Найдено 7 результатов
- 19 окт 2012, 12:35
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
- Ответы: 12
- Просмотры: 7967
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Проблема исчезла после удаления перемычки.
- 19 окт 2012, 07:31
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
- Ответы: 12
- Просмотры: 7967
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
У нас разные мануалы? Я вот этот читаю. Стр. 28. ... Засада. Файл более 2 Мв не цепляется. http://depositfiles.com/files/ubwwd6av1
- 18 окт 2012, 20:05
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
- Ответы: 12
- Просмотры: 7967
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
F10=00 точно, MODUL=0 по рекомендации мануала при отсутствии датчика наружной температуры...
- 18 окт 2012, 17:46
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
- Ответы: 12
- Просмотры: 7967
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Еще... Если убирать перемычку, котел гаснет. Правда не проверил, включится ли он (без перемычки), когда температура в помещении (прихожей) станет меньше 20 градусов...
- 18 окт 2012, 17:31
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
- Ответы: 12
- Просмотры: 7967
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Спасибо за ответы. Панель управления висит в прихожей, котел работает в автоматическом режиме, температура COMFORT установлена 20, ECONOM 18. Панель показывает 22 градуса, другой термометр (комнатный, к котлу не имеет никакого отношения) показывает 20. Котел запрограммирован работать 24 часа в режим...
- 18 окт 2012, 15:42
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
- Ответы: 12
- Просмотры: 7967
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Перемычка была установлена с завода и не снята, MODUL=0 по рекамендации в инструкции в случае отсутствия уличного датчика. Влияет ли перемычка на описанную проблему?
- 18 окт 2012, 03:32
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
- Ответы: 12
- Просмотры: 7967
Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста разобраться со следующей проблемой: Выносной блок установлен на стене, дополнительного термостата нет, параметры AMBON=1, MODUL=0, F10=00, котел ни в ручном, ни в автоматическом режиме не выключается по температуре помещения. Перемычка 1-2 на колодке М1 ус...