Найдено 5 результатов
- 08 окт 2021, 07:31
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ecofour 24F падает давление когда включается насос
- Ответы: 20
- Просмотры: 6047
Ecofour 24F падает давление когда включается насос
Так обычная ленинградка
- 03 окт 2021, 12:40
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ecofour 24F падает давление когда включается насос
- Ответы: 20
- Просмотры: 6047
Ecofour 24F падает давление когда включается насос
Здравствуйте, скажите пожалуйста вы решили проблему? У меня такая же ситуация с котлом
- 06 окт 2020, 06:38
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna 3 comfort 240 Fi перегревает гвс
- Ответы: 8
- Просмотры: 3473
Luna 3 comfort 240 Fi перегревает гвс
Steamboy, а у заказчика гвс выставлено 35, а нагревается до 65
- 05 окт 2020, 19:05
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna 3 comfort 240 Fi перегревает гвс
- Ответы: 8
- Просмотры: 3473
Luna 3 comfort 240 Fi перегревает гвс
Steamboy, нагревает до 65, дальше не эксперементировали, горяче, вобще летом работал котел на гвс, и вопросов не было, сейчас заказчик включил котел на отопление, и обрисовалась такая картина. Я с таким не сталкивался, вот и решил задать вопрос на форуме.
- 04 окт 2020, 22:55
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna 3 comfort 240 Fi перегревает гвс
- Ответы: 8
- Просмотры: 3473
Luna 3 comfort 240 Fi перегревает гвс
Здравствуйте. Проблема с ГВС Baxi luna 3. При задаваемой температуре 35град, котел нагревает воду до 67град и выше. Температура ГВС прямо зависит от установленной температуры отопления. Т.е, если задаю температуру отопления 40град, то тогда и темп-ра ГВС не поднимается выше 40град, если ставлю 75 то...