- 15 фев 2021, 09:39
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Baxi Luna 3 240 Fi в связке с Zont Connect
- Ответы: 6
- Просмотры: 10276
Baxi Luna 3 240 Fi в связке с Zont Connect
На самом деле, все разрешилось вчера проще. Проверил со- циркуляция была нарушена. Оказалось, засорился фильтр на обратнее, который мне рекомендовали и ставили одни «специалисты». Достал фильтр - он весь грязный и немного накипи. Закрутил колбу без него и все заработало в обычном штатном режиме. + п...
- 11 фев 2021, 21:44
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Baxi Luna 3 240 Fi в связке с Zont Connect
- Ответы: 6
- Просмотры: 10276
Baxi Luna 3 240 Fi в связке с Zont Connect
Топить начал при включённом ПЗА, вот сейчас за 3 часа с 18 до 20.3 дотопил на текущий момент, на улице -18. Раньше он топил и при - 18 и - 20 быстрее/эффективнее, не останавливаясь на одном месте.
- 11 фев 2021, 12:44
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Baxi Luna 3 240 Fi в связке с Zont Connect
- Ответы: 6
- Просмотры: 10276
Baxi Luna 3 240 Fi в связке с Zont Connect
на всякий случай приложу основные настройки в самом зонте:
- 11 фев 2021, 12:32
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Baxi Luna 3 240 Fi в связке с Zont Connect
- Ответы: 6
- Просмотры: 10276
Baxi Luna 3 240 Fi в связке с Zont Connect
Добрый день. Прошу прощения, может быть я неверно искал на форуме + сам в тему не очень погружен, просто возник один вопрос: В доме 160 квадратов поставлен котел Baxi luna 3 240 fi, подключил его к zont connect через OT. радиаторы как на первом так и на втором этаже, всего где-то 15, два из них пере...