Найдено 9 результатов

Alex13R7
02 дек 2020, 09:17
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Рост давления в системе отопления BAXI MAIN 24FI
Ответы: 6
Просмотры: 2623

Рост давления в системе отопления BAXI MAIN 24FI

Спасибо всем за участие! Проблема ясна.
Alex13R7
01 дек 2020, 22:16
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Рост давления в системе отопления BAXI MAIN 24FI
Ответы: 6
Просмотры: 2623

Рост давления в системе отопления BAXI MAIN 24FI

Если правильно понял битермический теплообменник совмещенный, при нарушении какого либо контура происходит смешивание? Можете подсказать среднюю стоимость по замене теплообменника? Цена за деталь известна.
Alex13R7
01 дек 2020, 21:54
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Рост давления в системе отопления BAXI MAIN 24FI
Ответы: 6
Просмотры: 2623

Рост давления в системе отопления BAXI MAIN 24FI

Может мой вопрос и прозвучит глупо, но разве там не два разных контура!? :shock:
Alex13R7
01 дек 2020, 15:50
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Рост давления в системе отопления BAXI MAIN 24FI
Ответы: 6
Просмотры: 2623

Рост давления в системе отопления BAXI MAIN 24FI

Всем доброго времени. Вновь вынужден обратиться за советом на форум. Казалось бы тема не новая, но в подобных постах на свой ответ вопрос не нашел. Ситуация следующая: растет давление. На обратке установлен кран подпитки системы отопления, сразу подумал на него, т.к. подобное было. Произвел замену, ...
Alex13R7
17 ноя 2020, 22:09
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Нет факела при закрытой уплотнительной крышке Baxi24Fi
Ответы: 14
Просмотры: 3090

Нет факела при закрытой уплотнительной крышке Baxi24Fi

Приходил неделю назад представитель газовой службы, ежегодное ТО( меня дома не было). Газовый клапан я не трогал. Отправлено спустя 1 час 33 минуты 19 секунд: Прмазал манжету герметиком, стало лучше. Но все равно не нравится как зажигается. Скорее всего все таки присосы. После установки новой, будет...
Alex13R7
17 ноя 2020, 15:35
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Нет факела при закрытой уплотнительной крышке Baxi24Fi
Ответы: 14
Просмотры: 3090

Нет факела при закрытой уплотнительной крышке Baxi24Fi

Манжета не первой свежести, но не задубевшая(по идее конечно надо менять, срок большой). Трубка вентури чистая. Дифманометра нет (можно будет спросить у коллег по ЦТАИ). Вычистил основательно лопасти дымососа. Есть подозрение на неплотность внутренней трубы, подмазал герметиком. Произвел запуск котл...
Alex13R7
17 ноя 2020, 12:29
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Нет факела при закрытой уплотнительной крышке Baxi24Fi
Ответы: 14
Просмотры: 3090

Нет факела при закрытой уплотнительной крышке Baxi24Fi

Труба чуть больше метра. На всасывающей трубе регулятора нет. Есть отверстие для всаса воздуха, оно изначально отглушено. Пробовал на снятую заглушку, резалт тот же.
Alex13R7
17 ноя 2020, 11:38
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Нет факела при закрытой уплотнительной крышке Baxi24Fi
Ответы: 14
Просмотры: 3090

Нет факела при закрытой уплотнительной крышке Baxi24Fi

А "труба чистая" это которая из двух? обе чистые, просматривались в первую очередь. Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд: Alex13R7, предполагаю, что приустановке дымохода обрезали трубу? Труба не обрезалась Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд: Проверяйте уплотнительные кольца на коаксиал...
Alex13R7
16 ноя 2020, 20:58
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Нет факела при закрытой уплотнительной крышке Baxi24Fi
Ответы: 14
Просмотры: 3090

Нет факела при закрытой уплотнительной крышке Baxi24Fi

Доброго времени. Столкнулся с такой проблемой, как указал в заголовке. Стоит снять уплотнительную крышку топки, то котел работает исправно (даже при небольшой неплотности крышки). Пневмореле проверил, работает исправно. Труба чистая. Вентилятор чистый, засорений нет.Шланчик к пневмореле чист, легко ...

Перейти к расширенному поиску