. желательно, чтобы она совпадала с той, что выставлена на зонте. температура потока вычисляе...
stlawrence
07 окт 2021, 10:21
Форум: Программирование настроек
Тема: Ограничение температуры подачи при подключенном датчике комнатной температуры
Ответы: 14
Просмотры: 5608

Ограничение температуры подачи при подключенном датчике комнатной температуры

Всё ниже моё имхо. Zont, насколько я знаю, не умеет LPB, соответственно управляет котлом просто как термостат (то есть греть или не греть). Если у вас 742 стоит на ---, то котел будет выбирать температуру теплоносителя исходя из нескольких параметров: датчик уличной температуры, температурной кривой...
stlawrence
18 сен 2021, 10:06
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Luna Platinum+ Настройки инерционной СО
Ответы: 2
Просмотры: 4087

Baxi Luna Platinum+ Настройки инерционной СО

Alleksey , приветствую. Всё ниже моё имхо. Есть параметр 6110, он отвечает за Building Time Constant; судя по описанию, это похоже на Build для Luna Comfort. + как вы заметили, влияние датчика температуры нужно поднимать. во вложении описание, как работает Room Influence (влияние температуры). и об...
stlawrence
08 сен 2021, 20:22
Форум: Программирование настроек
Тема: LUNA Platinum + настройка автоматического включения
Ответы: 17
Просмотры: 5288

LUNA Platinum + настройка автоматического включения

asrus , да, у меня два контура. и для каждого можно задать режим перехода на лето. но ниже 8 не получится, это минимальное значение. Отправлено спустя 59 минут 17 секунд: включение второго контура только при температуре выше -5 можно сделав поставив термостат последовательно с основным на контур. и...
stlawrence
07 сен 2021, 19:44
Форум: Программирование настроек
Тема: LUNA Platinum + настройка автоматического включения
Ответы: 17
Просмотры: 5288

LUNA Platinum + настройка автоматического включения

asrus, ECO у меня тоже не появляется. Просто исчезает полоска в отоплении и контуры в Summer mode. 733 параметр посмотрю, а в инженерное меню заглядывали? С другой стороны, важный там 732, а 733 по умолчанию стоит в Yes)
stlawrence
06 сен 2021, 21:11
Форум: Программирование настроек
Тема: LUNA Platinum + настройка автоматического включения
Ответы: 17
Просмотры: 5288

LUNA Platinum + настройка автоматического включения

asrus писал(а): 06 сен 2021, 20:54 Авто(timed) это в основном меню вместе с комфорт и пониженный?
, да, именно там.

24-hours во вложении (картинки смотреть в обратном порядке).
stlawrence
06 сен 2021, 20:37
Форум: Программирование настроек
Тема: LUNA Platinum + настройка автоматического включения
Ответы: 17
Просмотры: 5288

LUNA Platinum + настройка автоматического включения

asrus , там еще есть 24-hour switchover :) Timed это на английском (котел настроен на английский), на русском кажется "Авто" ли "По расписанию". Система показала себя отлично, летом не включалась (только управляла ГВС с электронагревателем). Да и летом не бывает 16 градусов в те...
stlawrence
06 сен 2021, 18:47
Форум: Программирование настроек
Тема: LUNA Platinum + настройка автоматического включения
Ответы: 17
Просмотры: 5288

LUNA Platinum + настройка автоматического включения

У меня стоит на 17 градусов переход. И режим на контуры Timed. Котел включался, когда темп на улице падала и выключал все контуры в Summer mode, когда поднималась выше. В выходные смогу точно сказать, что стоит в параметрах. И еще, он не сразу реагирует на изменение температуры, он смотрит среднюю д...
stlawrence
15 авг 2021, 19:32
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Luna Platinum remote control
Ответы: 13
Просмотры: 6557

Luna Platinum remote control

aladar , идея понятна. Но, согласно документации, это не так (хотя готов проверить на практике). Я говорю про использование выхода QX1, который по умолчанию вешается как насос первого контура, но может быть спокойно перепрограммирован на что-нибудь другое. А контур будет гоняться, например, встроен...
stlawrence
11 авг 2021, 15:23
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Luna Platinum remote control
Ответы: 13
Просмотры: 6557

Luna Platinum remote control

aladar, чуть подробнее. Контакт насоса за запрос тепла не отвечает (это выходное реле). Мы же про Platinum говорим?
stlawrence
09 авг 2021, 14:06
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Luna Platinum remote control
Ответы: 13
Просмотры: 6557

Luna Platinum remote control

Если вам нужно только получать сообщение об ошибке и вы не использовали контакты встроенного реле для управления насосом, то можно назначить это реле на замыкание в случае ошибки.
stlawrence
26 май 2021, 18:34
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Помогите по котлу Luna Platinum 32
Ответы: 12
Просмотры: 5997

Помогите по котлу Luna Platinum 32

нашел доку на сименсе. к сожалению, RVA46 напрямую к платинум не цепляется. модуль про который я говорил выше, AGU, это почти аналог RVA, но для новой серии контроллеров. в дополнение к AGU есть модуль AVS75, это тоже самое, но крепится не на плату котла, а ставится отдельно. в принципе если не жалк...
stlawrence
26 май 2021, 10:58
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Помогите по котлу Luna Platinum 32
Ответы: 12
Просмотры: 5997

Помогите по котлу Luna Platinum 32

Starik верно говорит, можно просто отдельный контур с подмесом, но с автоматикой немного интереснее - котел будет сам управлять клапаном и насосом. Подключение AGU добавит вам в систему второй контур, с отдельными настройками. Нужно будет найти в настройки котла в Engineering и настроить тип контура...
stlawrence
25 май 2021, 19:30
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Помогите по котлу Luna Platinum 32
Ответы: 12
Просмотры: 5997

Помогите по котлу Luna Platinum 32

Вам подойдет плата AGU2550, монтируется прямо на плату котла. К ней можно подключить насос и управление трехходовым для хамама, например. Зададите в котле нужную температуру потока и он будет поддерживать её. Есть нюанс, чтобы эта система работала, нужно еще либо подключить термостат (более правильн...
stlawrence
20 май 2021, 19:27
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Помогите по котлу Luna Platinum 32
Ответы: 12
Просмотры: 5997

Помогите по котлу Luna Platinum 32

Думаю, вам стоит идти на сайт siemens и там покопать доки на RVA/RVS + плату LMS14/15.

Какую задачу хотите решить, если не секрет?
stlawrence
23 мар 2021, 16:14
Форум: Другие вопросы
Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
Ответы: 49
Просмотры: 19997

Этот Baxi Luna Platinum+

очень интересная у вас тема) по поводу автоматики и аварии: чтобы котел мог кото-то уведомить, он должен быть подключен либо по цифровой шине, либо вывод реле должен быть назначен на сигнал авария (судя по переписке выше, ни то ни другое у вас не сделано; специалисты зонт подключили как термостат). ...
stlawrence
07 мар 2021, 18:54
Форум: Программирование настроек
Тема: Логика работы и руководство по Luna Platinum+
Ответы: 44
Просмотры: 16509

Логика работы и руководство по Luna Platinum+

могу рассказать как у меня сделано: 1. первый этаж теплые полы (для комфорта в первую очередь, много плитки) и радиаторы, второй этаж только радиаторы. 2. на первом этаже на радиаторах термоголовки, на втором термоголовок нет, но установлена выносная панель qaa55. 3. на котле установлены две платы a...
stlawrence
20 фев 2021, 11:39
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75
Ответы: 9
Просмотры: 7524

baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

термостат в цепи насоса не скажет котлу, что нет запросов на тепло, и котел всегда будет греть на установленную температуру.
тот же термостат, подключенный к котлу, позволит ему отключить насос контура или снизить температуру или вообще отключиться.
stlawrence
19 фев 2021, 13:21
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75
Ответы: 9
Просмотры: 7524

baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

РоманГришаевич, насколько я понимаю документацию котла, это не так. вы сможете каждый пульт назначить ответственным за свой контур (как раз параметр 40).