Найдено 64 результата

Zhigulist
30 мар 2023, 16:05
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Ответы: 478
Просмотры: 425907

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Устал повторять - это много, очень много, от этого ошибка и лезет. Благодарствую. Выставил 3мм и теперь нормально работает. Пока ни разу не выпал в ошибку. Про этот зазор я впервые услышал. По этой теме везде во всех источниках одинаково тянут резину: заземля, стабилизатор, направить в пламя электр...
Zhigulist
22 мар 2023, 17:40
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Щелкает мотор 3-ходового клапана
Ответы: 12
Просмотры: 1621

Щелкает мотор 3-ходового клапана

У меня привод уж лет десять как щелкает.Он под конец хода как-будто фиксирует червяк толкателя,вот и щелчки, плюс усилие на штоке самого клапана тоже немаленькое.
Zhigulist
22 мар 2023, 17:36
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Ответы: 478
Просмотры: 425907

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Не временные, если всё правильно сделать, то будет надолго (это же физика). Влажность внутри котла повышается из-за того, что горелка не долго работает (в межсезонье), сопротивление на пробой падает, где тонко - там и рвется. Горелка и тут долго работает на нагрев бойлера на максимальном режиме пра...
Zhigulist
18 мар 2023, 10:43
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Ответы: 478
Просмотры: 425907

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Уменьши зазор между горелкой и электродом (паста от стандартной ручки должна проходить впритык = 3мм), электрод доверни так, чтобы он был в пламени. Это я еще давно сделал, направил в пламя и ближе к горелке. Все это временные меры. Через пару недель нормализуется погода и до следующего года эта пр...
Zhigulist
18 мар 2023, 09:36
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Ответы: 478
Просмотры: 425907

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

И вот снова, как только на улице среднесуточная температура около ноля держится, началось по ночам Е35... И так на протяжении 10 лет каждую весну. Интересно, кто-нибудь поборол эту бяку?
Zhigulist
17 мар 2023, 15:40
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Ответы: 181
Просмотры: 88873

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

Bahus писал(а): 14 мар 2023, 09:46 Перемычка рвёт фазу на отдельном контуре платы.
Это я как раз и написал. Второй провод из-за укладки не был замечен мною.
Bahus писал(а): 14 мар 2023, 09:46 Можно тогда посмотреть в цифровые устройства с протоколом Opentherm. Там и беспроводных моделей хватает.
Мда, не думал, что они столько стоят.
Благодарю за подсказку.
Zhigulist
13 мар 2023, 18:02
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Ответы: 181
Просмотры: 88873

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

Даже если в данный момент котёл отопление греет - переключится на ГВС. Это понятно. Мне не понятен был алгоритм работы с термостатом. На первый взгляд казалось, что термостат рвет просто фазу на весь котел, так уложены у моего провода, а я аккуратно отверткой развел, там второй провод от предохрани...
Zhigulist
12 мар 2023, 17:56
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Ответы: 181
Просмотры: 88873

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

Как и зачем всё сказанное извращать до абсурда? Уважаемый, я понимаю, что вам нравицо тешить свое ЧВС, но кроме стеба я не услышал от вас конкретного ответа. Да, контур ГВС будет/не будет/будет через жопу работать с термостатом. Все, мне достаточно. Это трудно сказать? Тут не надо ставить опыты на ...
Zhigulist
12 мар 2023, 13:52
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Ответы: 181
Просмотры: 88873

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

Термостат любой не пойдет, имхо, особенно проводной, механический, да ещё и с гистерезисом в 1 градус (что бы там не писали в сети ин-ет). Мало того, не очень-то он и нужен (особенно если кривые уже подобраны). Тут не надо ставить опыты на себе, А как быть тогда, если термостат не нужен? Ночью холо...
Zhigulist
12 мар 2023, 07:48
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Ответы: 181
Просмотры: 88873

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

Добрый день. Не хочу плодить новую тему, поэтому спрошу здесь. Как будет работать одноконтурный котел Экофор 1.14 с комнатным термостатом и бойлером ГВС через внешний трехходовик. Я полистал схемы и выяснил, что термостат рвет по сетевой стороне 220в питание и, как я понимаю, выключает еще и насос т...
Zhigulist
05 янв 2022, 10:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Странное показание, перезапуск.
Ответы: 21
Просмотры: 3222

Странное показание, перезапуск.

Плата вышла из строя. Надеюсь, так приятнее для восприятия читается? Так она и с самого начала так посвистывала. Перезагрузки после работы на большой мощности тоже бывали при достижении температуры. С другой стороны, никаких особых проблем это не доставляет. Только температуру надо регулировать до ...
Zhigulist
05 янв 2022, 10:15
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Странное показание, перезапуск.
Ответы: 21
Просмотры: 3222

Странное показание, перезапуск.

Каким образом сеть могла ушатать плату? Там обычный импульсный блок питания, он гальванически развязан с выходной стороной. Его ушатать можно только в щепки с прогаранием деталей. Единственное, что контроль факела завязан через корпус котла. Остальные входы/выходы контроллера подключены по двухпрово...
Zhigulist
05 янв 2022, 07:15
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Странное показание, перезапуск.
Ответы: 21
Просмотры: 3222

Странное показание, перезапуск.

Заметил одну особенность. Перезапуск сто процентов происходит если начать убавлять температуру при большом пламени горелки. Если резко сбавить температуру, то перезапуск будет сразу. Если убавлять плавно по одному шагу, то горелка будет потихоньку притухать, но как только ставишь уставку еще чуть ме...
Zhigulist
10 окт 2021, 18:40
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Ответы: 478
Просмотры: 425907

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

Ещё горелку под электродом до блеска почистить Так она там за пару дней опять обгорит. тоже спиртиком пройти я уж и провод протирал, и себя изнутри 8-) , не помогает. Смущает, что примерно в одно и то же время выскакивает приблизительно, ночью в основном. Можно было б отключить эту защиту программн...
Zhigulist
09 окт 2021, 19:24
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Ответы: 478
Просмотры: 425907

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

У меня тоже болячка Е35 на экофоре 1.14 атмосферном вылезать по весне спустя пару лет начало и вот сейчас, впервые за 6 лет, осенью началось. Причем если выпадет в эту ошибку, то примерно в 3-4 часа ночи стабильно, но не каждый день. Днем ни разу не выскакивала за все это время. Обычно под сброс пла...
Zhigulist
07 окт 2021, 17:22
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco four 1.14 E25
Ответы: 29
Просмотры: 3893

Eco four 1.14 E25

Теперь новая веселуха- Е35 несчастное экофоровское. Нет-нет, да отключится ночью по ложному пламени. Причем отключение происходит всегда примерно в одно и тоже время, около 3-4 часов утра. Не каждый день, но частенько. Обычно это происходит в межсезонье. По весне частенько бывает тоже, но осенью еще...
Zhigulist
07 окт 2021, 17:04
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Труба дымохода сильно ли греется
Ответы: 17
Просмотры: 12058

Труба дымохода сильно ли греется

Сильно ли она может нагреваться? Какой максимум. У меня котел с естественной тягой и котел с дымоходом соединен гофрой из нержавейки. При самом максимальном пламени горелки, когда работает на бойлер, я спокойно могу держаться голой рукой за гофру на выходе котла. Коаксиал значит будет греться еще м...
Zhigulist
13 сен 2021, 18:44
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco four 1.14 E25
Ответы: 29
Просмотры: 3893

Eco four 1.14 E25

Ну что, полет нормальный. С новым датчиком температуры поведение горелки осталось прежним, но нет больше выпадания в ошибку.
Zhigulist
11 авг 2021, 18:58
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Поломка после лета.
Ответы: 7
Просмотры: 1136

Поломка после лета.

Скорее всего насос подклинил. Как писали выше, вывернуть винт, предварительно сбросив давление в системе и провернуть аккуратно отверткой вал. Если туго, то не усердствуйте, конец вала и шлиц (крест) под отвертку выполнены из металлокерамики и очень хрупкие.
Zhigulist
05 авг 2021, 17:37
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco four 1.14 E25
Ответы: 29
Просмотры: 3893

Eco four 1.14 E25

Starik писал(а): 04 авг 2021, 19:13 Родной конденсатор верни на помпу.
С этим насос лучше работает. ;)
Zhigulist
04 авг 2021, 18:33
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco four 1.14 E25
Ответы: 29
Просмотры: 3893

Eco four 1.14 E25

Вроде как пятый день после замены датчика температуры больше не лезет ошибка. Продолжаем мониторить ;)
Zhigulist
28 июл 2021, 15:49
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco four 1.14 E25
Ответы: 29
Просмотры: 3893

Eco four 1.14 E25

логика данной ошибки Е25 основана на показаниях датчика NTC отопления. со временем характеристики датчика "плывут", поэтому нужно поменять датчик, как и советовал RADAR а вода в бойлере прогревается? и как быстро? Минут 7, навскидку, где-то греет. Бойлер 100 литровый. Похоже и правда датч...
Zhigulist
25 июл 2021, 09:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco four 1.14 E25
Ответы: 29
Просмотры: 3893

Eco four 1.14 E25

Можно все клеммы передернуть (может где-то окислилось). Вчера по тихой грусти вскрыл котел и решил проверить контроль исправности датчика. При негорящей горелке сдернул клемму с датчика температуры, котел выпал в ошибку Е05, что вполне себе естественно. Потом отключил полностью, снял клипсу с датчи...
Zhigulist
24 июл 2021, 12:29
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco four 1.14 E25
Ответы: 29
Просмотры: 3893

Eco four 1.14 E25

Вот и совсем вернулось как было. На каждое включение Е25.
Zhigulist
23 июл 2021, 20:13
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco four 1.14 E25
Ответы: 29
Просмотры: 3893

Eco four 1.14 E25

RADAR писал(а): 23 июл 2021, 18:47 датчик - запросто может быть виновником Е25
Его б на подменный заменить и поглядеть. Чую я, что пол котла таким образом куплю...
Неправильная работа газового клапана не может вызывать такую ситуацию?
Газовый клапан имеет аналоговое, или дискретное управление? Или ШИМ?
Zhigulist
23 июл 2021, 18:32
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco four 1.14 E25
Ответы: 29
Просмотры: 3893

Eco four 1.14 E25

Не пробовал. Но вроде как предпосылок для его замены нет. Показания правильные и не скачут. Я про него тоже думал сначала. Там простой терморезистор, он либо работает, либо нет, при этом будут с большой вероятностью просто искаженные показания, либо полный отказ и ошибка. Почему после разборки и про...
Zhigulist
23 июл 2021, 13:44
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco four 1.14 E25
Ответы: 29
Просмотры: 3893

Eco four 1.14 E25

И 164 Ом без конденсатора выходит запускается? Это рабочая получается. Он здесь односкоростной. Но зачем две пусковые последовательно, тоже вопрос? Ну что ж, также как и в прошлый раз. Пару дней безупречной работы и снова Е25. Сначала один раз вылезло, потом парочку и снова раз через раз началось. ...
Zhigulist
20 июл 2021, 15:29
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco four 1.14 E25
Ответы: 29
Просмотры: 3893

Eco four 1.14 E25

Разобрал полностью мотор, вынул ротор и почистил отложения внутри стакана с ротором, тщательно промыл втулки насоса. Емкость проверить пока нечем, поэтому заменил штатный конденсатор MD MKP 2 мкФ 400 В на CBB 61 2 мкФ 450 В. Но тут есть нюанс, конденсаторы эти не любят большую температуру, диапазон ...
Zhigulist
20 июл 2021, 07:49
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco four 1.14 E25
Ответы: 29
Просмотры: 3893

Eco four 1.14 E25

Starik писал(а): 19 июл 2021, 19:32 Теперь остается предлагать замену насоса (не дешевая деталь).
Я тоже склоняюсь к этому уже.

Отправлено спустя 8 минут 58 секунд:
Можно попробовать его еще раз разобрать, на этот раз полностью со снятием крыльчатки и почистить разобранные втулки и оценить износ вала.
Zhigulist
19 июл 2021, 19:23
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco four 1.14 E25
Ответы: 29
Просмотры: 3893

Eco four 1.14 E25

Если сомнения в фильтре - убери его (вставку спаяй) и проверь ГВС С фильтром и уже этой системой он прекрасно отработал двое суток без единого чиха, а потом опять начал. Причем даже пока воздух прокачивал не вставал по перегреву. Сейчас даже бульков уже не слышно, все выгнал. На бойлере подключение...

Перейти к расширенному поиску