- 14 фев 2021, 11:21
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Логика работы и руководство по Luna Platinum+
- Ответы: 44
- Просмотры: 17070
Логика работы и руководство по Luna Platinum+
Меня всё относительно устраивает: по уличному датчику всё достаточно ровно, кривая подобрана хорошо и колебаний температуры нет. Но пытливый ум требует разобраться полностью. Если позволите - напишу из своего опыта. ключевое в Вашей системе - котел как сердце дающее энергию на гидрострелу, а уж дал...
- 01 фев 2021, 11:26
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падает давление в системе при остывании.
- Ответы: 46
- Просмотры: 19301
Падает давление в системе при остывании.
Автору темы - Вы чем замеры воздуха в бачке проводите? Очень рекомендую цифровой манометр. Судя по описаниям - вы воздуха забивали больше, чем после закачивали антифриз до рабочего давления. При остывании антифриз теряет в обьеме и кол-ва компенсации его в бачке было недостаточным. Все это от неверн...
- 28 янв 2021, 11:45
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Пробема с засором теплообменника luna platinum+
- Ответы: 20
- Просмотры: 7124
Пробема с засором теплообменника luna platinum+
Demonobond, Добрый день. Удалось Вам разобраться в происхождении данных отложений?
- 27 янв 2021, 10:43
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Управление модуляцией по Opentherm
- Ответы: 101
- Просмотры: 30181
- 26 янв 2021, 11:41
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Управление модуляцией по Opentherm
- Ответы: 101
- Просмотры: 30181
Управление модуляцией по Opentherm
на данном графике видна модуляция котла при управлении myheat с заданной температурой при удержании температуры в подающей линии теплоносителя. Поднятие графика модуляции до 100% - это включился другой потребитель в системе отопления на нагрев
- 26 янв 2021, 10:15
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Управление модуляцией по Opentherm
- Ответы: 101
- Просмотры: 30181
Управление модуляцией по Opentherm
так что просим выложить график вашего myheat Не знаю как это сделать здесь Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд: брэнд изделия тут не причём Я такого же мнения. Бренд указал как пример и чуть выше писал что тот же myheat умеет дистанционно задавать температуру котлу и дает возможность работать штат...
- 26 янв 2021, 09:51
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Управление модуляцией по Opentherm
- Ответы: 101
- Просмотры: 30181
Управление модуляцией по Opentherm
tsv63 , это не новость. Чтение и контроль - как будто бы не одно и тоже. Алгоритм псевдомодуляции у зонтика - это нечто расчитанное на работу при слабо меняющихся показателях или сменах температур внутри системы отопления. Скажем так, если у меня в системе присутствуют низкотемпературные потребител...
- 25 янв 2021, 15:38
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Управление модуляцией по Opentherm
- Ответы: 101
- Просмотры: 30181
Управление модуляцией по Opentherm
Прошу прощения что вмешиваюсь в это бурное обсуждение. Хочу поделиться своим опытом пользования многими приблудами с целью дист управления котлами и отоплением. А самое главное чего хочется от оборудования - полный контроль над управлением и наблюдением за работой оборудования. Что касается Zont и е...
- 25 янв 2021, 14:39
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Автоматика для Luna Platinum+ + ТП + радиаторы
- Ответы: 12
- Просмотры: 14271
Автоматика для Luna Platinum+ + ТП + радиаторы
Всем добрый день. ПОделюсь своим опытом. Котел Platinum plus 2 контурный. Установил для дистанционного мониторинга и управления им Myheat smart. До этого было установлено OZW 672. Так вот - по удобству мониторинга, управления - это просто небо и земля. Все конечно у каждого под свои запросы и задачи...