Найдено 6 результатов
- 26 ноя 2020, 18:41
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: Взаимодействие Luna3Comfort с ZONT Connect
- Ответы: 8
- Просмотры: 12794
Взаимодействие Luna3Comfort с ZONT Connect
Как-то так, да. В ЛК есть переключатель использовать ПЗА зонта или котла. Не помню формулировку, к сожалению. Посмотрел,к сожалению не нашел,может от модели ZONTа зависит.Если,не сложно,проясните еще один момент.Если в настройках котла снизить мощность до 50%,модуляция горелки останется доступна в ...
- 26 ноя 2020, 17:49
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: Взаимодействие Luna3Comfort с ZONT Connect
- Ответы: 8
- Просмотры: 12794
Взаимодействие Luna3Comfort с ZONT Connect
Панель котла в этом случае подключается на отдельный вход на коннекте. Остальное в настройках Зонта ставится (в плане того читать температуру со своего датчика или с датчика панели). Т.е.,если я правильно понимаю,при работе под управлением ZONTа котел работает по алгоритмам ZONTа(Микролайна),соотве...
- 26 ноя 2020, 10:35
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: Взаимодействие Luna3Comfort с ZONT Connect
- Ответы: 8
- Просмотры: 12794
Взаимодействие Luna3Comfort с ZONT Connect
Спасибо за ответы,по openterm поищу тему.
- 26 ноя 2020, 01:14
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: Взаимодействие Luna3Comfort с ZONT Connect
- Ответы: 8
- Просмотры: 12794
Взаимодействие Luna3Comfort с ZONT Connect
Уважаемые форумчане!Прошу прояснить пару моментов.1.Объясните пожалуйста как ZONT взаимодействует с котлом по OpenTerm.Имеем Luna3Comfort+датчик внешней температуры,modul=1,ambon=1,насколько я понимаю при работе с выносной панелью это режим ПЗА,при котором котёл сам выбирает и изменяет кривую K REG....
- 12 окт 2020, 15:50
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: ПЗА на Luna3Comfort под управлением ZONT Connect
- Ответы: 2
- Просмотры: 8195
ПЗА на Luna3Comfort под управлением ZONT Connect
Большое спасибо,за ответ!
- 11 окт 2020, 13:07
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: ПЗА на Luna3Comfort под управлением ZONT Connect
- Ответы: 2
- Просмотры: 8195
ПЗА на Luna3Comfort под управлением ZONT Connect
Добрый день!Подскажите пожалуйста,для функционирования ПЗА на Luna3Comfort со штатным датчиком уличной температуры под управлением ZONT Connect,нужно устанавливать температурный датчик теплоносителя или нет?В настройках датчика теплоносителя ,пункта «выбрать значение из цифровой шины» нет.И ещё вопр...