Найдено 15 результатов

Гога
29 ноя 2020, 19:41
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя
Ответы: 12
Просмотры: 11178

ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя

Bahus писал(а): 28 ноя 2020, 23:19 Бакси контролирует давление посредством мембранного датчика. В основном. Поэтому если нужен контроль давления, тогда врезайте внешний цифровой и читайте с него
Понял, спасибо!
Гога
28 ноя 2020, 06:04
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя
Ответы: 12
Просмотры: 11178

ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя

Я может тупку включил, но непонятно ничего. Показывает давление теперь? И что изменили? Распишите уж для поколений, вдруг пригодится. Ваше предположение ("Так в этом котле датчик давления вроде и не умеет значение давления в цифру отдавать") подтверждено техподержкой microline. Их ответ б...
Гога
27 ноя 2020, 07:05
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя
Ответы: 12
Просмотры: 11178

ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя

Starik писал(а): 26 ноя 2020, 20:22 Можешь, когда захочешь?! :)
ожидал здесь ответ получить.
Гога
26 ноя 2020, 20:20
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя
Ответы: 12
Просмотры: 11178

ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя

Starik писал(а): 26 ноя 2020, 14:40
Гога писал(а): 25 ноя 2020, 21:13В чем может быть причина отображения отрицательного значения давления?
Этот вопрос лучше производителям zont h1-v задавать, для каких котлов у них это значение корректно.
Вот и ответ
Гога
26 ноя 2020, 12:36
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя
Ответы: 12
Просмотры: 11178

ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя

Bahus писал(а): 26 ноя 2020, 11:58 Так в этом котле датчик давления вроде и не умеет значение давления в цифру отдавать. Ошибаюсь?
Я не знаю
Гога
25 ноя 2020, 21:13
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя
Ответы: 12
Просмотры: 11178

ZONT H1-V. Отрицательное значение давления теплоносителя

zont h1-v подключен к котлу baxi duo-tec compact через openterm (zont openterm). сразу после запуска на графике давления теплоносителя zont отображается отрицательное значение, -1 бар. По показаниям манометра в котле давление 1 бар. В чем может быть причина отображения отрицательного значения давлен...
Гога
23 ноя 2020, 11:09
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Уровень модуляции горелки Baxi Duo-tec Compact G1.24
Ответы: 24
Просмотры: 13463

Уровень модуляции горелки Baxi Duo-tec Compact G1.24

Почему бред? Потому, что описанного условия в протоколе нет. Это абсолютная и без условная величина, на сколько горелка с модулировала, на столько %% котёл и передал, а мы увидели. Полагаю, это самодеятельность микролайна. Я первый с таким вопросом обратился? У других счастливых обладателей газовых...
Гога
23 ноя 2020, 09:58
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Уровень модуляции горелки Baxi Duo-tec Compact G1.24
Ответы: 24
Просмотры: 13463

Уровень модуляции горелки Baxi Duo-tec Compact G1.24

1-2% имеется ввиду плюсом к минималке. Я думаю так. Ибо 0 это минимальная мощность котла. Пришел ответ от microline "за ноль принимается уровень модуляции для минимально допустимой мощности. Именно такая логика отображения данного параметра" Илья прав? для котлов baxi zont всегда отобража...
Гога
23 ноя 2020, 08:47
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Уровень модуляции горелки Baxi Duo-tec Compact G1.24
Ответы: 24
Просмотры: 13463

Уровень модуляции горелки Baxi Duo-tec Compact G1.24

[/quote] Такого в паблике нет. Если есть желание, читайте протокол https://www.domoticaforum.eu/uploaded/Ard%20M/Opentherm%20Protocol%20v2-2.pdf , ну и приблизительные возможности брендов здесь, если вашего в списке нет, ищите по совместимости электронных плат http://otgw.tclcode.com/matrix.cgi#boil...
Гога
22 ноя 2020, 19:38
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Уровень модуляции горелки Baxi Duo-tec Compact G1.24
Ответы: 24
Просмотры: 13463

Уровень модуляции горелки Baxi Duo-tec Compact G1.24

[/quote] Термостаты/контроллеры/климатические регуляторы тут не причём с их особенностями, ибо что заложено протоколом OpenTherm в мозги котла конкретного бренда, то и получите. [/quote] Понял. А есть ли мануал, в котором описана конкретная реализация openterm для моего котла? Уж больно интересно ст...
Гога
22 ноя 2020, 07:40
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Уровень модуляции горелки Baxi Duo-tec Compact G1.24
Ответы: 24
Просмотры: 13463

Уровень модуляции горелки Baxi Duo-tec Compact G1.24

1-2% имеется ввиду плюсом к минималке. Я думаю так. Ибо 0 это минимальная мощность котла. Т.е., zont показывает относительное значение мощности? Скорее всего, Вы правы. За неделю эксплуатации счетчик намотал 78 м3 газа. У разных газ. котлов минимальная мощность отличается. При таком подходе к измер...
Гога
20 ноя 2020, 18:08
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Уровень модуляции горелки Baxi Duo-tec Compact G1.24
Ответы: 24
Просмотры: 13463

Уровень модуляции горелки Baxi Duo-tec Compact G1.24

Здравствуйте. Неделю назад запустил котел. К нему подключил ZONT H1-V + OpenTerm Отопление исключительно теплыми полами. Котел напрямую подключен к коллектору ТП. Температура подачи 30 Температура обратки 26 После запуска zont показывает уровень модуляции горелки 1-2%. До 100% при переключении на ГВ...
Гога
06 ноя 2020, 15:31
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Наращивание провода датчика
Ответы: 2
Просмотры: 5480

Наращивание провода датчика

Имеется датчик KHG71407681, приобретенный для Baxi Duo-tec Compact 1.24 GA.
Длины провода оказалось недостаточно для подключения к БКН (надо + 100 см).
Возможно ли нарастить провод? Какое сечение провода использовать?
Гога
02 окт 2020, 08:29
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Переход на газ. Нужна помощь в подборе котла.
Ответы: 3
Просмотры: 7574

Переход на газ. Нужна помощь в подборе котла.

Здравствуйте! Планирую перевод отопления на магистральный газ низкого давления. Сейчас использую Protherm Ray 12 для отопления и ГВС (бойлер косвенного нагрева 200 л, 24 кВт). Отопление только теплыми полами, 100 м2. Подключение отопления напрямую к коллектору ТП. Переключение между ТП и БКН через т...

Перейти к расширенному поиску